Как проложить отдельную ветку на кухню от РЩ в кирпичной девятиэтажке?
Мои мысли на этот счет:
Сумарное одновременное потребление на кухне - 10 кВт. Ток приблизительно 50А. Подходящее сечение медного кабеля, на мой взгляд - 6 мм2.
В распределительном щитке собираюсь поставить диффиринициальный автомат на 60А и 30 мА утечки.
Вопросы:
В чем проложить кабель от квартиры до распред.щита? Варианты:, пластиковая труба, , . Пролет - 5 метров по стене.
В чем проложить кабель внутри помещения: прямо у штукатурку, в металорукав, в пластиковую трубу?
Как осуществить замену старого автомата в распред. щитке? Нужно ли вызывать работника электросети и нужня ли какие либо разрешения на подобные действия?
Позвонил в ЖЭК. Планы немного меняются. ЖЭК сказал, что автомат больше 25 А ставить нельзя. Соответственно меняются данные по кабелю и по автомату. Буду ставить 25 А автомат, а провод использовать 3х2.5 медный.
Еще вопрос. Я подведу провод 3х4 к блоку из 4 розеток, к которым будут подключаться мощные потребители. Помню что я сильно мучался когда пытался провод 4мм присоеденить в блок розеток из 4 штук, уж больно он жесткий. Как мне поступить?
BravoOrlov написал :
Я подведу провод 3х4 к блоку из 4 розеток, к которым будут подключаться мощные потребители. Помню что я сильно мучался когда пытался провод 4мм присоеденить в блок розеток из 4 штук, уж больно он жесткий. Как мне поступить?
Если потребители мощные, то подвести отдельные групповые линии 3х2,5 с защитой 16А каждая.