Счетчик через трансформаторы тока включен или на прямую??? Хотя токовая обмотка на 5А - по-хорошему должен быть включен через ТТ. А если так то Вы не учитываете коэфф. трансформации. Поэтому такие разные показания Ваши и реальные.
Посмотрите рядом со счетчиком есть ли три устройства подключенных к нему, на каждом идентичная табличка с параметрами. А лучше выложите более развернутую фотку.
M@xim написал :
Посмотрите рядом со счетчиком есть ли три устройства подключенных к нему, на каждом идентичная табличка с параметрами. А лучше выложите более развернутую фотку.
ОК, завтра всё засниму.
Да, и ещё один маленький вопрос.
Вот у меня ТВ потребляет 65 watts. Это на приборах пишут потребление в час?
То есть если я включил ТВ на час, то на счётчике набежит именно 65 ватт, при условии что все остальные источники энергии не включены.
helper2008 написал :
А как узнать этот коэффициент?
Судя по разнице между показаниями и реально вам насчитываемом, у вас коэффициент трансформации 30, т.е. стоят ТТ 150/5.
Бирка с указанием Ктр. должна находиться под мордой счетчика справа, но вы ее не сфотографировали.
helper2008 написал :
на счётчике набежит именно 65 ватт, при условии что все остальные источники энергии не включены.
не 65 Ватт (это мгновенная мощность), а 65 Ватт-час (ну или 0,065 кВатт-час).
Маугли7111 написал :
У вас наверное трансформаторы тока 100/5
Согласен.
А вообще СА4у редкая гадость... я на старой работе (МПС) поменял их все на "ТРИО" и был доволен. Кстати, примерно от 3,5 до 4 % экономии получил... А стоит практически одинаково.
Почему???? По тем далеким временам - только они и стояли. Больше посписывал как раз СА3У чем четверки. В 90-х годах эти СА4У 70-х годов поверку проходили в лет.
Хотя на вкус и цвет....
Семидесятых годов - да. Начиная с 1993 года Са4у ряда производителей были откровенная дрянь. А я говорил о начале двухтысячных. И живучесть у "ТРИО" выше. К тому же ТРИО от -30 градусов и при установке в неотапливаемом месте его не надо греть. И межповерочный интервал был 8, а не 6 лет.
Кстати, на фото 4х разрядный счётчик. Небось ещё и 2,5 класс точности - нет, всё же двойка. В поверку уже не возьмут, любая распломбировка (смена кабеля там, перенос) - обратно не примут.
avmal написал :
Судя по разнице между показаниями и реально вам насчитываемом, у вас коэффициент трансформации 30, т.е. стоят ТТ 150/5.
Бирка с указанием Ктр. должна находиться под мордой счетчика справа, но вы ее не сфотографировали.
Да, бирка есть, но на ней ничего не выбито.
Зато нашёл трансформаторы.
На каждой фазной шине висят. Обозначения такие: 50/5 5VA.
Нет, это Вы хотите платить в десять раз меньше.. По факту получается порядка 2100 кВт в месяц...
PS: в Питере такие трансы - уже раритет, до 31 кВА ПЭС предписывает ставить (а потом безвозмездно передавать их на баланс ПЭС) прямоточные счетчики 10(100)А. Там ничего умножать не надо, считываете показания как есть..