rebel написал :
до распредщита проложен кабель АВВГ 4х25 протяжённостью 300м

Не вижу оснований для уменьшения сечения после распредщита - это же ещё 200м.

"а так сто пудов кто ни будь свой автомат "закозит" и несколько буржуек врубит"
у них там , как я понял централизованное отопление , хотя , как оно дальше буит никому не ведомо..., для этого и планируем автомат в 25А воткнуть на вводе , для защиты (в основном)кабеля

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

rebel написал :
плюс,по вашей схеме, увеличение расхода кабеля на отходящие от боксов линии.

поверьте, это уже не такой дорогой кабель на отводы, особенно для владельца машины, на каждого примерно 80 рублей перерасхода, но вместо 15 коробок, всего 5 или 6, и в большой можно ограничивающие автоматы и даже счетчики поставить, а так сто пудов кто ни будь свой автомат "закозит" и несколько буржуек врубит, сколько кооперативов из за этого ругаются...

воздушка подразумевает затраты на опоры , плюс не хочется ставить дополнительные препядствия движению

ВТБ! Дело в то что до распредщита проложен кабель АВВГ 4х25 протяжённостью 300м, исходя из этого решили остановиться на столь малых рсчётных нагрузках

rebel Ввод с торца "линии"?

Как вариант - воздушка; СИП не украдут.

Планировка в одну линию

Заказчик желает видеть централизованное управление питанием с вводного щита ,плюс,по вашей схеме, увеличение расхода кабеля на отходящие от боксов линии.
АВВГ4х16 - думал именно про него, но опядь же как разделять PEN , ведь далее идут однофазные нагрузки?

юра Т написал :
соединения алюминьки на каждом гараже не очень то

Где-ж на каждом - только в боксах.

АВВГ 4*16

Может, разорятся на жилу для PE?

rebel написал :
ограничение в 15 кВт

ТУ есть? Какой способ ограничения предусмотрен?

200м

По 6 метров на гараж?
И гаражи в одну линию выстроились, как на параде?
Или всё-таки всё "немножко не так"?

ВВГ в данном случае , думаю лишняя трата денег

АВВГ пятижильный. С сечением ясности нет - Вы же планировку "секретите".

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

rebel тогда если сильно ужиматься я бы положил АВВГ 4*16 и 5 боксиков, равномерно распределенных по гаражам (примерно 10 тыр материалы)
гаражи эта такая штука, которая любит изредка очень много кушать...
по уму конечно лучше медь, соединения алюминьки на каждом гараже не очень то...

Длинна магистрали 200м.Ограничений по защите нет

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

у нас при смене кабеля поствили самопально-сварные ящики с замком, на каждые 6 гаражей по ящику с автоматами, удобно неплательщиков вырубать, и меньше коммутаций
пять жил лучше
длинна магистрали большая? и какой автомат дают на вводе ставить?

ВТБ! а больше всего интересует какой же всётаки выбрать кабель 5-ти или же 4-х проводный

думаю автомат в 25А должен подойти

Кабель планируется вести с помощью накладных скоб (открыто) , ВВГ в данном случае , думаю лишняя трата денег,а насчёт мощности,увы ограничен возможностями энергопоставляющей организации (ограничение в 15 кВт)

rebel написал :
30 гаражей

мощность одного гаража 350 ватт

И автомат 16А на всё это хозяйство?
"Маловато будет!"

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

В своё время делали стальной трубой с металлическими распред.коробками на сварке. В распред.коробке отверстие для входа в гараж сквозь стену. Кабель ВВГ.

rebel написал :
Потребляемая мощность одного гаража 350 ватт со всеми коэффициентами

Это Вы перемудрили. Перфоратор подключить и то нельзя

Необходимо выбрать кабель для наружнего электроснабжения 30 гаражей(имеется ввиду кабель от распредустройства до каждого гаража). Гаражи расположены в один ряд , планируется вести кабель по наружним стенам ,заводить в гараж через ответвительные коробки ( по одной коробке на два гаража).В каждом гараже планируется однофазное питание.Потребляемая мощность одного гаража 350 ватт со всеми коэффициентами(взято из норматива ОНТП 01-91 табл. 43).
Интересует: каким кабелем воспользоваться четырёх- или пятижильным, а также может быть кто-нибудь подскажет марку распредкоробок.