Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 240
#97726

Посоветуйте, пожалуйста, что оптимально - три фазы или одна? Получил ТУ на 3 фазы, но еще не приступал. Один добрый электрик сказал, что с тремя фазами будут дополнительные заморочки (=затраты) - вроде какой-то контур заказывать придется.
Может, пока не поздно, пойти другим путем (однофазным)?
З.Ы. Пром.производством заниматься не собираюсь, но буду пользоваться любительским инструментом: ЛШМ, циркулярка, дрель...

Shalfei

Какая разрешённая мощность? До 11 киловатт предпочтительнее одна фаза, свыше - три практически неизбежны.

Shalfei написал :
Может, пока не поздно, пойти другим путем (однофазным)?
З.Ы. Пром.производством заниматься не собираюсь, но буду пользоваться любительским инструментом: ЛШМ, циркулярка, дрель...

Отказываться от трехфазного ввода в пользу равномощного однофазного есть смысл, на мой взгляд, только если вводной автомат предписали менее 25 Ампер. Затраты будут, насколько значительные, надо считать (более дорогие счетчик, вводной кабель, вводной автомат, вводное УЗО, больший корпус щита), но прикидывай, на сколько лет эти затраты делятся. Прюсы трехфазки - резерв по питанию (пропала одна фаза, перекос фаз и пр.) и возможность включения 2-ух (сварки) и 3-ехфазных электроприборов (своей нужды вперед не знаешь!).

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Все зависит от выделенного лимита мощности. Трехфазная подводка позволяет подключать более мощное оборудование. Технически оправдана при мощностях свыше 10 Квт.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 240

2ВТБ! Разрешенная мощность - 5 кВт. На большую потребовались бы доп. бумажки, а и так мороки много. В ближайшие 3-5 лет большей мощности реально и не потребуется точно.
Реально уже есть однофазная линия (надо только один столб поменять), а для трех надо еще две подвесить (4-5 пролетов от трансформатора).

И еще "чайниковский" вопрос: если будут три фазы (380 В) на счетчике, то трудно ли (технически и официально) отвести от него одну фазу (220 В) - на обычные приборы и освещение, например. Или это все как раз реализуется в "большем корпусе щита", которые упомянул Slawa? Если отошлете к азбуке, не обижусь .

Shalfei написал :
Разрешенная мощность - 5 кВт

Тогда одна фаза без особых вариантов.

Shalfei написал :
2ВТБ! Разрешенная мощность - 5 кВт.
И еще "чайниковский" вопрос: если будут три фазы (380 В) на счетчике, то трудно ли (технически и официально) отвести от него одну фазу (220 В) - на обычные приборы и освещение, например. Или это все как раз реализуется в "большем корпусе щита", которые упомянул Slawa? Если отошлете к азбуке, не обижусь .

Отвести нетрудно и вполне официально, более того, можно установить переключатель для выбора "ведущей" фазы, но тебе 3-ех фазка не подходит совершенно - 5 кВт трехфазной мощности - это 7,5 Ампера по каждой фазе. Тебя заставят поставить вводной автомат 10 Ампер, чего мало даже для розеток.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 240

Убедили! Огромное спасибо. Еду менять ТУ (сказали, что можно).