Всем привет. Ситуация такая.
Когда делали ремонт проводили проводку поставили разетки. Спустя некоторое время они начали греться, все сильнее и сильнее потом совсем окачурились, расплавились.
Купил новые, установил, штепсель от электроприборов все равно греется.
ПОдскажите пожалуйста причину?
В разетке всего 2 провода, земли, как я понимаю нет. Устанавливал разетку у которой 3 клеммы, т.е. земля и ещё 2.
Неисправных пользователей обычно в больницах складируют, а потребитель действительно может быть неисправным, если вместо автомата ДЭК стоит или любой другой с произвольным номиналом.
Ребят спасибо за активность.
Извиняюсь за молчание, потому что уезжал днем только приехал. Вот фотографии решил выложить.
эти 2 провода пробовал соответственно левый под левую клемму, правый под правую клемму.
скорее всего после установки резетки через пару недель не была сделана контрольная протяжка - алюминий "течёт" в клеммах и ещё до Вессена у вас были китайские резетки в которых провод зажимался винтом в латунной клемме (следы врезания видно на фото), а это не айс. обрезать деформированные участки нада (продавленные)
xMass написал :
Вилка чайника нагревается, а лампы нет.
а чайник под 2000 Вт, а лампа до 100, ощущаете разницу, плюс к тому провод чайника может быть даже 0,5 кв.мм отсюда и нагрев.
А вообще такие резетки грется и гореть не должны, перезаделайте концы идолжно быть всё нормально.
ПС. А не скрываете чего нибудь такого - типа удлиннителя и туда нагрузка под 5 кВт
2xMass ,даже провод в 2,5 кв.мм.,пр 2кВт-ах,греться сильно не должон,кайтесь,что ещё включали? В каком году менялась проводка? Как соединены розетки,последовательно? Как соединены провода в распред.коробках?
dmitriev01 написал :
2xMass ,даже провод в 2,5 кв.мм.,пр 2кВт-ах,греться сильно не должон,кайтесь,что ещё включали? В каком году менялась проводка? Как соединены розетки,последовательно? Как соединены провода в распред.коробках?
xMass написал :
делали чурки, они могли там все что угодно сделать.
Судя по всему они и сделали всё что угодно Значит все розетки у вас последовательно,и не удивлюсь если на одном автомате,так? А "ЧУРКИ",ЭТО НЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ?
dmitriev01 написал :
Как соединены розетки,последовательно? Как соединены провода в распред.коробках?
тут наглядно видно оплавление одного провода и при чём тут распредкоробка , когда горит на резетках.
а включить туда могли и больше 2кВт, с этим согласен. Тварищ не говорит, аки партизан .
xMass написал :
Можете как для настоящего ламера объяснить что это и как определить?
пожаласта, скока проводов у вас в резетках, если больше 2х, шлейф, хотя "шлейф" делать могли и в распредкоробках.
отключите автомат и потыкайте индикатором резетки, если нигде фазы нет - засада, АВ один за всех.
Всё, я спать!
Вам дали подробный совет что делать:пост №32 ,пока Вы нам не ответите на все вопросы,мы Вам при всём желании помочь не сможем,так как я от Вас за 1000 км., 2аматор1 не намного ближе
dmitriev01 написал :
Вам дали подробный совет что делать:пост №32 ,пока Вы нам не ответите на все вопросы,мы Вам при всём желании помочь не сможем,так как я от Вас за 1000 км., 2аматор1 не намного ближе
естественно, я понимаю это. Ну сегодня я этим точно заниматься не буду. Я просто так решил закрыть тему про чурок
эта розетка- гуно. нужно поставить другую, тогда скорее всего гретья ничего не будет. Вессен ничем от кетая не отличается. а греется от плохого прижима вилки контактами. в мусор её
greg111 написал :
по фото видно что провод зажат был хорошо
по фото видно, что до Вессена была резетка с клеммой типа как полиэтиленового клемника, где в провод вдавливается винт прижимая/перерезая оный к "стенке".
Эти розетки выкинуть, клема в них не годится для аллюминиевых жил.
Проглядел розетка уже другая, но жилы помяты, ну малой кровью, аккурато зачистить оплавленое изолировать термоусадкой, молиться... или менять проводку...
Uzver написал :
Эти розетки выкинуть, клема в них не годится для аллюминиевых жил.
Проглядел розетка уже другая, но жилы помяты, ну малой кровью, аккурато зачистить оплавленое изолировать термоусадкой, молиться... или менять проводку...
интересно, почему не годится клемма?
вместо термоусадки можна и ПВХ трубку (кембрик) подходящего диаметра.