Посмотрите вариант клеевой пробки на пол - и не нужен тёплый пол.

Регистрация: 03.01.2008 Днепропетровск Сообщений: 521

Я бы прошелся бы по плите гидроизоляционной смесью Ceresit CR 6 а потом на нее клеил бы плитку.

Дело в следующем. Если при устройстве теплого пола Вы желаете применить теплоизоляцию, то необходимо делать стяжку не менее 3 см. Если делаете без теплоизоляции укладываете под плитку непосредственно в слой плиточного клея.

  1. Вариант с теплоизоляцией. Укладка дороже и сложнее, пол поднимается на высоту стяжки, в эксплуатации более экономичен за счет меньших потерь.
  2. Вариант без теплоизоляции. Укладка проще и дешевле, высота подъема пола минимальна, в эксплуатации менее экономичен за счет потерь.

Приобретенное Вами изделие допускает оба варианта укладки. Выбор за вами.

P.S. По второму варианту, скорее всего, именно теплого пола не получится. Будет нехолодный. Но трабуемые по СНиПу 26-28 градусов получите. Ногам комфортно будет.

Планирую "установить" (не уверен что корректно подобрал слово) теплый пол под плиткой в ванну и туалет.
Разговаривая с продавцами услышал два диметрально противоположных совета:
1) для монтирования теплого пола обязательно нужна стяжка ,
2) для монтирования теплого пола стяжка не нужна, достаточно "утопить" теплый пол в плиточном клее.
Посоветуйте : надо или не надо делать стяжку.