Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2575029

umkas написал :
УЗО на 16А - 10мА

или 30мА?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

umkas написал :
или 30мА?

Можно и 30мА, но лучше 10мА.

Регистрация: 02.07.2011 Нефтеюганск Сообщений: 42

gugulaki написал :
нет смысла. просто когда будите затягивать отцентруйте и предварительно скрутите жилки

Спасибо, всё понятно
Вот только какие там жилки скручивать ?
Кабель медь моножила 4 квадрата (:

И всё-же, если я согну кабель вдвое, половина свалится в бок гребёнки,
вторая ляжет на неё и затянется. Это допустимо ? Или так низя делать ?

umkas
Бери IEK (ИЭК) и не парься.
Стоит в два\три раза дешевле чем те что вам предложили :о)
Качество у них за последнее время на порядок повысилось,
плохих отзывов уже почти не услышишь.
Я себе IEK поставил -
На предыдущей странице отписывался про него, работает на ура,
ложных срабатываний нет, на утечки реагирует чётко.
Главное бери электромеханическое и в нормальном магазине
где не торгуют подделками, и чтобы УЗО было в упаковке.
Дифы только от IEK не бери, они сплошь электроника.

Регистрация: 02.07.2011 Нефтеюганск Сообщений: 42

Ну вот и всё. Поставил наконец автоматы
Резьбу нарезал, DIN рейку прикрутил, провода нарастил,
УЗО установил, автоматы повесил, сто грамм принял
По окончанию работ сфоткал щиток :yu
Зацените

Всё работает прекрасно, но есть один вопрос....

Начитавшись ужасов на форуме, насчёт того как провода в автоматах
плохо затягивают и они потом горят синим пламенем, у меня появилась
фобия и боязнь слабой затяжки. Терь я всё пытаюсь затягивать туго,
даже возможно чересчур туго.

Вот и в этот раз я всё затягивал до упора, тянул пока не появлялся треск
и автоматы с узо не начинало коробить
Медную гребёнку в автоматах удалось затянуть до максимального упора.
Новенькие медные нарощенные провода, тоже удалось затянуть до упора.
Но вот когда я стал затягивать в автоматах старый алюминий,
появилась проблема. Сколько я не затягивал, оно не как не доходило
до упора, алюминий просто сплющивался всё сильнее и сильнее,
до тех пор пока провод просто переломился. Развинтив зажим автомата
я увидел тоненький слой алюминия, провод просто расплющило в тончайший блин

Вопрос к умудрённым опытом электрикам:
Насколько сильно надо затягивать алюминиевый провод в автоматах ?
Как найти баланс между недотянуть и перетянуть ?

Недотянешь - со временем окислится, крепление ослабнет и сгорит.
Перетянешь - лопнет, или сгорит потому-что провод в месте
сдавливания будет очень тонкого сечения.

У Вас на нулевой колодке провода зажаты под ржавые скобки.
Выкрутив правый болт М-5 (убрав нулевые провода), отрезав кусочек ДИН рейки и прикрепить на эту же резьбу (этим болтом с шайбой) вертикально. На нее установить нулевую колодку (горизонтально) и пересадить все нулевые провода квартиры.
Фото не все соединения захватывает(особенно не понятно левое фото). Провода силовые лучше проложить в кембриках (дополнительная изоляция, единая трассировка). У Вас все как-то хаотично.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

KOHAGEN написал :
Перетянешь - лопнет, или сгорит потому-что провод в месте
сдавливания будет очень тонкого сечения.

вы сначала клемму автомата внимательно рассмотрите. Сплющить провод клеммой автомата - это ещё ухитриться надо!

Присоединение к современному автоматическому выключателю как раз - одно из самых технологичных, надёжных и продуманных из применяемых на сегодняшний день.

KOHAGEN написал :
я увидел тоненький слой алюминия, провод просто расплющило в тончайший блин

Геракл,однако! А что за автомат - какой фирмы и модели, если не секрет?

Alexiy написал :
клемму автомата внимательно рассмотрите

Гераклы в клемму Домового 6 квадратов и 4 вместе зажали.
Еле открутил, стоя на лестнице, прислонённой к опоре.

