Поставил дома бойлер по схеме на картинке (там конечно не все, например после предохр. клапана еще есть кран для слива воды). Неделю проработало без проблем, а сегодня начало капать из предохранительного клапана 3 (рассчитан на 8 бар), смотрю - на монометре на редукционном клапане 1 показывает больше 6 бар (монометр всего на 6 бар). Не могу понять почему. Бойлер выключен, в нем сейчас холодная вода.

Думал не работает редукционный клапан. Закрыл кран 2 на бойлер, давление показывает в норме, а предохранительный клапан почему-то капает. Не понимаю откуда там берется давление. Если открыть гарячую воду, то немного воды стечет и капать перестает, через некоторое время опять капает. Объясните пожалуйста где ошибка и как ее исправить.

ibond написал :
Не понимаю откуда там берется давление.

Вода при нагревании расширяется, давление растёт.

ibond написал :
Объясните пожалуйста где ошибка и как ее исправить.

Ошибки нет, исправлять нечего.
Организуйте сток от предохранительного в каналью и всё.

Вода не нагрета, холодная. И из предохранительного капает очень интенсивно. Перед этим неделю все работало нормально. Почему монометр зашкаливает при открытии крана 2 на бойлер?

ibond написал :
Вода не нагрета, холодная.

Если в бойлер поступила ХВ температурой примерно 15, а потом нагрелась до комнатной (сколько в Киеве? 25-30?), этого достаточно.

Регистрация: 12.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 74

Капать должно, все ОК.
Максимум что Вы не учли, что сливать воду, случись чего с бойлером-анодом итп - будет очень гиморно.