У меня такая ситуация:
новостройка, туалет ширина помещения 95см, в котором находятся стояки ГВС,ХВС и канализация. (см.картинку 1)
справа за капитальной стеной кухня
слева за кирпичной стеной ванна
Хочу развести следующим образом:
Ванна: сместитель для ванны, умывальник, стиралка, полотенцесушитель
Туалет: горизонтальный бойлер Термекс 50л над унитазом под потолком, группа безопасности Stiebel Eltron KV 30 () (уже куплен бойлер и группа), гиг душ на кирпичной стене (сместитель GROHE, куплен), инсталяция GROHE (высота где то 100-120, уже куплена, высоту непомню точно)
Кухня: смеситель для кухонной мойки, посудомоечная машина
Для подготовки воды куплено: фильтры Honeywell FK06, магнитный преобразователь воды, Нептун. счетчики воды и грязевики уже стоят.
Вопрос: посоветуйте пожалуйста как мне начать и сконфигурировать узел учета со всем вышеперечисленным нутром на таком пространстве? Нужно ли центрировать стояк канальи?
Примечание: в качестве лючка будет смонтированы деревянные ставни от края инсталяции и до бойлера высотой и шириной примерно 60-80 см. (см. картинка 2)
выводы ПС будут примерно находится ниже нижнего края обрезанного ПС на 20-30 см.
трубы планирую - PPR
Думаю делать сам или пригласить мастера (рассмотрю предложения)!
Ymka2007 написал :
Думаю делать сам или пригласить мастера
На мой взгляд вам лучше пригласить мастера. Судя по фото выходы ГВС и ХВС у вас на высоте 140см, при высоте инсталяции 120см снимать показания будет проблематично, выход сделать врезу выше, развернуть уголок в верх, или городить из уголков петлю создавая условия для сбора мусора имеющегося в воде. Ваше желание сделать всё самому похвально но врядли найдётся желающии кто нарисует и разжуёт вам схему ваше разводки.Откорректировать предложеную вами схему, указать на ошибки, подсказать решение да помогут, но для этого вам надо проштудировать темы аналогиные вашей.
Для подвеса Бойлера планирую вмуровать в боковые стены пару перекладин типа турника и уже на них крепить бойлер, придется так же закреплять и инсталяцию, т.к. стена перед входом в туалет это есть корпус вент короба к нему естественно что либо крепить не получится.
темы уже изучал, но подобной "порнографии" как у меня не видел ни у кого
будем думать что можно сделать
постараюсь выкладывать на ваш суд дальнейшие мои телодвижения )))
К вентиляционной шахте тоже можно закрепить лапки инсталляции, нужно лишь заменить штатный крепеж на крепеж к тонкостенному бетону. Шеф-монтаж, это когда сантехник находится рядом, смотрит на вашу деятельность и по мере необходимости корректирует советами, в крайнем случае локальным воздействием.
Бойлер можно и к потолку подвесить ,он же бетонный.Для инсталяции можно закрепить профиль между кирпичной и капитальной стеной на уровне верхнего крепления инсталяции и прикрепить ее к нему.
Makarone написал :
Шеф-монтаж, это когда сантехник находится рядом, смотрит на вашу деятельность и по мере необходимости корректирует советами, в крайнем случае локальным воздействием.
Проблемой будет отыскать такого шеф-сантехника. Шефа нивапрос. Сантехнега тож. Но два в одном...
Точнее, желающих стать шефами.
На самом деле, подход правильный, но не на таком объёме.
На коттедже от 500 м2, где много тупой работы, не требующей квалификации, да. На квартире нет.
потолок будет реечный, поэтому крепить бойлер к потолку не имеет смысла
вроде как договорился с мастерами начнут в субботу
на общественную критику буду выносить их работу
выкладываю на суд зрителей двух дневную работу мастеров-сантехников
комментарии приветствуются
гипсокартон присандален для временного удержания смесителя для гигиенического душа, фотки к сожалению нет (забыл сфотать)
вопрос: стены выравнивал родбандом. Нужно ли их как нибудь обрабатывать перед укладкой плитки?
бригадир посоветовал покрыть тонким слоем "жидкой гидроизоляцией" потом обработать бетоноконтактом.
что скажут "великие"?
Насчет стояка - верное замечание. По мне так уж лучше открытый шаровой кран на стояке, чем такое заужение. А в целом выглядит убедительно: И спаяно не криво, стены не раздолблены штробами по самое мама-нигарюй; хорошо, что много креплений труб и что есть компенсатор на стояке. Интересна гребенка из ПП с кранами ПП: необычно смотрится.
Из минусов: мне не понравилась подводка под раковиной. Гибкая подводка итак не внушает, а тут она еще м в напряге, с резким поворотом. И слив раковины гофрой вверх не радует глаз: забьется не сифон, а гофра
То что заужен байпас для ПС так это у нас во всем доме так, это работа тех кто варил стояки, с этим решил не бороться.
Раковина - времянка
Трубы и сам ПС были, я их обрезал, к ним приварили новые, а развендены так потому что теперь будет нормальный ПС, а не 50 нержавейка в виде буквы "П".
Стояки ГВС и ХВС не перебирались, только переделывали отводы и то незначительно.
Крана на байпасе небыло и нет.
Вот проследние изменения:
инсталяцию и каркас для крепления бойлера делал сам
Работа сдана, опрессовка 6 Атм - ГВС (бойлер стравливал все что выше), 9 Атм - ХВС держали примерно час
Сливы фильтров подключены к канализации
Слив для бойлера собран через сифон из уголков канальи
Ванна акриловая "Тритон", закреплена шурупами через подставки для ножек и дополнительно в четырех местах крючками, между стеной и ванной по прилегаемым стенам обычный герметик.
Ванну набирал полную. Ничего не скрипит, не хрустит, каналья работает отлично, без гофры, на жесткой сборке
Cartel написал :
Спасибо
Prok12 написал :
Все работы по штроблению делал сам, старался
orinbasar написал :
Тут Вы не правы, все нюансы по откручиванию, съему, ревизии и т.д. обговаривались очень скурпулезно, вплоть до возможного размера ключа и куда полетит рука при срыве на той или иной гайке колпачке или колбе
Kvost написал :
Лючёк и правда планировался большой, см. фото в начала поста. Но на самом деле теперь он получится всего лиш 50Х70 см, а может и того меньше
Kvost написал :
И то и другое является нарушением. На месте ТСЖ я бы не допустил подобное переустройство стояка ГВС к эксплуатации, не говоря уже о кране на байпассе.
Байпас такого диаметра - это всё равно профанция, не более. У нас сантехники запрещают именно заужение. А кран, кот.закрывают только при запуске ПС - это меньшее зло
Я поставил-таки кран. Без заужения стояка. И держу его после запуска ПС ОТКРЫТЫМ. Думаю, соседям я никак не навредил А вот если бы заузил стояк....ну не знаю.... К сожалению, один казел на два этажа выше (у нас разводка СВЕРХУ, снабжает 13этажей одна ветка и 12 этажей другая) заузил стояк 1" до 1/2", и на лето гад вырубает свой ПС: жарко ему видите ли в санузле... На давлении ГВС при хорошем водоразборе это сказалось: летом падает с 6атм до 3.5атм.... Это еще терпимо. А если еще один такой умник нарисуется???