Регистрация: 02.07.2011 Нефтеюганск Сообщений: 42

Bladiclab написал :
У Вас на нулевой колодке провода зажаты под ржавые скобки.
Выкрутив правый болт М-5 (убрав нулевые провода), отрезав кусочек ДИН рейки и прикрепить на эту же резьбу (этим болтом с шайбой) вертикально. На нее установить нулевую колодку (горизонтально) и пересадить все нулевые провода квартиры.

В нашем городе всего два магазина сарайного типа торгующие электроматериалами.
В первом нулевых колодок нет в продаже, во втором есть медная нулевая колодка,
но под неё нет крепления на DIN рейку (о таком вообще они не слышали), и даже
элементарных изоляторов под неё нет.
Как посоветуете закрепить такую колодку ?
Может лучше просто почистить старую ?

Bladiclab написал :
не понятно левое фото.

На этом фото клемные колодки которыми я скрепил нарощенные от счётчика провода,
чтобы они достали до УЗО. Одевал сразу по две колодки для надёжности.

Alexiy написал :
Сплющить провод клеммой автомата - это ещё ухитриться надо!

Чего тут ухитряться, алюминий у мну плющится без особых усилий.
Вот медные провода до упора затягиваются без расплющивания.

Alexiy написал :
Геракл,однако! А что за автомат - какой фирмы и модели, если не секрет?

Те самые что на фото в щитке, ABB.

Вот выкладываю фотки сплющенного автоматами провода.
И выкладываю повторное фото щитка чуть более широким планом.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

KOHAGEN написал :
выкладываю фотки сплющенного автоматами провода.

Что-то меня сомнения берут, что это медь ...

avmal

Медь никто не обещал.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

KOHAGEN написал :
Как найти баланс между недотянуть и перетянуть ?

Единственное правильное направление поиска - в мануалах производителя НВА. И обычно эта величина 2,5-2,8 Н*м (0,25-0,28 кгс*м).
Лично для Вас это означает "затягивать слегка"

KOHAGEN написал :
Вот выкладываю фотки сплющенного автоматами провода.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 02.07.2011 Нефтеюганск Сообщений: 42

avmal написал :
Что-то меня сомнения берут, что это медь ...

Речь идёт про алюминий который уходит в бетонные замурованные стены квартиры.

Kamikaze написал :
Единственное правильное направление поиска - в мануалах производителя НВА. И обычно эта величина 2,5-2,8 Н*м (0,25-0,28 кгс*м).

Динамометрической отвёртки у меня нет, да и не думаю что электрики
ей пользуются при затягивании алюминия в автоматах

Вы мне лучше скажите по-простому.
Стоит мне затягивать алюминий до такого сплющенного состояния ?
Или тянуть до полусплющенного ?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

KOHAGEN написал :
Вы мне лучше скажите по-простому.

Добавил в предыдущий пост.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

KOHAGEN написал :
Стоит мне затягивать алюминий до такого сплющенного состояния ?
Или тянуть до полусплющенного ?

Алюминий при любом сплющивании после первой затяжки через пару недель надо опять протягивать.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Вот, что пишут буржуи из АВВ:> When connecting aluminium conductors, ensure that the
contact surfaces of the conductors are cleaned, brushed
and treated with grease.
Re-tighten contacts terminals after 6 to 8 weeks' time

Т.е. - алюминий - очистить, зачистить и смазать. Зажимы подтянуть через 6-8 недель.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 02.07.2011 Нефтеюганск Сообщений: 42

Kamikaze написал :
Т.е. - алюминий - очистить, зачистить и смазать. Зажимы подтянуть через 6-8 недель.

Что значит смазать ? Чем, зачем ?

Кстать....
Немного не в тему, но расскажу тут !
Вчера к соседям приходил электрик от управляющей компании.
Они сделали ремонт и установили электрощиток в квартире
от которого развели дополнительные розетки по комнатам,
в кухню, ванную итд... От щитка в подъезд вывели медный
многожильный провод сечением 6 квадратов.
Дык вот, он приходил это добро им подключать к этажному электрощиту.

