А почему не хотите сделать попутную схему?
На сан.узел отдельную ветку.
Байпасс
Если на каждый радиатор по вентилю для двухтрубной системы и циркуляционный насос соответствующий, то особых проблем с настройкой не будет.
Но зачем - тоже не понял.
Йумористы.
Проще отказаться от этих изысков, проложить подачу и обратку 26м.п\32ППР, закольцевав подачу и обратку (не между собой, разумеется ). Тройники для подключения отопительных радиаторов:
м.п. - 26\16\26
ППР - 32\20\32
Наличие регулирующей арматуры на каждом радиаторе обязательно
Назовите хоть один вопрос, который полностью снимается применением коллекторной схемы отопления.
По моему опыту, практически все вопросы так и остаются, только вылазят немного по-другому.
А экономическая целесообразность такого решения гораздо ниже...
NNN написал :
Одинаковость нагрева разноудалённых батарей.
Да, но не без регулирвки...
NNN написал :
Согласен. Но, потратив 10 рублей, можно потратить ещё 5 копеек для лучшего результата.
Полность с Вами согласен. Но, ИМХО, эти 5 копееек лучше потратить не на коллекторную СО, а на термостатические вентили и программатор. Толку и комфорта будет гораздо больше.
AlexMax написал :
лучше потратить не на коллекторную СО, а на термостатические вентили и программатор. Толку и комфорта будет гораздо больше.
Лучше сделать на каждом этаже не просто коллектор, а смеситель. В этом случае система будет низкотемпературной, но высокоскоростной, что намного лучше. Тогда термоголовки вообще не нужны, температура ставится на коллекторе. А если коллектор с регуляторами расхода, тогда вообще зашибись, но это уже совсем небюджетно...
AlexMax написал :
только для съема нужной тепловой мощности понадобится о-о-очень большие радиаторы
Верно.
В этом и есть смысл, которого Вы не видите.
Гораздо комфортнее и эстетичнее радиатор длиной 50-75% от длины окна с температурой 35-40, чем 3-5 секций, нагретых до 70-ти.
Речь не о чугуне и панельных, понятное дело, а о современных красивых секционных радиаторах.
NNN написал :
В этом и есть смысл, которого Вы не видите.
Извините, не вижу. В теплом полу - вижу. Тем более, тема нашего разговора ушла в сторону от темы ветки. Тут человек хотел качественно и бюджетно обогреть дом. А обсуждаемые нами решения СО к ним не относятся