Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1264096

Привет Всем форумчанам.Вот набросал схему квартиры .Хотел услышать что не так.Нужна здоровая критика.И если можно Советы что и как нужно сделать.Квартира старая трёхкомнатная в Сталинском доме.Земли (РЕ) вроде нету.Вот я и думаю надо-ли подключать Провод (РЕ) к розеткам или нет и ко всем ПриборамСпасибо

Схема полнейший отстой, все нули от всех УЗО в одну кучу.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5940

leonard написал :
Схема полнейший отстой

зато кака красивайаааа))) смотрел и любовалси. правда

нули вы вместе со всех УЗО в кучу зря собрали.разделите:от каждого группового УЗО ноль на ту же группу автоматов на которых и фаза.и непонятно почему NYM 2*4,особенно на духовку?

greg111 написал :

Так я не понял что в этой схеме не так.Я так понял Вы и сами незнаете как надо никаких дельных советов не даёте что не так и что надо подправить.Укажите на мои ошибки.Или слабо.

Агейка написал :
Укажите на мои ошибки.

leonard написал :
все нули от всех УЗО в одну кучу.

сказали же.

вот только на слабо брать не надо.NYM 3*4-это много.3*2,5 хватит за глаза.я имею ввиду:посудомойку,стиралку и духовку-они у вас отдельными линиями проложены.санузлы на УЗО 16А 10мА обязательно.да и на свет 3*2,5 с запасом взяли.хватит 3*1,5.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5940

4Серый написал :
непонятно почему NYM 2*4,особенно на духовку?

это СВЕРХУ написано 2*4. смотрите глубже- ниже написано- 3*4

greg111 написал :
это СВЕРХУ написано 2*4. смотрите глубже- ниже написано- 3*4

разглядел уже.

Агейка написал :
Вот набросал схему квартиры

получше номиналы автоматов пропишите.ничего не понятно.

4Серый написал :

Хорошо завтра попробую другую картинку поставить.и на ней пропишу все автоматы

2Агейка Вы так себя ведёте, будто тут кто-то обязан Вам чем-то. И перерисовать схему нехотя согласились.

[QUOTE=Alex_Penza][/QUOTE
Вот вроде я поправил схемку посмотрите плз.если что не так опять напишите поподробней.Я просто не силён в составлении схем Есть познания в электротехнике но слабенькие.

Регистрация: 06.10.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 124

Агейка написал :
Вот вроде я поправил схемку посмотрите плз.если что не так опять напишите поподробней.Я просто не силён в составлении схем

Для начала чем Вы рисуете такие схемы? (вопрос серьёзный..)

По схеме:
1) а у Вас только духовой шкаф(то есть духовка), а варочная панель или что-то в этом роде будет?
Если духовой шкаф на схеме - только духовой , то на духовку 3х2,5мм и отдельная розетка чисто для духовки,да и вроде большинства духовок идут с вилкой стандартной европейсткой.
2) Микроволновка и Вытяжка...ну их можно совмещать, ибо и микроволновка долго не работает,да и вытяжка много не потребляет...но я бы разделил бы, а во-вторых, опять кабель - на микроволнову или на то место где она будет стоять я бы отдельную розеточную группу привёл с кабелем 3х2,5мм, а на вытяжку отдельный провод протянул 3х1.5.
Да и ещё раз, в розетки провод зайдёт только сечением 2,5мм, четыре квадрата трудновато вставить..да и цена кабелей разная.
3) я бы как-то разделил бы на схеме ванну, кухню и остальное.
Ванна - влажное помещение, нужна защита,
тоже справедливо и для кухни,правда там потребление одновременное может быть больше,
ну и всё остальное....
На свет провод опять же 3х1,5мм...и практично и дешевле.
4) посудомойка и стиралка имеют вилку обычную, значит опять провод 3х2,5мм...

Vlad(kam) написал :

Начну по порядку .Схемы я рисую в фотошопе.Просто мне так удобней всё видно как подключать.
Да будет один духовой шкаф с функциями микроволновки.Про провод просто у меня уже есть достаточно этого провода.просто когда друг покупал себе электрику в дом у него осталось много провода вот он мне и отдал.И я подумал зачем покупать поставлю везде одинаковый хуже не будет.А ещё естькакие-то замечания по схеме будет ли она работать или это чюшь а не схема.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Схема нормальная - работать будет. Вводной у Вас отрисован 2п, а написано 1п - берите 2п.

Регистрация: 06.10.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 124

Агейка написал :
Начну по порядку .Схемы я рисую в фотошопе.Просто мне так удобней всё видно как подключать.

ясно, спасибо за ответ.

Агейка написал :
Да будет один духовой шкаф с функциями микроволновки.

без плиты как же жить? Суп отварить?

Агейка написал :
вот он мне и отдал.И я подумал зачем покупать поставлю везде одинаковый хуже не будет.