Ничего не обесточивая он несколькими движениями руки снял изоляцию
с проводов, без всякой опрессовки прикрутил коричневый провод к корпусу
щитка, белый к нулевой шине подъезда, а жёлто-зелёный к старому
чёрному автомату на 16 ампер. Пять минут и готово !
Я стоял и офигевал, но всёж спросил у него.
А разве многожилу не нужно было опрессовывать ?
А старый вводной автомат на 16 Ампер выдержит ?
Про несоблюдение цветового подключения проводов и нулевую шину подъезда
спрашивать не стал, дабы он на меня окончательно не обиделся и не послал

Вот какой был его ответ:
Где вы видели чтобы провода опрессовывали ? Покажите мне того кто так делает ?
Не кто не опрессовывает, все так подключают, и не у кого ничего не греется и не сгорело.

Про автомат вообще ничего не ответил, сложил стремянку
и направился в квартиру подключать второй конец кабеля.

Вот такие вот дела

А м.б. он дальтоник, или электрики у нас НД не читают, когда экзамены здают

KOHAGEN написал :
прикрутил коричневый провод к корпусу щитка, белый к нулевой шине подъезда, а жёлто-зелёный к старому чёрному автомату на 16 ампер

KOHAGEN написал :
Как посоветуете закрепить такую колодку ?

Если есть только такая, то закрепите ее на полоске текстолита, а текстолит к креплению как предлагал раньше.
Провода в эт. щите лучше проложить так. Предварительно одев на них кембрик.

KOHAGEN написал :
На этом фото клемные колодки которыми я скрепил нарощенные от счётчика провода,
чтобы они достали до УЗО. Одевал сразу по две колодки для надёжности.

Лучше провести их замену (целиковые) и заодно пакетника на АВ, провода от стояка.

Регистрация: 02.07.2011 Нефтеюганск Сообщений: 42

Bladiclab написал :
Если есть только такая, то закрепите ее на полоске текстолита, а текстолит к креплению как предлагал раньше.

Такая как выложил ниже на фото.
Ещё удалось достать вот такие вот изоляторы, тоже ниже на фото.

Bladiclab написал :
Лучше провести их замену (целиковые) и заодно пакетника на АВ, провода от стояка.

А чем эти колодки плохи ?

Ну а насчёт автомата на место рубильника. ИМХО лишнее это.
Счётчик чтоль защищать ? и проводку в электрощите ?
Тоды надо было лучше мне за место УЗО просто ставить ДИФку ампер на 40.
Вот только не нашёл я нормальный электромеханический ДИФ за разумную
цену в пределах 1000 рублей. Более дорогие покупать нет возможности,
да и не возят к нам такое, яж в России живу а не в Москве
Кстать, а вообще существуют нормальные электромеханические ДИФ за 1000 рэ ?

KOHAGEN написал :
Бери IEK (ИЭК) и не парься.
Стоит в два\три раза дешевле чем те что вам предложили :о)
Качество у них за последнее время на порядок повысилось,
плохих отзывов уже почти не услышишь.

Купил, повелся... не срабатывает при нажатии на кнопку "T", не всегда срабатыват на батарейку "АА", завтра повезу менять на ABB или
Legrand

umkas написал :
Купил, повелся... не срабатывает при нажатии на кнопку "T"

При наличии напряжения питания? Тогда брак.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
При наличии напряжения питания?

Конечно

Регистрация: 02.07.2011 Нефтеюганск Сообщений: 42

umkas
Не повезло, жаль
Брак бывает у всех, кнечно у IEK его больше,
но переплачивать за Legrand или просто взять и выбрать
нормально работающий IEK, это уже зависит от того у кого
сколько денег в кошельке и любил ли он геморроиться.
Я вот предпочитаю геморроиться и разумно экономить.
Будь я на твоём месте, яб просто обменял его на другой
IEK, но без брака.

А какая конкретно модель УЗО ?
В коробке с документацией была упакована ?

KOHAGEN написал :
А какая конкретно модель УЗО ?

ВД1-63 2Р 16 А 30 мА

KOHAGEN написал :
В коробке с документацией была упакована ?

да, но есть "Но", только посмотрел штамп в паспорте - дата производства 2008 г.

Регистрация: 02.07.2011 Нефтеюганск Сообщений: 42

umkas написал :
да, но есть "Но", только посмотрел штамп в паспорте - дата производства 2008 г.

