Имеем "черную" арматурную сетку d=3мм, которая будет находиться в контактной стяжке в ванной и туалете. Как на практике необходимо прикрепить заземляющий проводник (медь 4 кв.мм) к арматурной сетке. Может быть есть какие-то промышленные решения? Кто как решает эту задачу?
Необходимо ли изолировать(герметизировать) место соединения перед заливкой стяжки?
PS Новостройка И-1723, от щитка тянется заземляющий проводник в туалет к распаечной коробке и от нее через колодку винтовую этот провод соединен с металлическими трубами горячей и холодной воды.
Для этого есть спец. крепеж спросите в магазине.Герметизтровать ненадо достаточно смазать маслом соединение и заматать пленкой, что бы при заливке туда непопало ничего. И гайки надо затягивать от всей души что бы потом проблем небыло
sakrej написал :
Для этого есть спец. крепеж спросите в магазине.Герметизтровать ненадо достаточно смазать маслом соединение и заматать пленкой, что бы при заливке туда непопало ничего. И гайки надо затягивать от всей души что бы потом проблем небыло
А как этот крепеж выглядит? Я так понимаю он винтовой.
Const-n написал :
А как этот крепеж выглядит? Я так понимаю он винтовой.
Две пластины с двумя пазами для арматур посередине зажимной болт. Используется в основном для соединения штырей с контурноой лентой(громоотвод,контур заземления)
sakrej написал :
Две пластины с двумя пазами для арматур посередине зажимной болт. Используется в основном для соединения штырей с контурноой лентой(громоотвод,контур заземления)
avmal написал :
Зато про "спецкрепеж" для арматуры мало кто из продавцов знает, а "орехи" в любой электротехнической лавке имеются.
Запоздало выкладываю, что получилось. В магазе купил "орехов" У739М, снял скорлупу, использовал их и для соединения между секциями арматурной сетки и для отвода PE-проводника. Соединения замотал хорошей изолентой, смазку не использовал, возможно это и неправильно. Что сделано, то сделано.