Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 30.06.2009 Симферополь Сообщений: 10
#1254952

вопрос такого плана
в накопительном водонагревателе сгорело реле
реле заменил, воду греет, но очень горячие провода, реле, и двуполюсный переключатель
тэны проверены - в норме
из-за чего может ВСЕ греться????

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

zareg написал :
в накопительном водонагревателе сгорело реле
реле заменил, воду греет, но очень горячие провода, реле, и двуполюсный переключатель
тэны проверены - в норме
из-за чего может ВСЕ греться????

Мощность водогрея?
Номинал автомата?
сечение кабеля?
УЗО есть? (Я думаю, что нет)
стояк и подводка -метал?

Регистрация: 30.06.2009 Симферополь Сообщений: 10

мощность - 2 тэна по 1 кВ
автомат 25А
сечение кабеля - 4мм, есть зануление
питающий кабель от водогрея стандартный 3*0,75мм
УЗО нет
трубы - пластик

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Для 2кВт достаточно автомата 16А. Срочно замените, лучше на диф.автомат С16/30мА!!!
Спокойней жить будете!
Вы не ответили на вопрос:

LAV написал :
сечение кабеля?

Регистрация: 30.06.2009 Симферополь Сообщений: 10

сечение кабеля - 4мм
питающий кабель от водогрея стандартный 3*0,75мм

2zareg

мощность - 2 тэна по 1 кВ

питающий кабель от водогрея стандартный 3*0,75м

Кошмар!!

Обогревателем нельзя пользоваться, пока не поменяете подводящий кабель на NYM / ВВГ (нг) 3x2,5 мм2, в крайнем случае 3x1.5мм2 и автомат на 16А.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

zareg написал :
питающий кабель от водогрея стандартный 3*0,75мм

Вот его и поменять на

Zion написал :
NYM / ВВГ (нг) 3x2,5.

или ПВС, если наконечниками концы обжать.
А до замены реле точно не грелся?

Регистрация: 30.06.2009 Симферополь Сообщений: 10

внутрь не лазил, не контролировал, но питающий кабель нагревался точно, и изолирующая пласмассовая фишка на контакте реле, на котором подводится фаза подгоревшая оказалась

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

zareg написал :
но питающий кабель нагревался точно, и изолирующая пласмассовая фишка на контакте реле, на котором подводится фаза подгоревшая оказалась

Меняйте автомат и питающий кабель, как писал. Если автомат оставите старый, то заменить питающий кабель на 3х4мм.кв.

Регистрация: 30.06.2009 Симферополь Сообщений: 10

спасибо за ответы, поменяю пока кабель, о результате отпишусь

Zion написал :
Кошмар!!

Где кошмар?
9А меньше табличных 15А...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

а провода и должны под током греться, может Вы просто преувеличиваете? сколько температура в градусах?

Регистрация: 30.06.2009 Симферополь Сообщений: 10

ну в градусах не мерял, но держать за провода внутри бойлера нельзя - горячо, и эт не нормально

zareg написал :
держать за провода внутри бойлера нельзя - горячо

Это плохой контакт, а подальше шнур просто тёплый.
Как оконцованы жилы шнура?

Регистрация: 30.06.2009 Симферополь Сообщений: 10

жилы обжаты контактами мама

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Многопроволочные жилы 0,75 обжаты без наконечников винтами разьёма? Ужас... У меня дважды 16-Амперные разьёмы при токе ампер в 5-7 горели из-за такого (неискоренённое наследие предков)...

Регистрация: 30.06.2009 Симферополь Сообщений: 10

нет наконечниками обжаты

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

К тому же иногда провод ну никак не похож на 0,75 - дай Бог, чтоб 0,5 было. Почему я косо смотрю на это сечение. Сломаются 3-3 жилы - и пошёл нагрев...

Регистрация: 30.06.2009 Симферополь Сообщений: 10

поменял кабель до розетки на 3*1.5 мм2 - но внутренние провода и реле и двухполюсный переключатель в бойлере как грелись так и греются.
еще раз проверил все контакты - норма

zareg написал :
поменял кабель до розетки на 3*1.5 мм2 - но внутренние провода и реле и двухполюсный переключатель в бойлере как грелись так и греются.

ну так поменяйте и эти провода в этом китайском водонагревателе!
какое там сечение, у мну в "Горенье" внутри коммутация 1,5 кв. мм.

Регистрация: 30.06.2009 Симферополь Сообщений: 10

ну у меня тож не Китайстая лабуда, а тож "Горенья", но насчет 1.5 не скажу, на вид там меньше

Zion написал :
Обогревателем нельзя пользоваться, пока не поменяете подводящий кабель на NYM / ВВГ (нг) 3x2,5 мм2, в крайнем случае 3x1.5мм2 и автомат на 16А.

от халэпа, у мну обычный ВВГ , автомат на 10А (боксик), от него ПВСом - три года юзаю и не знал что нельзя

zareg написал :
но насчет 1.5 не скажу, на вид там меньше

так поменяйте, шьйорт возьми!!!
и спите спокойно.