Могет вам просто подержанную подсунули :-\
Или ктонить тоже обменял нерабочую а его опять на продажу выложили.
Я когда покупал свою УЗО, то взял коробку и не вскрывая пошёл к кассе.
Когда распечатал её на кассе то обнаружил копоть снизу и на контактах.
Спросив у кассира откуда на новом УЗО копоть ? Не получил никакого внятного ответа.
Отнёс УЗО назад на витрину и повскрывал все коробки =)
Долго выбирал разглядывая каждый экземпляр, пока не выбрал
самый чистенький и без следов на зажимах от бывших установок.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

KOHAGEN написал :
Долго выбирал разглядывая каждый экземпляр, пока не выбрал
самый чистенький и без следов на зажимах от бывших установок.

Жесть! Я бы сразу забыл дорогу в такой магазин!

KOHAGEN написал :
Могет вам просто подержанную подсунули :-\

может и подсунули. Сегодня отдал обратно и взял c доплатой legrand (08906)
"Скупой платит дважды" - это точно!!!

KOHAGEN написал :
Когда распечатал её на кассе то обнаружил копоть снизу и на контактах.

это китаезы коптят когда собирают данное чудо

Регистрация: 02.07.2011 Нефтеюганск Сообщений: 42

Bladiclab
Нулевую колодку, такую как на твоём фото, тоже достал :о)
Сейчас сижу кумекаю как лучше её прикрутить.
Пока два варианта.

  1. Колодку по центру привинтить болтом к изолятору, а вторую дырку
    изолятора рассверлить сверлом под болт M-5 и прикрутить к старой колодке.

  2. Саму колодку по центру рассверлить сверлом под болт M-5 (если не переломится),
    и без всякого изолятора провинтить её к старой колодке.

  3. Ещё не придумал =)

KOHAGEN написал :

  1. Ещё не придумал =)

Размер не помню. Если взять две стойки (пластмассовые) и прикрутить под М 5 на два посадочных места, а на них колодку (горизонтально).

KOHAGEN,

Подскажите, а можно ли в щитках использовать ваго 222 серии, просто места мало и шинка не влезла.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Slavka.sav написал :
можно ли в щитках использовать ваго 222 серии, просто места мало и шинка не влезла.

Если нет других вариантов, то почему бы и не использовать. Главное, чтобы это не влияло на надёжность.

Slavka.sav

Если зафиксировать, то можно - держатели годятся обычные.
А на весу нельзя - не положено.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
А на весу нельзя - не положено.

В распаечной коробке они тоже не фиксируются, а шевелить их в щите вряд ли кто будет. Нет для 222 серии фиксаторов.

avmal написал :
Нет для 222 серии фиксаторов

Я и говорю - в обычных можно зафиксировать.

шевелить их в щите вряд ли кто будет

"Вам шашечки или ехать?"
Ехать можно - но без шашечек.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
в обычных можно зафиксировать.

А провода дотянутся до зафиксированных?

avmal

А какая разница, если места на рейке всё равно нет?

avmal написал :
А провода дотянутся до зафиксированных?

Фиксировать это же опять надо место на дин рейке, если бы оно было я бы обычные шинки оставил, есть вариант только вытащить второе узо, ну боюсь что если все пустить через одно будет срабатывать, много проводки на улице.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
А какая разница, если места на рейке всё равно нет?

Абсолютно никакой ...

Регистрация: 13.12.2009 Челябинск Сообщений: 220

Здравствуйте. Собираю себе щиток. Подскажите, почему ВП то подключают напрямую, то через диф? Как правильно? И еще. Видел в магазине УЗМ -50,51. Квартира 80-х г. Посоветуйте, стоит купить этот прибор для защиты от перенапр.? Спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

nevizov написал :
почему ВП то подключают напрямую, то через диф? Как правильно?

ВП без диффзащиты правильно, поскольку не противоречит нормативным требованиям, а ВП с диффзащитой ещё более правильно, поскольку увеличивает безопасность.

nevizov написал :
Видел в магазине УЗМ -50,51. Квартира 80-х г. Посоветуйте, стоит купить этот прибор для защиты от перенапр.?

