Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1278753

TechSanEl написал :
На самом деле вышеозначенным прибором надо насобачиться пользоваться.
Я без него на объект не выхожу и в 95% он помогает. Даже на монолите с арматурой можно от помех отстроится.

Поддержку. Правда для меня электрика просто хобби, иногда сам делаю что то по квартире да и только и вот подарили мне тут это Бош. Реально - сначала показывал хз что, тренировался на монолите имея под рукой схему прокладки кабелей в стенах, точность была процентов 50 наверное.
Но вообщем кое как приноровился, и как минимум на полметре площади можно будет найти участок где можно сверлить ничего не опасаясь... картину там повесить...
Все это верно для железобетонных стен пронизанных вдоль и поперек арматуринами, на всяких гипсах и дереве показывает довольно точно.. а вот определение полостей я им так и не научился определять...

TechSanEl написал :
вышеозначенным прибором надо насобачиться пользоваться

точнее не сказать

Регистрация: 12.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 74

На самом деле вышеозначенным прибором надо насобачиться пользоваться.
Я без него на объект не выхожу и в 95% он помогает. Даже на монолите с арматурой можно от помех отстроится.

ДО конца тему прочитайте на которую ссылку даете, а потом советуйте.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

аматор1 написал :
нормальные монтажники провода прокладывают горизонтально/перпиндикулярно от установочных изделий

верно. ключевое слово-НОРМАЛЬНЫЕ. в нашей стране на одного нормального десять ненормальных

BravoOrlov написал :
Столкнулся с проблемой повреждения скрытой проводки при штроблении болгаркой/штроборезом. Посоветуйте способы как этого избежать

включить воображение, нормальные монтажники провода прокладывают горизонтально/перпиндикулярно от установочных изделий, проковырять например шмукатурку в месте штрабления местами на предмет "закладки", а все эти приборы реально помогают в кирпиче, а в бетоне (панель/монолит) не более чем красивая цаца (у мну его нет, взял один раз у товарижча, попробовал, моя самоделка ничуть не хуже и не лучше Босша, в бетоне "всё" находит)

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

m_d_v написал :
BOSCH DMF 10 Zoom Professional порешает все проблемы

За гипроком он может чего и найдет, а в бетоне - вряд ли.. На монолите даже BOSCH D-tect 100 Pro всякую чушь показывает..

Wazawai написал :
В кладовке-то? Конечно бесполезная!

На объекте от неё гораздо больше пользы.

Так и знал что кто то подколет Чем мотать себе нервы,пусть лучше лежит в кладовке,как память о Москве.Я специально за ним в Москву ездил,в 2006г.,из журнала вычитал о чудо приборе,загорелся,поехал,а он....Но не жалею никогда не был в Москве.а так немножко посмотрел белокаменную.

dmitriev01 написал :
Лежит дома в кладовке у меня такая игрушка.Зачастую бесполезная вещица.

В кладовке-то? Конечно бесполезная!

На объекте от неё гораздо больше пользы.

2m_d_v ,Лежит дома в кладовке у меня такая игрушка.Зачастую бесполезная вещица.Даю ссылку на похожую тему:

Если диск корундовый, то вы даже не заметите как перережите. Если алмазный, то поискрит конкретно. Если есть сомения, то Детектор универсальный BOSCH DMF 10 Zoom Professional порешает все проблемы ( )

BravoOrlov написал :
что будет если все же перерезать кабель в штробе болгаркой, который под напряжением?

Он перережется.

Столкнулся с проблемой повреждения скрытой проводки при штроблении болгаркой/штроборезом. Посоветуйте способы как этого избежать. Кроме того хотел бы знать, что будет если все же перерезать кабель в штробе болгаркой, который под напряжением? Заранее спасибо за ответы.