Хочу купить накопительный обогреватель AEG DEM на 80 л.
При этом мощность должна быть не более 4 kW.
Другим вариантом является Stiebel Eltron на 100 л
и мощностью 3.9 kW, но он дороже и греться будет дольше

В инструкции AEG предлагается использовать 2 фазных провода
вместо 3 проводов. Как быть тогда с УЗО?

Вот кусок из инструкции c этой схемой.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Тупо не подключать одну из фаз. Если УЗО механическое - без проблем, смотреть только, чтобы питание кнопки "контроль" не попало на отсутствующую фазу. Если УЗО электронное - хуже. Проследить, чтобы не только контроль, но и питание усилителя не осталось висеть в воздухе.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Leonid53 написал :
В инструкции AEG предлагается использовать 2 фазных провода
вместо 3 проводов.

А почему именно две фазы вам больше понравилось использовать? Почему не одна, не три?

Leonid53 написал :
использовать 2 фазных провода

а у вас есть 380В?если есть то 2 фазы гораздо лучше,кабель NYM 4*2.5. и перекос меньше будет.

Leonid53 написал :
мощность должна быть не более 4 kW

На третьей фазе критичная нагрузка?

греться будет дольше

Взять на 200 литров и греть ночью.

Как быть тогда с УЗО?

Ко входу подключить четыре провода, а к выходу три.
Или вовсе после УЗО три рубильника поставить и фазы выбирать.

avmal написал :
А почему именно две фазы вам больше понравилось использовать? Почему не одна, не три?

у меня 3-фазный ввод общей мощностью 10 kW - ограничение по току.
Если поставить на одну фазу, то это будет 2 kW, все три фазы - будет 6 kW,
всю мощность сети "съест".
Если уже есть трёхфазка, то думать об установке однофазного котла на 4 kW
стало не актуально.
Я могу купить и другой вариант с трёхфазкой на 3.9 kW,
но почему с двумя проводами не использовать?

Кабель на 5 жил уже закуплен в остатках в Электромонтаже
с хорошей уценкой. Какой автомат следут ставить на 4 kW?

P.S. УЗО будет работь всё равно, так как сравнивается сумма токов
по фазым проводам и нулевому?

Leonid53 написал :
ограничение по току

Так и нагрузить симметрично все три фазы - быстрее нагреет.
Можно заменить ТЭНы на менее мощные.

Какой автомат следут ставить на 4 kW?

Если по двум фазам, то 10А.

сравнивается сумма токов
по фазым проводам и нулевому?

Не совсем - суммируются моментальные значения токов по всем полюсам.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Leonid53 написал :
Если поставить на одну фазу, то это будет 2 kW, все три фазы - будет 6 kW,
всю мощность сети "съест".

Так купите трехфазный котел на 3кВт. Подключив на две фазы, вам придется извращаться с распределением нагрузок на третью фазу, не забывая при этом, что котел работает очень непродолжительное время и практически процентов 90 времени две фазы будут простаивать при очень незначительных нагрузках. И это в то время, как третья фаза будет отдуваться за всех ...

avmal написал :
купите трехфазный котел на 3кВт. Подключив на две фазы, вам придется извращаться с распределением

таких котлов нужного объёма не встречал...
Да и мало мне 3 kW, а 100 л - слишком много.
Что касается распределения нагрузок - и так этим приходится
заниматься. 3-я фаза у меня особенная - остаётся включённой
после отъезда из дома, так как на ней кое-какая автоматика,
а также насос канализационного аэротенка. Всё как-то работает