Камрады, что это такое и что делать?!
Расклад такой - с месяц назад взял одну из трех фаз и пустил её на потребителей лампочки, бытовая техника и компрессор. Все это работало вплоть до сегодняшнего дня без проблем.
Но сегодня, прям какой-то день "Ч". Сначала, обратил внимание, что при включении двух потребителей: две лампочки по 100Вт и ламп дневного света, вторые никак не могли включиться. Мигали, бегали разряды, но сил явно не хватало. При выключении одного из потребителей, они загорелись. Компрессор, сначала поработал, но после того, как я стравил воздух, вообще отказал работать!!! (Help! не сломался ли чай?!) Потом, при выключении еще чего-то, лампочки начинали гореть ярче!!! Вообщем, один день с миром С.Кинга
Смотрите показания.
Достаточно подробно?
P.S. !!!АХТУНГ!!! НЕ СЛЕДУЙТЕ ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ!!! Если вам все нужно разжевывать до такой степени, оставьте лучше это дело, ради себя любимого. Не хочу грех на душу брать. Наймите специалиста (c)...
За заботу о моем здоровье спасибо. С диагностикой в той или иной степени понятно. Но вот что могло послужить такому??? Да, немного ввел в заблуждение: лампочки и компрессор от разных фаз!
По обрывкам информации, выплывающим на свет Божий, несмотря на все усилия по конспирации, можно сделать несколько догадок:
речь идет о частном доме
вероятно, ввод в дом - с ВЛ
имеется местное ЗУ
местное ЗУ (и РЕ-проводники) вроде не соединено с нейтралью сети - система ТТ, которая "допускается только в тех случаях, когда ....."
Версии имеют право на жизнь?
УЗО на всех без исключения линиях имеются?
Повторные заземления на ВЛ имеются? Домик и ВЛ экранированы высокими местными предметами от прямых ударов молнии? Молниезащита на вводе (ОПНы/УЗИПы) имеется?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
местное ЗУ (и РЕ-проводники) вроде не соединено с нейтралью сети - система ТТ, которая "допускается только в тех случаях, когда ....."
наверно так.
Kamikaze написал :
УЗО на всех без исключения линиях имеются?
Да.
Kamikaze написал :
Повторные заземления на ВЛ имеются? Домик и ВЛ экранированы высокими местными предметами от прямых ударов молнии? Молниезащита на вводе (ОПНы/УЗИПы) имеется?
4Серый написал :
проверьте все нулевые котнтакты.в том числе и в том месте где у вас подключаеся ввод.
От Вашего щитка и до самой КТП... Особенно, если при увеличении нагрузки на одной фазе лампочки на другой начинают светить ярче. Поинтересуйтесь у соседей насчет подобных симптомов.
И это. Не включайте пока дорогостоящую технику в розетки. Ну это Вы, небось, и сами поняли.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Итак, в двух словах -
при замере на входе каждая фаза показала примерно 240, НО при подключении (соединив с корпусом) "0" меня почему-то торкнуло. Померил, оказался "0" с с 115 Вольтами.
avmal написал :
Вы уже проверили все соединения нуля, как вам советовали?
4Серый написал :
что относительно чего померяли?
Господа! При замерах у меня там вообще путаница в голове случилась.
Вход в дом счетчик - (рубильник или пакетник) дальше замер - на каждой фазе 240/240/240/0 т.е. Норма. Замер снят при разрыве кабеля домашних потребителей. А вот при замере второго, оказалось, что фазы все с "0", а ноль со 115!
При подключении этого кабеля ко входному, получилось ноль и одна фаза "0"!!!, а другие 400Вт!!!
Ну как бы есть два кабеля -один со столба входящий, а другой, от потребителей (домашний) идет к входящему. Соединение поисходит посредством рубильника. И вот если их разъдинить эти кабели, то получается у входящего НОРМА, а у "потребительского" там, где вообще ничего не должно быть. ибо питающий кабель только один, вот там-то и показывает "0" - 115!
Horhe написал :
вот там-то и показывает "0" - 115!
115 вольт может показывать через нагрузку:например если отсоединить нулевой провод от шины и включить чайник,то между этим проводом и шиной при замере вольтметром и будет 115В.у вас ничего такого не может в сеть включено типа UPS,что 115 выдает через комп например?
еще раз:приходят три фазы и ноль -четыре провода.пятый или провод или стальная полоса с заземления. между каждой фазой и нолем 240В.между каждой фазой и пятым проводом так же 240В.рубильник у вас отключает три фазы и ноль,или только фазы?115 между чем и чем вы меряете?
Нет, только четыре медных - плоский, черный наружный, медь в белом. Три толстых, где-то 4 мм в диаметре и 3мм четвертый.
Рубильник отключает только фазы.
Меряю - входящий ноль и фазы.
От потребителей "фаза" и "щиток" - там "0" от входящего. 115 получается на "0" и щиток (потребительский кабель). По идее, там должно быть везде "ноль",
Сегодня пришел электрик с катайским (цифровым) вольтметром. Искал, замерял, пробовал - сам в непонятке был, пока .... пока не выглянул в окно.
Вообщем, бадья такая: при прошедших там всяких ураганах-штормах-дождях, отвалилась ветка и легла на провода. Заодно оторвав "0". Вообщем моё Щастье, что сделал банальный, скорее всего пошлый заземляющий контур. Из Горэлектро сказали, что спас этим всю бытовую технику.
В понедельник обещали прислать телебудку, ибо взобраться на деревынный столб не разрешил старшОй своему монтеру - столб -труха.