Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631
#1263585

Сегодня первый день без воды. Включил проточник 8 киловатт. Дом с Электроплитами, вводной С50, подключен на линию электроплиты, УЗО есть, кабель ВВГнг 3х6. Поставить накопитель НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!! При включении водогрея на соседней линии (в розетке, запитана от ЩЭ) падает напряжение: до включения 236 В, после 228 В (померил после того, как заметил пригасание галогенок в ванной). Нормально ли это?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Надо мерить дальше в нескольких точках от проточника до вводного в этажном. Тогда что-то можно будет сказать. Скорее всего мало сечение - вопрос где!

LAV написал :
Надо мерить дальше в нескольких точках от проточника до вводного в этажном

Зачем что-то мерять на участке от проточника до щитка, если линии раздельные?

dinamit007

Надо искать эти двести ватт в щитке. Ничего не светится?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

В ЩЭ не добраться. Всё закрыто (кроме рычагов). Вопрос - это норма или нет? По расчёту 8 Вольт /36 Ампер=0,2 ом, что не так уж и много, ТКЗ (по методу Kamikaze) 1100 Ампер.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

ВТБ! написал :
Надо искать эти двести ватт в щитке. Ничего не светится?

нет, смотрел через окошки для счётчиков. Да и не воняет на этаже...
PS напряжение в квартире гуляет постоянно (иногда независимо от нас) от 250 (разок бывало и выше, холодильник вырубился) до 225.

dinamit007 написал :
это норма или нет?

Вроде бы, в пределах разумного.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

ВТБ! написал :
Вроде бы, в пределах разумного.

становится поспокойнее. Спасибо за ответ.

Удельное сопротивление медного провода 6 кв.мм около 0,0028 Ом/м. Внутренние сопротивление каждого полюса автомата АВВ 50А 1,3 мОм. Значит надо смотреть в лестничном щитке, на сколько там проседает напряжение при включении проточника. А то 288 Вт рассеить на своих соединениях как-то стрёмно.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Дядя Сёма° написал :
то 288 Вт рассеить на своих соединениях как-то стрёмно.

на своих соединениях и не рассеивается напряжение. провод, на котором мерится напряжение, идёт от ЩЭ (нагрузки на нём не было на момент измерения). и напряжение падает где-то от ЩЭ до КТП.