С одной стороны кашу маслом не испортишь, но засунуть такой провод проблематично в розетки, если он и даже влезет под болт, вопрос встанет другой...как он там будет держаться и каков будет контакт?
Я конечно немного сейчас привру, но лучше 1-2 УЗО убрать, но провод купить нормальный. Кстати NYM он же в отличии от ВВГ - круглый...укладывать не так то просто.
А если прикинуть кол-во отвлетвлений и их толщину общую?
А в целом при новой проводки расходы есть расходы, и тут лучше не экономить, выйдет боком.
Да и проводка - заменяют её обычно один раз в доме после старой, и служит она постоянно и не один десяток лет, так зачем делать дело заранее неправильно.

И ещё..у Вас дом с газом?
А насчёт PE - ничего говорить не буду, пусть закоренелые профи выскажутся, как правильно
и что с ним делать когда настоящего PE нет в щите...

Ну и по схеме вот что добавлю...мож это и есть в схеме(я не вижу), но на кухню нужно бы иметь 2 группы розеток, так сказать чтобы разгрузить ...да и понадёжнее будет...можно не думать в какую включить и чайник и комбайн и мож и ещё чего сразу...

LAV написал :

Так это сейчас стоит на лесничной клетке.А втоматы и счетчик у нас изначально стоят в квартире

Vlad(kam) написал :

Да в доме газ я бы и духовой шкаф купил бы газовый но их очень мало и все они какието убогии.Вот и приходится покупать электрическую.

2Агейка Вообще, духовку лучше электричекую. Пропекают они лучше.
По схеме - рабочая. Про кабели Вам уже сказали. Успехов!

Alex_Penza написал :

Спасибо за помощь.Нужно ли ещё что-то потправить или что-то убрать добавить.Один вопрос что делать с (РЕ) проводником у нас в доме подходит два провода.и нужно ли его подключать к потребителям и к шине в боксе?

Агейка написал :
Один вопрос

вопрос неоднозначный Курите форум, особенно

Регистрация: 06.10.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 124

Alex_Penza написал :
Вообще, духовку лучше электричекую. Пропекают они лучше.

Вы посмотрите какой у неё ограничивающий автомат? Да ещё дом старый, да ещё и с газом, да ещё и PE нет ===> электрическая плита??? максимум что - иметь переносную,2-х конфорочную и только, как времянку.
(чисто моё мнение).

Агейка написал :
to Агейка

Насчёт земли, как и сказали всё спорно, дом старый..хотя мож и ещё и сделают реконструкцию щитов, осмелиюсь (!!!!!!!!!) то есть только-только предположить так:
ЧТобы розетки лишний раз не дёргать, в них PE провод подключить как и положено на PE, а уже в щите, где будут Автоматы и УЗО - там может между собой PE проводники не объединять,
тем самым вроде ничего ужастного не будет, а придёт PE - все проводники объедините и подключите,
естественно предусмотреть чтобы их в щите не пооткусали, а аккуратно как то сложить и подписать.

(всё привёл основываясь только на личном опыте и здравии)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9419

Агейка написал :
Вот вроде я поправил схемку посмотрите плз

нижнюю синюю толстую полосу нужно вообще убрать

Alex_Penza написал :
Вообще, духовку лучше электричекую

Vlad(kam) написал :
иметь переносную,2-х конфорочную и только, как времянку.

Мы о духовке. А Вы о чём?

Регистрация: 06.10.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 124

Alex_Penza написал :
Мы о духовке. А Вы о чём?

а я о плите говорил..

стормозил...сорри

После УЗО 1 у Вас стоит 7 автоматов 1P+N. 1P+N это прекрасно! и их прелесть в том, что они отключают как фазу так и ноль идущие на розетку (группу розеток, освещение). Вы все ноли идущие от 1P+N автоматов соединили. ЗАЧЕМ? При таком подключении если один из автоматов отключится то ноль всеравно будет в отключенной линии, попадая туда через соседние автоматы.
Поэтому уберите нижнюю толстую синюю линию соединяющую ноли выходящие из из 1P+N групповых автоматов.

Sergey_777 написал :

Спасибо за совет.Я тоже думал про это .Да мне уже об этом говорили.только не объяснили почему.

Агейка все ваши УЗО нефункциональны при такой схеме. Разъединяйте нули после УЗО. Хорошо еще фазные выходы в кучу не свели.

Регистрация: 09.03.2009 Екатеринбург Сообщений: 83

Я вводной автомат поставил бы на одно направление, чтобы не разрывать ноль. Освещение убрал с УЗО, оставил на автомате... Две группы освещения на квартиру вполне достаточно. Сделал освещение полуторкой (3 х1,5) только потому, что с ней попроще работать. Вторичные линии питания галогенных ламп (после трансформаторов) - 2,5 мм2. На варочную - 4 или 6 мм2. Розеточные линии до распредкоробок - 3х4 мм2, после распредкоробок на розетки - 3х2,5. Много провода осталось? Сходи на рынок да поменяйся, чтобы не покупать 3х1,5. И тебе хорошо, и продавцу хорошо! А заземление занулить в щите, т.е. между нулевой шинкой и земляной шинкой поставить перемычку. Потому что пройдёт 3-4 года и ЖЭК заставят стояки менять и землю делать. А у тебя уже шинка земляная есть. У нас уже так было и мой монтаж похвалили (извините, парни, хвастаюсь).