Для квартиры 80-х УЗМ лишним не будет.

Регистрация: 13.12.2009 Челябинск Сообщений: 220

У меня еще вопрос. Линия N: УЗМ-шинка. С шинки(параллельно):рубильник, диф. холодильника, ноль на ВП(АВ 1П). Можно так? Спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

nevizov написал :
Можно так?

Можно.

вечер добры.
Задача поставить 2 УЗО в шетке, один на свет, второй на розетки.
Подключил их, УЗО, паралельно счётчики. Ну и выбило УЗО. Дело было к вечеру, особо не стал разбираться, включил всё на один УЗО.
По дороге домой осенило, надо ведь землю для каждого УЗО делать свою отдельно! Ток от одного УЗО, не должен уходить через ноль другого.
Что скажите? Первый раз ставлю два УЗО.

Не путайте землю и рабочий ноль. А так мысль верная.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

черт в магазине нет щитков для счетчика и пары автоматов но есть аббэшный наружного исполнения чисто для автоматиков, под него и счетчик маленький есть словно под него зделан,вот и думаю может взять его для узла учета в однушке.гемора не будет как думаете когда придут пломбировать счетчик.

нервный написал :
гемора не будет как думаете когда придут пломбировать счетчик.

Лучше поинтересоваться на счет данной модели в энергосбыте.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

Bladiclab написал :
Лучше поинтересоваться на счет данной модели в энергосбыте

здесь дерёвня ,я и телефонов то их не знаю.я вот думаю что сойдет,потому что электроужасы встречаются через раз ,пломбы висят на счетчиках и ничего.
а тут абб красавец.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

Bladiclab написал :
Лучше поинтересоваться на счет данной модели в энергосбыте

здесь дерёвня ,я и телефонов то их не знаю.я вот думаю что сойдет,потому что электроужасы встречаются через раз ,пломбы висят на счетчиках и ничего.
а тут абб красавец.

Конечно же можно установить счётчик модульный, с креплением на DIN рейку.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

а узо hager,сененькие такие как вам?на вид приятное,окошко есть типа иарз фаулт индикатор.стоит недорого.
на корпусе написано маде ин франс

Доброе время суток! Прочитал много страниц в "электрике", узнал много нового для себя, но ответа на свой вопрос не нашел! =)
У меня такая "беда": провод от потребителя (полотенцесушило до 1000 ватт) на вводе в щиток оказался короче, чем надо - не достаёт до автомата. Раньше я бы не стал особо заморачиваться - скрутил, спаял, замотал изолентой и забыл. А посидев здесь, на форуме пару недель безвылазно, ТАК УЖЕ НЕ МОГУ!!!! )))))
Подскажите, пожалуйста, как можно достойно выйти из сложившейся ситуации? Какие-то хорошие клеммники с крышечкой или клеммы на din-рейку, или что-то еще? Если можно, дайте ссылку или фото. Заранее спасибо!
Хочу уточнить, что разместить это соединение необходимо именно в щитке, а не в распаячной коробке рядом с ним.

Доброго времени суток форумчане!
Покритикуйте пожалуйста схему квартирного щита 1-комнатной квартиры (дом 1960 г.в. серии II 18/12):

В этажном щите сейчас стоит АВ на 40А тип С.
Новая проводка в кв-ре уже проложена и выведена к щиту так, как указано на схеме. 4-жильные NYM проложены без умысла (что купил то и поставил).
Потребляемую мощность и ток линии групп потребителей считал по имеющейся технике. Cos фи взял 0,92.
Меня мучает следующее:

