ahork написал :
Подпишитесь под своими словами, что бы застройщик потом мог предявить претензии.
Я подпишусь. Но подпишусь только когда увижу полноценный проект дома и сертификаты на используемые материалы перемычки.
P.S А вообще я проектирую различные металлоконструкции , в том числе и грузоподъемные механизмы и под ними подписываюсь. см.профиль
Насколько я помню из СНиПов- если выше перемычки сплошная кладка более 0,7м (кажется), то прочностью перемычки пренебрегают. Т.е. кладка выполняет роль перемычки.
2ahork ну не знаю, вам наверное проще вязать клеть из арматуры, гондобить опалубку, и месить полкуба, тягать бетон на высоту и ждать хотя-бы 10 дней до набора 75% прочности,а мне проще поднять два швеллера массой по 45кг и их сварить (хотя сварить можно и на земле).
Я так полагаю вы хотите сделать проем в существующей несущей стене. Поэтому вам придетсявзять как минимум 2 швеллера №12, сделать штробу с двух сторон стены, завести швеллера в штробы с мин. опиранием 250мм на стену .Далее стянуть их шпильками в 3-4 местах, плотно зачеканить раствором все щели (для включения перемычки в работу). Далее режете вертикальные штробы по линии предполагаемого проема и разбираете кирпичную кладку. Привариваете перемычки в швеллера.
MishMish написал :
Еслиб я знал такие умные слова то не спрашивал бы на пальцах ) Не обижайтесь я такое не знаю ... кладка в полтора кирпича сверху, крыша двухскатная угол примерно 30 градусов.
Вот это уже другое дело, щас прикину. А каким материалом располагаете? Швеллер, двутавр имеется?
Vidis написал :
или дайте массу которая находится сверху с учетом снеговой/ветровой нагрузки. или полностью размеры с указанием материала стены и геометрию крыши.
Еслиб я знал такие умные слова то не спрашивал бы на пальцах ) Не обижайтесь я такое не знаю ... кладка в полтора кирпича сверху, крыша двухскатная угол примерно 30 градусов.
MishMish написал :
Какие размеры перемычки должны быть для двери шириной 1м и окна шириной 1м в кирпичной стене в полтора кирпича. Стена высотой метра 3- 3.5 дальше крыша.
Если над проемами нет точечных нагрузок, то подойдут любые. Например 1ПБ 13-1п (1300х120х65)
или 2ПБ 13-1п (1300х120х140)
Под нагрузкой обычно хватает 3ПБ 13-37п.
Про гараж могу сказать,что опирать нагружаемое плечо не рекомендуется на крайний кирпич. То есть оно должно красиво ложиться на предпоследний не менее чем на 12 см
Вроде бы все понятно, однако следовало бы указать технологию перемычки. Имеется ли в виду перекрытие оконного и дверного проема? Если речь идет о ЖБ изделии то это одно, если о заливке в опалубку это другое. Если планируется собрать перекрытие из металлических деталей это третье. Надо будет сдавать это дело госкомиссии? Обязательно должно быть по СНиП ?
Какие размеры перемычки должны быть для двери шириной 1м и окна шириной 1м в кирпичной стене в полтора кирпича. Стена высотой метра 3- 3.5 дальше крыша.
Еще нада будет сделать перемычку для ворот гаража ширной 3.7 мнтра. На сколько она должна заходить на стены кирпича ?
Михаил.