Исходное:
1.3-х комнатная квартира на втором этаже многоквактирного дома (9 этажей), в эксплуатации с 1990 года;
насыщенность электроприборами моего жилища более чем - существующие и перспективные: автономная система отопления, кондиционер, аэрогидромассажный бокс с парогенератором, посудомоечная машина, электроплита с электродуховкой, три телевизора, два компьютера, стиральная машина с сушкой и т.д и т.п.
в доме отсутствует отдельная линия РЕ - только совмещение на корпусе индивидуальногоэлектрического шкафа на этажной площадке N и РЕ;
есть техническая возможность организовать индивидуальный контур заземления РЕ в подвале дома металлической шиной необходимого сечения, проложенной в коробе вентшахты. Ожидаемое: каковы рекомендуемое и обязательные условия монтажа индивидуального заземления жилого помещения в отсутствии коллективного проектного? Вообще есть ли смысл городить весь этот "огород", существует ли рациональное зерно во всём этом? Требуется ли согласование с надзорными органами? Может ли сосед с 1-го этажа так же подцепиться к этой заземляющей линии?
altruist777 написал :
3-х комнатная квартира на втором этаже многоквактирного дома (9 этажей), в эксплуатации с 1990 года;
насыщенность электроприборами моего жилища более чем - существующие и перспективные: автономная система отопления
юра Т написал :
а можно поподробнее про автономное отопление?
Пытаюсь получить разрешение в газоснабжающей организации, пока безуспешно, но как говорится, дорогу осилит идущий... Так, что этот вопрос из разряда перспективных...
2altruist777 Почитайте для начала .
Если у Вас есть решимостьи возможность провести в подвале работы по повышению электробезопасности, то для начала необходимо выполнить (восстановить, если была) в подвале основную СУП, выполнить повторное заземление нейтрали (эту функцию выполнит ж/б фундамент при включении его в СУП), а затем протянуть себе от ВРУ трехжильный вводной кабель (с разделением во ВРУ PEN на PE и N). Прокладка РЕ "левой" трассой не приелема.
Имея в подвале заведомо исправную СУП и трехжильный ввод, выполнить в ванной ДСУП.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
может Вам квартирку на домик индивидуальный поменять, а то у Вас очень интересные запросы...
там можно всё свое сделать, от водопровода, до канализации..., а в многоквартирном с канализацией своей точно проблемы возникнут)))