pmv78 написал :
номинал УЗО должен быть на ступент выше вводого автомата
Равен или выше. В официальных примерах-проспектах-схемах-мануалах от брендов номинал УЗО очень часто, скорее даже обычно равен номиналу автомата. Но, для "себя, любимого", сделать запасик не помешает
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
pmv78 написал :
какие негативные последствия могут быть?
Исключительно уменьшение кол-ва наличности в кармане (и то, если УЗО брендовое. У китайцев цена не зависит от параметров или зависит незначительно. "Второй сложный вопрос" - а зависят ли параметры (ну там, сечение проводов внутри) от надписей на "мордочке", если цена та же).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Знаю, что номинал УЗО должен быть на ступент выше вводого автомата.
А если на две ступени (запас в случае замены автомата на более мощный в будущем) - какие негативные последствия могут быть?