Собрал щиток, подскажите какие недоработки.

Схема подлючений

ну и скан акта ввода в эксплуатацию с управляющей компанией

Регистрация: 27.06.2008 Иркутск Сообщений: 1076

Что-то половину нарисованного на схеме на картинке не увидел.

Очень жаль, что у автора кончилась фантазия всего на 28 автоматах и 9 УЗО для 5,5 кВт ввода! От себя могу порекомендовать следующее: Поставить хотя бы 5 запасных автоматов и минимум 2 запасных УЗО. Они обязательно понадобятся в ближайшие 1000 лет. Фирма Legrand - не самая дорогая! Хотя бы ABB или Merlin Gerin, а то несолидно - начинка тянет всего примерно на 25 тыс. руб. Звонок и хотя бы 3 розетки на DIN-рейке в щиток - маст хэв для такого произведения искусства. Вообще, при таком подходе лично я бы делал щиток в каждой комнате, и конечно же в подсобных помещениях, особенно в кладовке, не меньше чем на 10 посадочных мест каждый! Еще можно дополнительно продублировать каждый автомат и УЗО, очень эффективный ход, кол-во посадочных мест сразу увеличивается вдвое!

Уверен, завсегдатаи форума посоветуют чего еще можно добавить!

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Революционное решение: трёхфазный ввод в помощью 3х10: счётчик считает неизвестно что, напряжение на потребителях непредсказуемо.

Кандибобер написал :
в обязатиельном порядке заменить все автоматы на двухполюсные!

Смотрите внимательнее: автоматы стоят УЖЕ двухполюсные

Кандибобер написал :
кончилась фантазия всего на 28 автоматах и 9 УЗО

не, хотелось бы и поболее, но бюджет не позволил. Селективность обусловлена задумкой на развитие "Безумного дома". Так что линий приходит более чем устройств.

Кандибобер написал :
Фирма Legrand - не самая дорогая

посчитал на нескольких, хорошо по хагеру получалось, но хрен возьмешь все, много под заказ и ждать.
Если подскажите аналоги, Вам будут благодарны читатели форума.

Кандибобер написал :
при таком подходе лично я бы делал щиток в каждой комнате, и конечно же в подсобных помещениях, особенно в кладовке, не меньше чем на 10

да на кухню и к домашнему кинотеатру-медиацентру-проэктору очень хочется поставить, но пропадет централизация

AIpp написал :
Что-то половину нарисованного на схеме на картинке не увидел.

Виноват, все что до размыкателя, то на лестничной клетке

что-то чего-то я как-то где-то не догоняю:три фазы на ПВ 3*10,а ноль с землей?дальше на сечение 10 квадрат 63А автомат вместо 50А.дальше УЗО 40А после счетчика,интересно как его вводной на 63А защитит? и номиналы групповых автоматов в сумме с лихвой перекрывают номиналы групповых УЗО.но если на все это наплевать:щиток как на выставку.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

4Серый написал :
дальше на сечение 10 квадрат 63А автомат вместо 50А.дальше УЗО 40А после счетчика,интересно как его вводной на 63А защитит?

Их 16А "механизация" защищает.

2Duvsi Ну раскройте нам наконец эту тайну: ввод трёхфазный или однофазный?

Arr написал :
Их 16А "механизация" защищает

у богатых свои причуды.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

4Серый написал :
у богатых свои причуды.

Похоже, это их управляющая компания что-то сильно перемудрила.

В акте разграничения 25А - значит подключение трёхфазное.
Но что тогда делает В32 на линии плиты?

ура-а-а-а.я все понял:это конспиративная квартира!

Акт по разграничению это творчество застройщика и Управлющей компаниинии, без слез не взглянешь. Если возможно, помогите разобраться с этим документом.

Arr написал :
ввод трёхфазный или однофазный?

