Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1256422

Посоветуйте, просят купить родственники некое устройство, защищающее бытовую технику от скачков напряжения в сети. Если оно существует. Где это искать в Москве, каков порядок цен. Дом в деревне, напряжение в сети скачет в обе стороны от 210 до 240 Вольт. Общедеревенский трансформатор слаб, заменить там непосильно по деньгам: всего 20 домов, половина монастырские. В доме счетчик на 60 Ампер.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14465

Мельница написал :
Посоветуйте, просят купить родственники некое устройство, защищающее бытовую технику от скачков напряжения в сети.

называется это устройство - стабилизатор, уровень цен зависит от числа фаз, мощности и принципа работы.
Для ознакомления - смотрите например здесь

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33871

Мельница написал :
Дом в деревне, напряжение в сети скачет в обе стороны от 210 до 240 Вольт.

С таким напряжением в деревне надо жить и жизни радоваться, а не лучшего искать ...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14465

avmal написал :
С таким напряжением в деревне надо жить и жизни радоваться

люди разные... Есть и такие - чуть свет мигнет, так сразу бегут всё отключать

Мельница написал :
Дом в деревне, напряжение в сети скачет в обе стороны от 210 до 240 Вольт.

Эти скачки вполне допустимы. От 198 до 240 В - это вполне гостовый разброс напряжения в сети (номер ГОСТа не помню).

У меня в договоре на электроснабжение написано:" Ожидаемое напряжение в сети у абонента 220В + - 5%". Семь лет ожидаю... Непонятно, сколько ещё ожидать.

Это средние значения. Дело опыта. У них уже был прецедент, когда сгорел новый телевизор , видеомагнитофон и холодильник стал требовать ремонта.

Мельница написал :
когда сгорел новый телевизор , видеомагнитофон

Электронику от резких скачков не защитишь стабилизатором - быстродействия не хватит, а вот двигатель холодильника - попробовать можно.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Мельница написал :
У них уже был прецедент, когда сгорел новый телевизор , видеомагнитофон и холодильник стал требовать ремонта.

Это к напряжению в сети очень мало имеет отнощение.
Для такой защиты смотрите темы в поиске по запросу: молниезащита, ОПН, УЗИП, реле+напряжения, ЗАС...

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

Мельница написал :
был прецедент, когда сгорел новый телевизор , видеомагнитофон и холодильник стал требовать ремонта.

Все почему-то покупают не ДО а ПОСЛЕ.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

ppkvin написал :
Все почему-то покупают не ДО а ПОСЛЕ.

Основная масса учиться, и то не всегда, на СВОИХ ошибках.

Регистрация: 30.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 36

Для дин рейки (в щиток) я так понимаю только РН-111(М) и РКН-1-1-15 + контактор.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

boldgambler написал :
Для дин рейки (в щиток) я так понимаю только

Не только, есть ЗАС-5.0-2 и ЗАС-8.0-2 с адаптером для дин рейки (аналогично креплению контакторов).

Регистрация: 30.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 36

я имел ввиду не крепление, а то что бы это устройство в щиток обычный (встраиваемый, модульный) влезло и закрыто было панелью с выводом как у автоматов размером.
из такого есть что-то кроме упомянутого?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Есть и много разного: реле напряжения + модульный контактор или мотор-редуктор к автомату, ОПН (если брать - только бренд).

Регистрация: 30.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 36

дак в том то и дело что из брендов только ОПН. А нормального реле (мин/макс) не требующего отдельную линию питания (+-10%), а с питанием от контролируемой сети не встретил.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

boldgambler написал :
А нормального реле (мин/макс) не требующего отдельную линию питания (+-10%), а с питанием от контролируемой сети не встретил.

Непонятно, почему такой вывод??
Все реле напряжения питаются от контролируемой линии питания.
Например, диапазон питающего напряжения у ЗАС - ~ 0 - ~ 440 вольт.

Регистрация: 30.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 36

ppkvin написал :
Все реле напряжения питаются от контролируемой линии питания.

я как-то не смог такого вывода сделать.

вот например RCU multi9

Характеристики RCU
* контролируемый диапазон
напряжения в цепи: 10 – 500 В;
* автоматическое распознавание типа
напряжения (постоянное или
переменное);
* переключение между двумя
контролируемыми диапазонами с
помощью перемычки:
10 – 50 В;
50 – 500 В.
* контроль выхода значения напряжения,
как за верхнюю, так и за нижнюю
границу выбранного диапазона
(выбирается переключателем);
* задержка времени на срабатывание:
0,1 – 10 с;
* напряжение питания: 230 В.

у ABB аналогично.
там даже входы разные для контролируемого напряжения и питания.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

boldgambler написал :
А нормального реле (мин/макс) не требующего отдельную линию питания (+-10%), а с питанием от контролируемой сети не встретил.

Шнейдер Электрик Zelio Control RM17UBE15. Номинальное напр. ~=110-240В, контролируемый диапазон 65-260В.

Регистрация: 30.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 36

240 сверху это не то. Нужно то до 380 ... то бишь 400.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

boldgambler написал :
я как-то не смог такого вывода сделать.
вот например RCU multi9

Вы не-то смотрели. Есть и эл.счётчики с внешним питанием интерфейса. Такие приборы применяются для дистанционного снятия показаний аналог/дискрет типа для измерений.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

boldgambler написал :
240 сверху это не то. Нужно то до 380 ... то бишь 400.

Вам что мерить надо? сеть 1фазная или 3фазная? Приборов масса.

Регистрация: 30.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 36

Мерить ничего не надо. Контролировать надо одну фазу на вводе в квартиру А причина проста как и у всех

Мельница написал :
некое устройство, защищающее бытовую технику от скачков напряжения в сети.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

boldgambler написал :
Контролировать надо одну фазу на вводе в квартиру

Вам это:

LAV написал :
Шнейдер Электрик Zelio Control RM17UBE15

Регистрация: 30.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 36

Напряжение питания: 65…260V AC/DC

[Us] rated supply voltage 110...240 V AC/DC

и что с ним будет когда на него 380 подать?

если бы все было так просто то врядли бы РН или РКН кто-то за 1,5 рубля покупал, когда за 2 есть у шнайдера.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Это реле тоже защищается автоматиком. 380В между L и N это только теория или злой умысел.

Регистрация: 30.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 36

отгорание нуля, либо шалости электрика с фазами

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Так и аппаратуру можно уронить "случайно" - будете пол и мебель матами закрывать ...

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

LAV написал :
380В между L и N это только теория или злой умысел.

Перехлест проводов воздушной линии - злой ветер....?

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

boldgambler написал :
задержка времени на срабатывание:
0,1 – 10 с;

Обратите внимание, производитель указал такой параметр или неправильный перевод?
В любом случае салесы не понимают что продают ИМХО.