  1. Что по вашему мнению сделано не правильно?
  2. С т.зр. селективности возможно ли подобное соотношение АВ этажного щита и вводного АВ на кварт. щите? Хочется избежать установки на ввод АВ 32А. Можно ли вообще обойтись без вводного АВ на кварт. щите при расстоянии от этажного щита 3 м.?
  3. Правильно ли я понимаю, что ? Что посоветуете поставить УЗМ или РКН+УЗИП (3 кл.)? Нужна ли вообще эта аппаратура в кварт. щите в многоквартирном доме?
  4. Хотел на Душ.кабину и Водогрей поставить АВ 16А+УЗО С25А-10mA (тип А), а на стиралку (4,85кВт в режиме сушки кушает по паспорту) - Диф С25A-10mA. Таковых в ПРОДАЖЕ ни у Legrand, ни у др. "европейцев" не нашел (о теор. существовании у Siemens и Schneider - знаю). Допустима ли приведенная коммутация? Если нет - как посоветуете переделать?
  5. Хотел бы избавиться от сетевых фильтров около аппаратуры. На группы, к кот. будет подключаться ТВ, центры, ноуты и т.п. нашел сетевые фильтра на DIN-рейку. Насколько целесобразно их ставить вообще и в щитке в частности? Как аналог рассматриваю фильтр . Какой из них порекомендуете?
    За цены в схеме извините. Помечал для себя и так и осталось)
    Всем заранее огромное спасибо!

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

s0leg,
я бы с помощью ваго наростил провод и всё.а сомо ваго спрятал бы у задней стенки шкафки

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

Seva N.,картинка ваша слишком маленькая ,поменяйте.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

s0leg написал :
как можно достойно выйти из сложившейся ситуации?

Да, извините. Вот ссылка на большую картинку

нервный,
avmal, весьма признателен вам за быстрый ответ! Время поджимает и, честно говоря, очень хотелось услышать мнение специалиста!
avmal, большое спасибо за ссылку!!! Эти фото я уже видел, но деталям тогда не придал значения (смотрел не с той "точки зрения" =))) )

Всем добрый.
прошу посоветовать реле напряжения на 3хкомн квартиру
фото щита
[

]()

прошу подсказать - какие рекомендованные пределы напряжения выставлять?? например, 200-240 В??

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ГОРНЯК 46 написал :
прошу посоветовать реле напряжения на 3хкомн квартиру

Поставьте УЗМ-50М с фиксированными настройками.

avmal написал :
Поставьте УЗМ-50М с фиксированными настройками.

а если 51?? что-то в 50м больно широк диапазон напряжения ((

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ГОРНЯК 46 написал :
а если 51?? что-то в 50м больно широк диапазон напряжения ((

Всё-равно кончится тем, что выставите пределы, установленные фиксированно в 50М.

avmal написал :
Всё-равно кончится тем, что выставите пределы, установленные фиксированно в 50М.

таак,а это по подробнее-почему??

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ГОРНЯК 46 написал :
таак,а это по подробнее-почему??

Практика показывает, что при выставке маленького диапазона рабочего напряжения случаются ложные срабатывания из-за временных провалов или всплесков напряжения. Такое может наблюдаться при пуске домовых лифтов, насосов или какого-либо другого мощного оборудования. Если для новостроя с новыми КТП и новыми вводами это в диковинку, то для старого жилого фонда не редкость.

Суть вопроса - надо уместить простой ЩР в квартире с минимум 12 АВ (а лучше 14) на кусок стены шириной 200мм. По ширине вполне проходят боксы на 6 модулей (160-180мм). Не смог найти ни одного производителя, который бы делал боксы, вытянутые вверх, т.е. 2х6, 2х7, 3х6 и т.п.
Ставить 2-3 бокса 1х6 это крайний вар-т из соображений внешнего вида (прикладывал 2-3 бокса друг над друом - выглядит не айс).
Что можно придумать?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

helios1969 написал :
Что можно придумать?

Поставить бокс 12-18 модулей вертикально.

avmal написал :
Поставить бокс 12-18 модулей вертикально.

Встречался с такими сложностями. Но боксы всё равно не ставил вертикально. Хотя творения других видел. Всё же проще бывает найти решение с более просторным местом для щита.
Вопрос в том правильно ли будут функционировать автоматы, УЗО, УЗМ, контакторы если их поставить в такой бокс.

avmal написал :
Поставить бокс 12-18 модулей вертикально.

Тоже не очень решение, дверка некузяво открываться будет (если была горизонтальной), но подумаю. Посмотрю на вертикально открываемые (в штатном положении) дверки.
А АВ нормально работают при горизонтальной установке? Насколько такое решение грамотно технически?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Автоматам и УЗО по барабану в каком положении работать. Там нет ничего ориентированного.
Лежа только надписи на автоматах читать менее удобно будет. Голову наклонить хочется...