"а так сто пудов кто ни будь свой автомат "закозит" и несколько буржуек врубит"
у них там , как я понял централизованное отопление , хотя , как оно дальше буит никому не ведомо..., для этого и планируем автомат в 25А воткнуть на вводе , для защиты (в основном)кабеля
rebel написал :
плюс,по вашей схеме, увеличение расхода кабеля на отходящие от боксов линии.
поверьте, это уже не такой дорогой кабель на отводы, особенно для владельца машины, на каждого примерно 80 рублей перерасхода, но вместо 15 коробок, всего 5 или 6, и в большой можно ограничивающие автоматы и даже счетчики поставить, а так сто пудов кто ни будь свой автомат "закозит" и несколько буржуек врубит, сколько кооперативов из за этого ругаются...
Заказчик желает видеть централизованное управление питанием с вводного щита ,плюс,по вашей схеме, увеличение расхода кабеля на отходящие от боксов линии.
АВВГ4х16 - думал именно про него, но опядь же как разделять PEN , ведь далее идут однофазные нагрузки?
rebel тогда если сильно ужиматься я бы положил АВВГ 4*16 и 5 боксиков, равномерно распределенных по гаражам (примерно 10 тыр материалы)
гаражи эта такая штука, которая любит изредка очень много кушать...
по уму конечно лучше медь, соединения алюминьки на каждом гараже не очень то...
у нас при смене кабеля поствили самопально-сварные ящики с замком, на каждые 6 гаражей по ящику с автоматами, удобно неплательщиков вырубать, и меньше коммутаций
пять жил лучше
длинна магистрали большая? и какой автомат дают на вводе ставить?
Кабель планируется вести с помощью накладных скоб (открыто) , ВВГ в данном случае , думаю лишняя трата денег,а насчёт мощности,увы ограничен возможностями энергопоставляющей организации (ограничение в 15 кВт)
В своё время делали стальной трубой с металлическими распред.коробками на сварке. В распред.коробке отверстие для входа в гараж сквозь стену. Кабель ВВГ.
rebel написал :
Потребляемая мощность одного гаража 350 ватт со всеми коэффициентами
Это Вы перемудрили. Перфоратор подключить и то нельзя
Необходимо выбрать кабель для наружнего электроснабжения 30 гаражей(имеется ввиду кабель от распредустройства до каждого гаража). Гаражи расположены в один ряд , планируется вести кабель по наружним стенам ,заводить в гараж через ответвительные коробки ( по одной коробке на два гаража).В каждом гараже планируется однофазное питание.Потребляемая мощность одного гаража 350 ватт со всеми коэффициентами(взято из норматива ОНТП 01-91 табл. 43).
Интересует: каким кабелем воспользоваться четырёх- или пятижильным, а также может быть кто-нибудь подскажет марку распредкоробок.