Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 19.03.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 157
#1256267

хочу сделать новый ввод.сейчас система 2-проводная(в щитке на площадке 3 автомата) далее планируется 3-проводная (щиток Viko на 6 групп, чтобы немного разгрузить).Планирую дополнительно к новому медному нулю,фазе и земле завести старый ноль(со старого АЛ провода,как подстраховка на шинку).все кабеля планирую в широкий кабель-канал.землю взять просто тупо со щита где -нибудь.Вопросы:
1.что будет если какой нибдь дебил порежет ноль на площадке. имеет ли смысл страховаться старым нулем?
2.можно/нельзя взять землю со щита?
2.ваше мнение на все это:ввод в канале,страховый ноль, земля со щита?
Спасибо.

jekanik написал :
2.можно/нельзя взять землю со щита?

Если она там есть, кто может запретить?

jekanik написал :
2.можно/нельзя взять землю со щита?

Нужно, но сначала фото щитка, и стояка. Аккуратнее.

jekanik написал :
1.что будет если какой нибдь дебил порежет ноль на площадке. имеет ли смысл страховаться старым нулем?

Нет. Дебил может сделать - что угодно, может V-газы в вентиляцию запустить...

Регистрация: 19.03.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 157

плохо разбираюсь: что за схема и куда лучше при такой схеме заземлится. подскажите пожалуйста

jekanik

Приведите подробности о доме: год постройки, этажность, этаж, число щитов на этаже, материал стен, наличие лифта, электроплит.
Аварии бывают? Часто, какие?

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Толщина (про сечение не спрашиваю, чтоб не запутать) алюминиевой жилы нейтрального провода и как она присоединена в щите.

Одинец написал :
как она присоединена в щите

На фото видно.

jekanik написал :
вот стояк -какая схема? куда заземлится?подскажите

На фото плохо видно какое сечение стояка (сделайте крупнее этот участок), но первое впечатление, что заземляться вам некуда...
Но если присмотреться, то на шине справе, стоит значёк заземления.
В любом случае, сделайте фото шины.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

jekanik написал :
куда лучше при такой схеме заземлится

Защитные проводники электроплит, по крайней мере, у вас подключены на шину PEN справа от счетчиков.

Регистрация: 19.03.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 157

хочу взять землю, но не знаю где ее взять при такой схеме. где заземлится? Подскажите кто фурычит в этом.Спасибо.

Земли в этом щите нет!

На четвертом фото, справа вертикально, хорошо видна очень правильно сделанная производителем этажного щита шина PEN, без всяких транзитных соединений болтами крашеных частей щита, что большая редкость в этажных щитах, к которой в верху подключен PEN стояка и ниже подключаются рабочие нейтрали кавртир и защитные проводники зануления электроплит.

У Вас последний этаж, поэтому если хотите занулится на свой страх и риск по системе TN-C, которая сейчас из-за низкой обеспечиваемой безопасности в новостройка и реконструируемых домах уже не применяется, как минимум проверте качество подключения PEN проводника во всех ниже стоящих этажных щитах, обратите внимание чтоб PEN был полностью цельным!

Хорошо что этажные щиты подключены по трех фазной схеме, это снижает вероятность появления максимального потенциала 220 вольт в случае не контакта, обрыва, отгорания PEN на корпусах зануленных электроприборов.

Очень не советую ставить розетки в ванной или пользоватся в ванной электроприборами запитанных от других розеток квартиры, так как в Вашем доме нет ДСУП, а делать ДСУП в отдельной квартире опасно!

Все электроприборы которые требуют подключения к трубопроводам обязательно должны быть подключены через диэлектрические вставки.

Единственное что могу посоветовать заочно для повышения безопасности, что не снижает существующую безопасность, это где-то после вводного автомата поставиль электромеханическое УЗО 30 мА 63А. Поменять двух проводку на трех проводку. Защитный желто-зеленый проводник в этажном щите подключить к шине PEN под отдельный болт, а в розетках и светильниках желто-зеленый роводник не подключать, заизолировать, вместе с УЗО повысится пожарная безопасность.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

jekanik написал :
где заземлится?

Вам помочь винт выбрать? В любом случае это должен быть свободный винт.

где заземлится?

Заземлится-нигде, а вот занулится, возможно, можно)

на PEN шине(шина справа, соединённая с корпусом) есть одно отверстие под винт..однако винта там нету, найдите где-нибудь винт с шайбой и вкрутите в это отверстие..под под этот винт и ЗАНУЛЯЙТЕСЬ

хотя..при вашем то сечении стояка занулятся на него как-то не очень правильно,
Кстати, поищите, возможно, этажные щиты друг с другом соединены металлической полоской, если так и есть то можете смело занулятся на вышеописанный винт

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Посититель написал :
Земли в этом щите нет!

На четвертом фото, справа вертикально, хорошо видна очень правильно сделанная производителем этажного щита шина PEN, что большая редкость в этажных щитах, куда в верху подключен PEN стояка и ниже подключаются рабочие нейтрали кавртир и защитные проводники зануления электроплит.

У Вас последний этаж, поэтому если хотите занулится на свой страх и риск по системе TN-C, которая сейчас из-за низкой обеспечиваемой безопасности в новостройка и реконструируемых домах уже не применяется, как минимум проверте качество подключения PEN проводника во всех ниже стоящих этажных щитах, обратите внимание чтоб PEN был полностью цельным!

Хорошо что этажные щиты подключены по трех фазной схеме, это снижает вероятность появления максимального потенциала 220 вольт в случае не контакта, обрыва, отгорания PEN на корпусах зануленных электроприборов.

Очень не советую ставить розетки, особенно с занулением, в ванной или пользоватся в ванной зануленными электроприборами запитанных от других розеток квартиры, так как в Вашем доме нет ДСУП, а делать ДСУП в отдельной квартире опасно!

Все электроприборы которые требуют подключения к трубопроводам обязательно должны быть подключены через диэлектрические вставки.

Единственное что могу посоветовать заочно для повышения безопасности, что не снижает существующую безопасность, это где-то после вводного автомата поставиль электромеханическое УЗО 30 мА 63А.

Правильно сказать: земли в этом щите нет, и быть не может - в квартирных домах должна применяться система TN (защитное зануление). Но в данном конкретном щите стояк ничтожно малого сечения, поэтому ни о каком делении PEN, если только этажные щиты не связаны между собой и с ВРУ стальной катанкой или полосой, не может быть и речи. В этом случае см. пост .

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.