givchik_alex написал :
манометр автомобильный прикупить
Поправлю - ШИНОМЕТР одним словом называется , лучше бы сразу у кого-нить автомобильный компрессор попросить , с хорошим переходником под ниппель + аккумулятор , а то с ручным насосом на стенке ногами стоять оч. неудобно...
givchik_alex написал :
Есть подозрение, что в расширительном баке упало давление...
Скорее всего пропало ...
в процессе накачивания в бак , в системе у вас должно быть ноль , сбрасывайте лишнюю воду со слива , бак у вас сейчас полный водой
если порвалась мембрана , то из ниппеля должна водичка потечь
Всем доброго времени суток!
Ерунда какая-то происходит.
При регулировании температуры отопления, давление в системе скачет. А при выставлении температуры на минимум, давление вообще упало и котёл вырубился из-за его отсутствия.
Есть подозрение, что в расширительном баке упало давление...
Все, сделал! :yu Взял сегодня нормальный насос (ручной только) и манометр отдельно, отключил котел от питания, перекрыл все краны (подача, обратка и вход холодной воды), ослабил гайки крепления подводов к котлу на подаче и обратке, слил всю воду с котла!!!, затянул гайки, накачал чуть больше воздуха (примерно 1,5 атм. ,т.к. предыдущий опыт результата не дал - пока снимаешь с нипеля расширительного бака клапан от насоса все давление уходит), далее по чуть чуть стравливал и делал замер манометром, пока не добился четких 0,8 атм.
Спасибо!
givchik_alex написал :
загнать либо больше либо меньше?!
чуток туда-сюда роли не играет. У Вас полипропилен в системе, он тоже славно расширяется-сужается, система протяженная, поэтому реальное давление в баке не критично к нормам
У меня в каждом радиаторе майевского...но там место такое куда впаял на эскизе отмечу и добавлю...я когда разрезал трубу еще раз убедился-труба работала не полным сечением...нижняя половина имеет след от воды верхняя часть чистенькая
ну пока понаблюдаю...через пару дней отпишусь.
а что с расширительным бачком то делать?
givchik_alex написал :
сегодня утром он прогрелся полностью!!!
Я предполагал, что Маевский стоял у Вас на каждом радиаторе. Не понятно, зачем тройник вваривали, если Маевского можно было поставить прямо в радиатор. Тем не менее еще дня два понаблюдайте, ОК?
Палецкий написал :
Понаблюдайте день-два, там виднее будет
Вчера вечером в участок подъема выхода на не прогреваемый радиатор впаял тройники с майевского, выгнал воздух и слил с обратки ведро холодной воды, какое-то время радиатор был наполовину прогрет, сегодня утром он прогрелся полностью!!!)
Всем привет!
Фильтр обратки прочистил (относительно чистый), перекинул с односторонней подачи-обратки на диагональную и поменял на "правильное" подключение подача вверху, обратка внизу, стравил с котла воздух с верхней точки из расширительного бачка (там клапан такой как нипель (надо было это делать?)).
Результат: дальний радиатор хоть и стал прогреваться (может просто пока не остыл), но все равно греется по диагонали.