Собрал коллекторную разводку на LOXEAL 58-11 потекли 50% соединений. В чем может быть проблема?

2VASILEV грязная влажная поверхность фитингов. анаэроб очень требователен к чистоте скручиваемых резьб.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Ну еще может, воду включили слишком рано,полимеризация не закончилась ,а давление хорошее.

Регистрация: 27.04.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 57

masters написал :

Так значит чем то обезжиривать нужно?

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Вот здесь не про локсеал,но технология нанесения такая же. -

Несмотря на то, что анаэробный клей допускает некоторое загрязнение поверхности, наилучший результат будет получен на чистой, сухой и обезжиренной поверхности. Рекомендуется использование очистителя PermabondCleanerA. 2fontanero ну и на фиг он такой нужен? быстрей и проще лен и паста. тем более что в случае потекшего соединения надо греть. хорошо если медь или латунь. а если мп и пп? поплавится все.
у меня также текли анаэробные соединения.причина-всего навсего пленка от пламени горелки на резьбе.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

masters написал :
быстрей и проще лен и паста. тем более что в случае потекшего соединения надо греть. хорошо если медь или латунь. а если мп и пп? поплавится все.

Так я тоже не на все подряд шлепаю Локсеал, комбинирую сборки,есть места где заведомо необходимо предусмотреть перепаковку,настенный смес например.Да думаю Вам и так понятно ,что и где.

Наношу клей на часть резьбы, бывает воду запускаю через 10-15 минут, но пока протекло только одно соединение, которое стронул через минуту после сборки.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Makarone написал :
бывает воду запускаю через 10-15 минут, но пока протекло только одно соединение, которое стронул через минуту после сборки.

Тоже так влетал.Теперь ну на фиг ! Лучше подожду.

Собирал на анаэробе, из где то 20 соединений не потекло не одного. Но одно соединение (латунный тройник в него вкручен хромированный переходник НР 1/2 ВР под манометр) не схватилось вообще. Ждал минут 30 а он почему то даже не загустел. В итоге это соединение собрал на льне с пастой. Все остальные соединения были латунь с латунью и проблем не было.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

PAPIruss написал :
хромированный переходник НР 1/2 ВР под манометр)

Хромированные соединения вообще,вызывают подозрения.Как темная лошадка.

текут если только рано включил.