сейчас в квартиру заведен однофазный.
На диалог УК пока не идет, только заставляют подписать, "это только на период ремонта год-два, а потом когда в собственность оформите будем разбираться (у нас есть своя фирма с лицензией, вы с через нее только можете электропроет сделать и в энергосбыте оформить хоть 3фазы хоть кучу киловат), а если сейчас не подпишите не дадим злектричества вовсе"
Вообщем не дадим ключи пока не подпишите все кабальные бумаги. Но это не по теме форума.

Собрано красиво, но это без потребителей. Интересно посмотреть конечный результат уже с подключенными потребителями. Но если честно, что-то реально Вы перемудрили с автоматами.

4Серый написал :
номиналы групповых автоматов в сумме с лихвой перекрывают номиналы групповых УЗО

одновременная работа всех потребителей на проблемных УЗО не планируется (как то- теплые полы одновременно с кондерами)

m_d_v написал :
Собрано красиво, но это без потребителей. Интересно посмотреть конечный результат уже с подключенными потребителями. Но если честно, что-то реально Вы перемудрили с автоматами.

согласен, можно было подужаться и пустить шлейфом линиии розеток и света, но не теряю надежду на элементы умного дома. Соответственно многое идет отдельными линиями. Хотя можно было бы и поболее в один АВ завести. Но экономия 500-700 руб оказалась не критичной.

А на базе чего планируется умный дом ? Какая фирма в смысле ?

m_d_v написал :
А на базе чего планируется умный дом ? Какая фирма в смысле ?

Эх, с самого начала хотелось на x10, а потом начитался
И пока нет окончательного ответа.
Точно в слоботочный щиток планируется витая пара от всего и SAT разводка.
Мультирум обязательно будет.

2Duvsi
С заглушками к шинкам у вас конечно дефицит.
А что это за голый хвост на шинке, прикрытый кусочком изолятора? Колхозец. Либо обрезайте шинку, либо автоматик туда еще один. Или поставьте специальные изолирующие колпачки желтого цвета, на них еще значек электричества изображен.
К индикаторам похоже идет многожильный провод, а наконечники не забыли?
На Вашей схеме большая часть автоматов B, а на деле поставили C.
Теплые полы в санузлах я бы на 10мА УЗО повесил, по крайне мере у себя сделал так.

Zion написал :
На Вашей схеме большая часть автоматов B, а на деле поставили C.

"Узкие" 1P+N доступны только С.
Для нового дома некритично.

ВТБ! написал :
"Узкие" 1P+N доступны только С.

У Шнайдера и АВВ есть В. Может ещё у кого-то есть...

Smily

"Узкие"?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

ВТБ! написал :
"Узкие"?

Да. ШЭ выпускает DPN N с кривой В на токи 4-40А.

А вот у ABB узких нет, 1P+N у них двухмодульные.

Zion написал :
А вот у ABB узких нет

Есть.
Шнайдер.
19252 - В10
19254 - В16
АВВ (6000, есть 4500 и 10000)
2CSS255101R0105 - В10
2CSS255101R0165 - В16

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

по нормам ОПС подключается без узо

юра Т написал :
по нормам ОПС подключается без узо

подключено мимо узо, напрямую

Zion написал :
С заглушками к шинкам у вас конечно дефицит.
А что это за голый хвост на шинке, прикрытый кусочком изолятора? Колхозец. Либо обрезайте шинку, либо автоматик туда еще один. Или поставьте специальные изолирующие колпачки желтого цвета, на них еще значек электричества изображен.
К индикаторам похоже идет многожильный провод, а наконечники не забыли?
На Вашей схеме большая часть автоматов B, а на деле поставили C.
Теплые полы в санузлах я бы на 10мА УЗО повесил, по крайне мере у себя сделал так.

да с шинкой сколхозил-обрежем, заглушки поставим.
Спасибо за совет, ТП на 10мА-надо.

