Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1268967

avmal

Предложи свой вариант для управления с двух мест, многим будет интересно

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Fordov написал :
как разобраться с работой двухклавишным выключателем Легранд для управления с двух мест.

Пришлось расстаться со своими мечтами?

Fordov написал :
Управление только из одного места. Думаю, этого достаточно, чем иметь сложные выключатели для управления из двух мест.

Управление только из одного места. Думаю, этого достаточно, чем иметь сложные выключатели для управления из двух мест.

avmal написал :
А почему вы не хотите на форуме выложить? Ноу-хау?

Не думаю. Вот тебе схема:

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Fordov написал :
Если Вы заинтересованы простой схемой, готов в личку дать...

А почему вы не хотите на форуме выложить? Ноу-хау?

avmal написал :
Если не ошибаюсь, у вас квартира в П-3М или П-44?

Вы правы, живу в двушке-распашонке П-44...
А так вообще схемка очень простая... Почему я подумал про 3 лампочку? Т.к. скажем так, вошли в кв-ру, включили свет № 1 и 2. А лапма № 3 не горит, т.к. это уже 2 группа. И будет бросаться в глаза, что это лампочка как бы перегорела... А что касается управления двумя группами светильников, да еще в разных местах и сохраняя работоспособность лампы № 3, да, это очень сложно.
Если Вы заинтересованы простой схемой, готов в личку дать...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Fordov написал :
Такие слова говорит тот, кто не заинтересован уникальной возможностью...

К сожалению существует очень много возможностей, который изначально кажутся уникальными, но в конечном итоге оказываются абсолютно ббесполезными. Можете поверить мне на-слово, поскольку много похожего уже переделал и все кончалось тем, что все навороты убирались за ненужностью. Если не ошибаюсь, у вас квартира в П-3М или П-44?

avmal написал :
Не мудрите и сделайте обычные 2 группы светильников - 1,2 и 3-6. Отдельно включаемая лампа 3 вам никакого шарма не даст, как окажется в конечном итоге.

Такие слова говорит тот, кто не заинтересован уникальной возможностью...

Уже решил этот вопрос, есть даже 2 варианта схем. Отдельное спасибо viders-pro
Осталось только реализовать вопрос.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

В проходных местах (коридорах) удобней датчик движения. В вашем случае можно два с обзором места под лампой 3 или один угловой в районе лампы 3 - и никаких выключателей/переключателей

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902

avmal написал :
Не мудрите и сделайте обычные 2 группы светильников - 1,2 и 3-6.

Мне вот как то захотелось похожее, только еще и с регулировкой яркости, еще и галогенок на 12 Вольт, еще и с двух мест, и не ручкой, а клавишами..
А Вы говорите - не мудрите, что тут мудреного то?
Иногда просто хочется вот так, и никак иначе .

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Fordov написал :
есть еще какие варианты?

Не мудрите и сделайте обычные 2 группы светильников - 1,2 и 3-6. Отдельно включаемая лампа 3 вам никакого шарма не даст, как окажется в конечном итоге.

kirich написал :

То что ты написал - это хорошо. Т.е. вместо реле можно использовать двухполюсные выключатели. Они в Легранде имеются, но проблема в том, что в коллекции Galea Life таких нет.. И двухполюсных двухклавишних выключателей тоже не нашёл... Поэтому я думаю, как решить этот вопрос с помощью двухклавишных выключателей от Легранд... С использованием реле, разумеется...

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902

2 реле, у каждого по 2 группы замыкающих контактов.
Двумя реле управляем как лампами от выключателей.
Лампы 1, 2 на 1 группе реле №1, лампы 4, 5, 6 на 1 группе реле №2.
Лампа 3 включается второй группой контактов обоих реле, контактные группы соединяются параллельно.
В итоге, лампы 1 2 включаются отдельно, лампы 4-6 отдельно.
Лампа №3 включается когда включена любая из групп.
Логическое ИЛИ.

Если вторые группы контактов реле соеденить последовательно, то получим логическое И, лампа №3 будет гореть только тогда, когда включены обе группы.

kirich написал :
Либо реле, либо диодная развязка.

Сможете обрисовать схему?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Где-то это проскакивало воспользуйтесь поиском.

Гхм, есть еще какие варианты?

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902

Fordov написал :
и как сделать, чтобы лампа № 3 горела совместно с 1 и 2 группами.

Либо реле, либо диодная развязка.
В текущей ситуации, ИМХО, никак.

Здравствуйте!
Делаем ремонт кв-ры. В коридоре у нас будет гипсокартонный потолок с точечными светильниками.
У меня к Вам просьба, как разобраться с работой двухклавишным выключателем Легранд для управления с двух мест.
То есть, у нас "Г" образный коридор. Включаю одну группу двухклавишним выключателем А и горят лампы № 1, 2 и 3. И выключаю. На этом же выключателе А включаю вторую группу светильников - горят лампы № 3, 4, 5 и 6. А если включить сразу 2 группы, то как поведёт лампа № 3? Эта лампа как бы "промежуточная", т.е. она должна всегда гореть либо с 1 группой светильников (1, 2 и 3) и со второй группой (3, 4, 5 и 6).

Второй момент: Предположим, если выключателем А включаю первую группу, то на выключателе Б включаю 2 группу и тоже озабочен, как будет себя вести лампа № 3.

Ссылка на выключатель:

Пожалуйста, подскажите, как мне перекинуть провода и т.д., чтобы я смог управлять с двух мест двумя группами светильников и как сделать, чтобы лампа № 3 горела совместно с 1 и 2 группами.