2Zion При одной фазе - я только "за". А при трех - лишний контакт в цепи трехфазного N увеличивает риск "кошмара 380В в розетках" ("отгорание нуля"). Конечно, при качественных 4р автомате и монтаже этот риск невелик, но почему бы его не исключить полностью (на данном отрезке цепи), применив 3р автомат?
К слову, "взрослые" трехфазные АВ - исключительно 3р.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
2Tarasishe Почему УЗО защищает только одну линию? Все остальные линии защищать не собираетесь?
На духовку, если та будет подключаться через розетку — автомат 16А.
На ввод 4P автомат: три фазы и нейтраль.
Варочную поверхность логичнее подключать тремя фазами, они же у Вас есть.
Розетки в ванной под защиту УЗО 16А/10мА, а лучше и теплый пол с освещением на это или такое же второе УЗО.
Пока неизвестно, изначально хотел в розетку включать, пока ремонт.
Изначально кабель 3*4 предусматривался под варочную поверхность, но начитавшись тут ... сегодня протянул 3*6 вот соответственно 3*4 оставил с запасом под духовки...
Т.е. МЕЖДУ нулевой шиной из щитка (площадки) и ВСЕМИ нулевыми линиями (электросеть квартиры) нужно поставить УЗО? как , оно 2х контактное... а ноль с 1м проводом... как то так... может неверно выразился... :-)