Pash написал :
еще через 3 часа стала отрубатся ручкой на 30 гр - рукой гдето так и ощущается, а вот 35 никак набрать не может, хотя уже прошло еще 10 часов... подскажите это нормально
Вполне нормально. Подумайте, с какого бодуна производитель будет делать изделия, способные нагреть пол до 35-40 градусов, если есть внятные требования СНиПа:
" Предельную температуру, град. С, греющей поверхности следует
принимать:...
д) для строительных конструкций со встроенными нагревательными
элементами:
26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей:
30 - для обходных дорожек, скамей плавательных бассейнов;
31 - для полов помещений с временным пребыванием людей;..."
Вот 30 градусов и обеспечивают. Все в порядке у вас не переживайте.
Pash написал :
Это получается чтобы пользовать теплый электропол он всегда должен быть включен?
Сколько ватт на квадратный метр? У меня кабельный теплый пол Devi 180Вт/м2 в стяжке 5см, под ней 12мм теплоизоляции ЭППС. По ЛАБОРАТОРНОМУ термометру максимум греет до 36градусов. Мне хватает и 30градусов (выходит на них за 2-3часа): босиком очень комфортно. Максимальный нагрев зависит от исходной температуры в помещении и сквозняков.
DoCa написал :
он должен быть включен постоянно, автоматика будет держать его в режиме вкл-выкл для поддержания нужно температуры. Куда вам больше 30? Этого достаточно
Да нет, больше 30 не надо, просто сам факт так сказать насторожил - не берет 35, но как я понимаю это нормально- долгий нагрев - не заморачиватся - поставить 30 и жить спакойно, так?
Pash написал :
Т.е. теплый пол чтоб был от него толк должен быть включон постоянно?!
он должен быть включен постоянно, автоматика будет держать его в режиме вкл-выкл для поддержания нужно температуры. Куда вам больше 30? Этого достаточно
Pash написал :
Это получается чтобы пользовать теплый электропол он всегда должен быть включен?
Включите сначала на максимум.Прогреется,поставьте регулятор на нужную температуру.Он сам будет все регулировать.Пол включен постоянно,но "жрет" электричество только в момент подогрева до нужной температуры.
P.S. При первом включении пол может выходить на режим - сутки.
Подскажите по нагреву теплого пола, в инструкции написано что максимальная толщина слоя клей+плитка над жилами 3 см, у нас сделано около 2-2.5 см, включил теплый пол на 40 гр, оставил на ночь через 10 часов пришел смореть - пол тепенький, покрутил ручку термостата на 25 отключает нагрев, поставил снова 40, еще через 3 часа стала отрубатся ручкой на 30 гр - рукой гдето так и ощущается, а вот 35 никак набрать не может, хотя уже прошло еще 10 часов... подскажите это нормально, у него всегда такая энертность? Помещение ванна, достаточно прохладное - 15-17 гр где-то температура внутри... Это получается чтобы пользовать теплый электропол он всегда должен быть включен?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.