нет маркировки на узо ABB F202 где фаза, а где нейтраль
что разве все равно к каким контактам ( L1 - N или N - L1) подключать???
второе что не порадовало так это экономность строителей
по Акту разграничения баллансовой принадлежности провод входящий в квартиру ПВ1-10
а реально лежит дай бог 2.5 при разрешенной мощности 13кВт
на что лучше поменять NYM 5х10 или все же ПВ1-10 х5??
при том что автомат на ввод 3-х фазный на 32А

ну и хотелось бы чтобы покритиковали сборку мной щитка (сечение соединительных в щитке будет 4кв, сейчас собрана только схема подключения)

Канцлер 1К

AndreSm написал :
по Акту разграничения баллансовой принадлежности провод входящий в квартиру ПВ1-10
а реально лежит дай бог 2.5 при разрешенной мощности 13кВт

Натянуть строителей.

AndreSm написал :
на что лучше поменять NYM 5х10 или все же ПВ1-10 х5??

Менять должны будут строители и это походу один и тот же кабель (но неуверен) только NYM европейская маркировка.

AndreSm написал :
ну и хотелось бы чтобы покритиковали сборку мной щитка (сечение соединительных в щитке будет 4кв, сейчас собрана только схема подключения)

Теплый пол лучше разделить с розетками и почему одна гр. освещение через УЗО другая нет?

AndreSm написал :
что разве все равно к каким контактам ( L1 - N или N - L1) подключать???

На УЗО нарисована схема подключения будьте внимательны

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sakrej написал :
один и тот же кабель (но неуверен) только NYM европейская маркировка.

ПВ-1 - одножилный медный провод с ПВХ-изоляцией, а NYM - кабель с медными жиламис ПВХ-изоляцией в ПВХ-оболочке с заполнением мелонаполненной резиной ...

AndreSm написал :
нет маркировки на узо ABB F202 где фаза, а где нейтраль
что разве все равно к каким контактам ( L1 - N или N - L1) подключать???

Все равно к каким.

AndreSm написал :
хотелось бы чтобы покритиковали сборку мной щитка

Монтаж обычно выполняется проводом ПВ-3 или ПВ-4 с опрессовкой наконечниками. Можно и ПВ-1, если бы жилы выравнивались и ровно выкладывались ...

2AndreSm
Более 2-х проводов в зажим нельзя. У Вас на вводном автомате-3.

waw0375 написал :
Более 2-х проводов в зажим нельзя. У Вас на вводном автомате-3.

а какие есть способы уйти от 3-х соединений??
и так по максимому сгруппировал
вижу только один вариант через вход узо завести

Канцлер 1К

sakrej написал :
На УЗО нарисована схема подключения будьте внимательны

в том то и дело что я был в полной уверенности что нарисована, ан нету

Еще интересует
на мое количество потребителей хватит кабеля 5х6кв или все же подстраховаться и десятку кинуть??
просто боюсь через коридор такой кабель кинуть тяжеловато будет

Канцлер 1К

Если ввод трехфазный то общее УЗО обязано бы соответсвующим, трехфазным. После можете городить какой угодно салат.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AndreSm написал :
а какие есть способы уйти от 3-х соединений??

Переделать монтаж.

AndreSm написал :
на мое количество потребителей хватит кабеля 5х6кв

Кабель вводной выбирают исходя не из количества потребителей, а из выделенной мощности, но не менее четырех квадратов.

AndreSm написал :
или все же подстраховаться и десятку кинуть??

Четверки хватит.

avmal написал :
Переделать монтаж.

поэтому я и здесь,
подскажите плиз как оптимальней это сделать

Канцлер 1К

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AndreSm написал :
подскажите плиз как оптимальней это сделать

Так соединения последовательно сделайте и у вас при всем желании больше двух жил в одной клемме не окажется.

AndreSm написал :
подскажите плиз как оптимальней это сделать

Поставьте шину снизу, в соответствующие зажимы

Smily написал :
Поставьте шину снизу, в соответствующие зажимы

а автоматы работают как вверх так и вниз?? им все равно??
так как при использовании шины 3Р вход у трехполюсного автомата на варочную панель будет снизу
это корректно??

Канцлер 1К

AndreSm написал :
в том то и дело что я был в полной уверенности что нарисована, ан нету

А что за схемка на лицевой части УЗО нарисована?
С тремя проводами решение простое поставьте шину на эти трех фазники

sakrej написал :
А что за схемка на лицевой части УЗО нарисована?

на этой схеме нет упоминания о фазе и нуле

Канцлер 1К

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AndreSm написал :
на этой схеме нет упоминания о фазе и нуле

Когда вы делать-то начнете? Уже двое суток назад ответ получили ...

avmal написал :
Все равно к каким.

avmal написал :
Когда вы делать-то начнете?

да сделал уж вчера
сегодня подключаться буду
просто нет желания устроить фейерверк, вот пытаюсь найти ответы на вопросы которые вызывают у меня сомнение

Канцлер 1К

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AndreSm написал :
вот пытаюсь найти ответы на вопросы которые вызывают у меня сомнение

avmal написал :
Уже двое суток назад ответ получили ...

всем спасибо за помощь
обошлось без жертв
все работает и выданы 3 фазы от УК
фото выложу на днях

Канцлер 1К