Sandman написал :
Исходя из схемы, при срабатывании УЗО из-за пробоя в стиралке отваливается вся ветка, на которой висит холодильник - можете уехать в отпуск, а вернуться к луже на кухне (например, если пробьёт стиралка, которая постоянно включена в розетку и имеет электронное включение).

Я это учту, если поеду надолго, я вырублю вводный автомат.

РаботничкиНТ написал :
Но не надо забывать, что нельзя включать одновременно много нагрузок, иначе выбьет вводной автомат. К сожалению, от этого никуда не деться, нагрузка растет а новых стояков, кабелей от ТП да и новых ТП на большую мощность никто никогда не построит.

Огромное спасибо за помощь!

PMI написал :
07-07-2009, 13:11

  • нормальная схема.

Но не надо забывать, что нельзя включать одновременно много нагрузок, иначе выбьет вводной автомат. К сожалению, от этого никуда не деться, нагрузка растет а новых стояков, кабелей от ТП да и новых ТП на большую мощность никто никогда не построит.

Исходя из схемы, при срабатывании УЗО из-за пробоя в стиралке отваливается вся ветка, на которой висит холодильник - можете уехать в отпуск, а вернуться к луже на кухне (например, если пробьёт стиралка, которая постоянно включена в розетку и имеет электронное включение).

LAV написал :
На освещение у Вас прописан кабель 2х1,5 - заменить на 3х1,5 даже если у светильников корпус не подключается - это как противопожарная мера. Туда перед автоматами поставить УЗО (можно 25А/30мА).
Добавлю: на розетки автомат 16А и кабель 3х2,5.

К сожалению все кабели уже проложены.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

На освещение у Вас прописан кабель 2х1,5 - заменить на 3х1,5 даже если у светильников корпус не подключается - это как противопожарная мера. Туда перед автоматами поставить УЗО (можно 25А/30мА).
Добавлю: на розетки автомат 16А и кабель 3х2,5.

LAV написал :
после счётчика 3шт УЗО 40А/30мА + 16А/10мА.

А куда УЗО №3? Везде кабель ВВГ 3*1,5, заземления и зануления в квартире нет.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

По схеме: До счётчика Автомат 2п С25, после счётчика 3шт УЗО 40А/30мА + 16А/10мА.
Кабель должен быть везде в 3провода.

Smily написал :
Мне нравиться Hager.

А кто что может сказать про модульное оборудование IEK?

PMI написал :
Какого класса автоматы и УЗО поставить?

Автомат на ввод С, остальные В, УЗО типа А.

PMI написал :
Какого производителя?

Мне нравиться Hager.

Smily написал :
???

Вводный автомат 25А, за ним УЗО 32А/ 30мА. см. последнюю схему.

получается так:

Еще вопрос. Какого класса автоматы и УЗО поставить? Какого производителя?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Да.

Остается выяснить: можно ли поставить УЗО превышающее по току вводный автомат?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

PMI написал :
что подразумевается под стационарным оборудованием? холодильник, электродуховка, микроволновка?

То, что подключено без розетки - напрямую.
Лучше ВСЕ нагрузки подключать через УЗО не более 30мА.

PMI написал :
что подразумевается под стационарным оборудованием? холодильник, электродуховка, микроволновка?

Наверно - то что подключенно стационарно, не в розетку.

РаботничкиНТ написал :
стационарное оборудование

что подразумевается под стационарным оборудованием? холодильник, электродуховка, микроволновка?

Основные требования ПУЭ (правила устройства электроустановок) к электроустановкам в жилых помещениях:

7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами
защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед
каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия
напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен
аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами
защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с
автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока,
без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная
проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата,
обеспечивающего защиту от сверхтока.

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с
номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные
автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в
общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках,
допускается их установка на этажных щитках.

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных
электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

avmal написал :
А найдете такое?

вот УЗО ВД-1 2Р 32А ИЭК

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

PMI написал :
, за ним УЗО на 32А

А найдете такое?

А если я поставлю вводный автомат на 25А, за ним УЗО на 32А за УЗО 3 автомата по 10А, это будет правильно?

PMI написал :
т.е мне нельзя ставить автомат больше 25А на вводе?

Какая мощность разрешена, могут сказать в энергосбыте (или др. эксплуатирущей организации, кому Вы платите за электричество).