2Smily

Есть

Ого! А в каталоге System pro M compact я таких не видел. Нашел про них в гугле, но как я понял это достаточно редкие фрукты. Яндекс не находит, по крайне мере, ни одного продавца в Москве, видимо только под заказ.
Фигаж себе:
а я думал это только у Легранда такие узенькие 1P+N

Спасибо, что просвятили. А давно они у них появились то, не знаете?
UPD: Да, вроде как относительно недавно появились, пишут, что "NEW". Интересно. В прошлом году таких не было, вот я 2-х полюсными и закупился.Зато у двойных ручки пошире, выключать удобнее.
Потрясу завтра диллеров по поводу этих худышек. Я прям заинтересовался. Видно аббешники посмотрели как легранд продает свои худые 1p+n-ки и тоже освоили выпуск. Потому, что не было их раньше.

UPD2: Ага! В каталоге 2009 года появились эти худышки, жаль на русском вроде еще не вышел. Свежачок стало быть.

Zion написал :
а я думал это только у Легранда такие узенькие 1P+N

Они есть, почти у каждого производителя.

Zion написал :
Потому, что не было их раньше.

Потому, что они нафиг никому не нужны
Недостатки + цена перевешивают единственное, сомнительное, преимушество.
Как вы думаете, какую долю в общем обьёме продаж автоматов, составляют 1+н 1р? Это еденицы процентов.

Zion написал :
Видно аббешники посмотрели как легранд продает свои худые 1p+n-ки и тоже освоили выпуск.

Да что там осваивать.
Кстати АВВ, вроде, начало в Китае продукцию клепать (диллеры болтают), а в Китае 1+н есть у всех.

Регистрация: 13.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 202

Smily написал :
Недостатки + цена перевешивают единственное, сомнительное, преимушество.

А какие у них недостатки кроме цены?

Smily написал :
Недостатки + цена перевешивают единственное, сомнительное, преимушество.

Преимущество бесспорное, а недостатки вполне терпимые в быту.

еденицы процентов

Да ладно, небось и до десятой доли процента не дотягивают.

Aqualion написал :
недостатки

Меньше габариты, поэтому компактнее и ближе терминалы для проводов, компактнее контакты и искрогасительная камера.
То есть меньше ресурс и ниже надёжность.

Для автоматов до 16А, установленных в квартирном щитке, всё это некритично.
Ставить такое на линию электроплиты уже психологически некомфортно.

ВТБ! написал :
Меньше габариты, поэтому компактнее и ближе терминалы для проводов, компактнее контакты и искрогасительная камера.
То есть меньше ресурс и ниже надёжность.

  • конструкция контактов не позволяет применять U шину, и двойное подключение (мне это очень не нравиться)

ВТБ! написал :
Преимущество бесспорное

На этапе пусконаладки - да. А в остальном.... В нормальных щитках (типа Хагер Вольта), шина N пронумерованна, и в комплекте идёт бумажка на дверку щитка, на которой предусмотрена не только подпись автоматов, но и соответствие линий N и РЕ. И в том, достаточно маловероятном и редком случае, когда в быту появляется утечка с N, достаточно снять крышку (2 винта) и отключить имено этот N. А при том количестве УЗО что пихают в кваритры, делатся это будет явно не в темноте.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Smily написал :
В нормальных щитках (типа Хагер Вольта), шина N пронумерованна, и в комплекте идёт бумажка на дверку щитка, на которой предусмотрена не только подпись автоматов, но и соответствие линий N и РЕ. И в том, достаточно маловероятном и редком случае, когда в быту появляется утечка с N, достаточно снять крышку (2 винта) и отключить имено этот N.

а как вычислить этот "N"?

юра Т написал :
а как вычислить этот "N"?

Мда... действительно, только "методом тыка".

Кандибобер написал :
Очень жаль, что у автора кончилась фантазия всего на 28 автоматах и 9 УЗО для 5,5 кВт ввода!

Ну как у меня: 12 автоматов не считая вводного и УЗО, а мощность на квартиру 5,5 кВт, ограничение автоматом 25А.