хочу сделать новый ввод.сейчас система 2-проводная(в щитке на площадке 3 автомата) далее планируется 3-проводная (щиток Viko на 6 групп, чтобы немного разгрузить).Планирую дополнительно к новому медному нулю,фазе и земле завести старый ноль(со старого АЛ провода,как подстраховка на шинку).все кабеля планирую в широкий кабель-канал.землю взять просто тупо со щита где -нибудь.Вопросы:
1.что будет если какой нибдь дебил порежет ноль на площадке. имеет ли смысл страховаться старым нулем?
2.можно/нельзя взять землю со щита?
2.ваше мнение на все это:ввод в канале,страховый ноль, земля со щита?
Спасибо.
Приведите подробности о доме: год постройки, этажность, этаж, число щитов на этаже, материал стен, наличие лифта, электроплит.
Аварии бывают? Часто, какие?
jekanik написал :
вот стояк -какая схема? куда заземлится?подскажите
На фото плохо видно какое сечение стояка (сделайте крупнее этот участок), но первое впечатление, что заземляться вам некуда...
Но если присмотреться, то на шине справе, стоит значёк заземления.
В любом случае, сделайте фото шины.
На четвертом фото, справа вертикально, хорошо видна очень правильно сделанная производителем этажного щита шина PEN, без всяких транзитных соединений болтами крашеных частей щита, что большая редкость в этажных щитах, к которой в верху подключен PEN стояка и ниже подключаются рабочие нейтрали кавртир и защитные проводники зануления электроплит.
У Вас последний этаж, поэтому если хотите занулится на свой страх и риск по системе TN-C, которая сейчас из-за низкой обеспечиваемой безопасности в новостройка и реконструируемых домах уже не применяется, как минимум проверте качество подключения PEN проводника во всех ниже стоящих этажных щитах, обратите внимание чтоб PEN был полностью цельным!
Хорошо что этажные щиты подключены по трех фазной схеме, это снижает вероятность появления максимального потенциала 220 вольт в случае не контакта, обрыва, отгорания PEN на корпусах зануленных электроприборов.
Очень не советую ставить розетки в ванной или пользоватся в ванной электроприборами запитанных от других розеток квартиры, так как в Вашем доме нет ДСУП, а делать ДСУП в отдельной квартире опасно!
Все электроприборы которые требуют подключения к трубопроводам обязательно должны быть подключены через диэлектрические вставки.
Единственное что могу посоветовать заочно для повышения безопасности, что не снижает существующую безопасность, это где-то после вводного автомата поставиль электромеханическое УЗО 30 мА 63А. Поменять двух проводку на трех проводку. Защитный желто-зеленый проводник в этажном щите подключить к шине PEN под отдельный болт, а в розетках и светильниках желто-зеленый роводник не подключать, заизолировать, вместе с УЗО повысится пожарная безопасность.
Заземлится-нигде, а вот занулится, возможно, можно)
на PEN шине(шина справа, соединённая с корпусом) есть одно отверстие под винт..однако винта там нету, найдите где-нибудь винт с шайбой и вкрутите в это отверстие..под под этот винт и ЗАНУЛЯЙТЕСЬ
хотя..при вашем то сечении стояка занулятся на него как-то не очень правильно,
Кстати, поищите, возможно, этажные щиты друг с другом соединены металлической полоской, если так и есть то можете смело занулятся на вышеописанный винт
На четвертом фото, справа вертикально, хорошо видна очень правильно сделанная производителем этажного щита шина PEN, что большая редкость в этажных щитах, куда в верху подключен PEN стояка и ниже подключаются рабочие нейтрали кавртир и защитные проводники зануления электроплит.
У Вас последний этаж, поэтому если хотите занулится на свой страх и риск по системе TN-C, которая сейчас из-за низкой обеспечиваемой безопасности в новостройка и реконструируемых домах уже не применяется, как минимум проверте качество подключения PEN проводника во всех ниже стоящих этажных щитах, обратите внимание чтоб PEN был полностью цельным!
Хорошо что этажные щиты подключены по трех фазной схеме, это снижает вероятность появления максимального потенциала 220 вольт в случае не контакта, обрыва, отгорания PEN на корпусах зануленных электроприборов.
Очень не советую ставить розетки, особенно с занулением, в ванной или пользоватся в ванной зануленными электроприборами запитанных от других розеток квартиры, так как в Вашем доме нет ДСУП, а делать ДСУП в отдельной квартире опасно!
Все электроприборы которые требуют подключения к трубопроводам обязательно должны быть подключены через диэлектрические вставки.
Единственное что могу посоветовать заочно для повышения безопасности, что не снижает существующую безопасность, это где-то после вводного автомата поставиль электромеханическое УЗО 30 мА 63А.
Правильно сказать: земли в этом щите нет, и быть не может - в квартирных домах должна применяться система TN (защитное зануление). Но в данном конкретном щите стояк ничтожно малого сечения, поэтому ни о каком делении PEN, если только этажные щиты не связаны между собой и с ВРУ стальной катанкой или полосой, не может быть и речи. В этом случае см. пост .