Можно ли подключить индукционную варочную панель Teka IR 645 к 2-фазам (мощность подключения 7 кВт)?
Исходные данные: к клеммному блоку панели прикручен 3-проводный кабель, явно рассчитанный на однофазное подключение, но фаза разведена перемычкой на 2 клеммы. В прилагаемой документации схема подключения отсутствует.
Вешать панель на одну фазу не хотелось бы - автоматы не потянут, а мощнее смысла нет ставить.
Нельзя. По паспорту питание 230 В.
Если у вас есть ввод хотя бы 20 Ампер, то будете нормально пользоваться. Главное не включать одновременно 3 конфорки на максимальную мощность.
Почему-же нельзя? Нельзя грузить одну фазу, если есть три!
evgenygrig написал :
Главное не включать одновременно 3 конфорки на максимальную мощность.
Если есть возможность подключить и включать, то почему так не сделать? Подключение-то звездой, на нагревателях будет 220, а не 380. 380 будет между фазами и будет спокойно сидеть до обрыва нуля и никому не вредить! Если верить схеме Wazawai , то надо подключать по второй схеме слева в нижнем ряду. 2nixy спокойно снимайте перемычку, подключайте другой кабель и пользуйтесь!
Странно, полистал инструкции на фирменном сайте - у 5-конфорочной поверхности TR 932 есть выбор варианта подключения - 1/2/3 фазы.
А у IR 645 инструкция этой информации не содержит. Надо смотреть обозначения на корпусе рядом с клеммами - если есть надписи L1, L2, L3, то должно быть возможно 2/3-фазное подключение.