Косвенно можно определить по сечению проводника от стояка к щитку (у меня например стояла медь 2,5 кв мм), стало быть никак не больше 25А.

Если завысить, то можно вырубить стояк (будет срабатывать защита на стояке, при наличии и исправности таковой, либо сгорит стояк, при неисправной защите со всеми вытекающими), либо спалить провода от стояка до квартиры.

А заземляющий проводник у меня заизолирован и болтается в воздухе как со стороны розеток так и со стороны автоматов (до лучших времен). Пока стоят УЗО, автоматы и розетки на 16А с заземляющим контактом и закрытыми токоведущими.

РаботничкиНТ написал :
Интересно как?

Смысл защитного заземления в том, чтобы во-первых уравнять потенциалы у Вас под ногами с потенциалом металлических корпусов электроприборов.

Дом не имеет СУП. Как быть?

РаботничкиНТ написал :

  • дифф. автомат на вводе не нужен (достаточно обычного). Номинал должен соответствовать разрешенной мощности ввода (обычно не больше 25А без электроплиты и не не больше 40А с электроплитой).

т.е мне нельзя ставить автомат больше 25А на вводе?

РаботничкиНТ написал :
Группы: УЗО25/30 Авт16 Авт16 Авт10 - стоят неправильно: 16+16+10=42>>25А, УЗО не имеет защиты от сверхтока, а сверхток может достичь 32А (номинал вводного автомата).
УЗО 10/10 - стоит неправильно: нет последовательного автомата на соответствующий ток.

Понятно спасибо.

В том то и дело, дом не имеет системы уравнивания потенциалов. Как в таком случае защитится? Провести провод от глухозаземленой нейтрали дома или собрать заземляющий контур, а мощет не парится оставить все как есть и жить дальше?

PMI написал :
Можно ли протянуть PE провод (медь сечением 10мм) от щита дома,

Интересно как?

Смысл защитного заземления в том, чтобы во-первых уравнять потенциалы у Вас под ногами с потенциалом металлических корпусов электроприборов. Короче всё металлическое должно соединяться с заземляющим контуром дома СПЕЦИАЛЬНО для этого предназначенными проводниками (должна быть система уравнивания потенциалов и заземления дома)

PMI написал :
Возможно ложное срабатывание дифференциального автомата или УЗО на вводе от ветхой проводки

  • дифф. автомат на вводе не нужен (достаточно обычного). Номинал должен соответствовать разрешенной мощности ввода (обычно не больше 25А без электроплиты и не не больше 40А с электроплитой).

Группы: УЗО25/30 Авт16 Авт16 Авт10 - стоят неправильно: 16+16+10=42>>25А, УЗО не имеет защиты от сверхтока, а сверхток может достичь 32А (номинал вводного автомата).
УЗО 10/10 - стоит неправильно: нет последовательного автомата на соответствующий ток.

PMI написал :
Исправленная схема

непонятно что исправлено.

PMI написал :
указанная проводка уже существует.

в таком случае это не совсем правильно сделано.на сечение 1,5квадрата защита 10А ставится.

Исправленная схема.

4Серый написал :

Дифавтомат на вводе экономит место. указанная проводка уже существует. УЗО на бойлере ошибка, там должен быть дифавтомат.

во первых вся проводка должна быть трехжильной.на освещение 3*1,5,на розетки 3*2,5.и непонятно можно ли вводной дифф на автомат 32А и УЗО 40А 300мА заменить?автомат поставить до счетчика,УЗО после.и бойлер автоматом защитите.

Помогите составить схему электропитания вухкомнатной квартиры. Двухкомнатная хрущевка 1965г. постройки, электрическая канализация, и электрощит расположен в квартире. Поводка не менялась с момента постройки. Схема питания с глухозаземленной нейтралью.
Вопрос:

  1. Можно ли протянуть PE провод (медь сечением 10мм) от щита дома, и заземлить приборы и ванну? Не окажутся ли приборы под напряжением, в случае отгорания нейтрали в электрощите дма? Или вместо зануления лучше собрать заземляющий контур в подвале?
  2. Возможно ложное срабатывание дифференциального автомата или УЗО на вводе от ветхой проводки?
  3. Какого производителя поставить модульные устройства?
  4. Как с точки зрения безопасности зарекомендовали себя приборы ИЭК.