Посоветуйте профессионнально-какиеТэны ставить на каменку?Поливаем водой камни.Спасибо

Регистрация: 10.05.2008 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 193

любые сухие(не водяной).в зависимости от габбаритов каменки от 4 шт по 1кВт(можно больше).
видел применение квадратных конфорок от промышленных электроплит. две конфорки, сверху мет.поддон, в нем камни
контакты после подключения нужно загерметизировать герметиком термостойким(в автомагазинах есть).
обязательно 3-х проводная линия через УЗО с отсечкой 10мА.
вода до тэнов не успевает дотекать (в большинстве случаев)

УЗО не подходит-оно при 60 градусах имитирует утечку,а Тэны рассыпаются через 4 м-ца,может кварцевые или нержавейка.?

kud написал :
УЗО не подходит-оно при 60 градусах имитирует утечку

УЗО ставить в щитке в прохладном месте.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

kud написал :
УЗО не подходит-оно при 60 градусах имитирует утечку

На форуме писАлось, что для таких потребителей УЗО не подходит. Только pаземление по TN-C-S + СУП.

Регистрация: 10.05.2008 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 193

я ставил УЗО в щите, длина кабеля метров 15, + после узо стоит магнитный пускатель, управляемый автоматикой.(мощность 12 кВт. по трехфазной схеме) в сауне поддерживается температура 100. работает уже 1.5 года и никаких проблем.

dinamit007 написал :
На форуме писАлось, что для таких потребителей УЗО не подходит.

А чем "такие потребители" отличаются, с точки зрения УЗО, от ТЭНов в электроплите, чайнике, стиральной машине?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Radio написал :
с точки зрения УЗО, от ТЭНов в электроплите, чайнике, стиральной машине?

Мощность у них больше. Больше и утечка. К тому же, каменка - стационарный электроприбор. В ПУЭ написано (не помню пункт), что для стационарных приборов УЗО как правило не устанавливается...