Помогите советом.
Есть рабочий бк2500, хочу сделать сплит для охлаждения тёплого погреба.
Местные спецы беруться собрать систему, но не могут ответить есть ли смысл в ней.
Обьем погреба 30 м.куб. Терморегулирование будет осуществляться через устройство периодического включения. Как долго может работать компрессор без выключения?
Если в тёплые месяцы температура в погребе +18 градусов, на сколько реально можно её опустить. Охладитель будет закреплён на потолке горизонтально, можно ли обойтись без вентилятора на нём?
Расстояние до компрессора 5 метров, какого диаметра трубки лучше использовать?
Ну да, из оконного кондиционера хочу сделать сплит. Радиатор охладителя отрезать и удлинив трубки поставить его в погреб. Хватит ли мощности Бк2500 для охлаждения моего погреба градусов на 10.
pol66 написал :
Если в тёплые месяцы температура в погребе +18 градусов, на сколько реально можно её опустить.
с гарантией можно сказать только зная мощности теплопритока , думаю снизить т в погребе можно до +5(8) грС но охладитель может запросто уйдти в минус и будет проблема с замерзанием конденсата и последующая борьба с ним иначе из за шубы холодопроизводительность сильно упадет . так же учтите падение холодопроизводительности при снижении температуры испарения хладагента и ушудшение охлаждения компрессора .
отличие кондиционеров и низко и среднетемпературных холодильных установок в наличии ТРВ, который может менят оасход хладогента в широких пределах , ребра испарителя имеют шаг шире предусмотрены алгоритмы оттаики, у них испаритель больше по размерам.
Подскажите пожалуйста, какое минимальное оборудование мне надо, что бы охладить
мой погреб (30 м.куб.) с +15 до до +1. Может посоветуете конкретные модели, которые подешевле.
И как это правильно называется, а то поиском в интернете нахожу только импортные дорогие модели.
pol66 написал :
Подскажите пожалуйста, какое минимальное оборудование мне надо, что бы охладить
можно сделать и из вашей букашки только нужно заменить на испаритель большего размера с ребрами большого шага , поставить вместо капилярки ТРВ, выкинуть мозги бушки и поставить контролер холодильный(датчики температуры и оттайки у него в комплекте)
вообще вам кондиционерщики мало помогут, обратитесь к тому кто занимается холодильным торговым оборудованием...
чем занимаетесь то цветы, грибы , вина или шубы ?
TPB он и в Африке TPB, терморегулирующий вентиль
в принципе и с капиляркой будет работать (почти все бытовые холодильники так и работают) - единственно может подбирать длину придется но всяко дешевле чем ТРВ за 100уе.
единственный скользкий нюанс - компрессор от бкшки - как у него двигатель охлаждатеся по низкой или по выскокой стороне если по низкой - то в холодильных установках должна быть более надежная электроизоляция двигателя ибо работать им приходится при давлении ниже 1атм(абс) и заложили ли производители запас неизвестно -с кондеями проще - там давление ниже атмосферы в штатном режиме не бывает. если охлаждается уже сжатым фреоном - возможно придется делать обдув кожуха компрессора для борьбы с перегревом.
ПС помучатся конечно можно , но проще купить компрессорно конденсаторный блок от пром холодильника и охладитель соответствующей мощности.
johnlc написал :
проще купить компрессорно конденсаторный блок от пром холодильника и охладитель соответствующей мощности.
Спасибо. По этому пути наверноее и придётся идти, а какая приблизительно мощность компрессорно-конденсаторного блока мне нужна, при заданных мной условиях, и какой размер или обьём охладителя?
pol66 написал :
а какая приблизительно мощность компрессорно-конденсаторного блока мне нужна, при заданных мной условиях,
тут нужно к проф холодильшикам обратится они могут вам посчитать , я бы брал не меньше 1квт
размер охладителя примерно в два раза больше аналогичного кондейного но сильно зависит от конкретной конструкции.
Посмотрел я в инете на компрессор-конденсаторные блоки, дешевле 40 тыс.р. не нашел. Дороговато для меня будет.
johnlc написал :
в принципе и с капиляркой будет работать (почти все бытовые холодильники так и работают) - единственно может подбирать длину придется но всяко дешевле чем ТРВ за 100уе.
А можно чуть чуть подробнее о подборе длины капилярки.
С радиатором охладителя всё понятно. Обдув компрессора будет. Вместо термореле поставлю устройство с регулировкой периодического включения-выключения, и опытным путём буду подбирать нужное охлаждение (что бы не намерзала шуба).
johnlc написал :
тут нужно к проф холодильшикам обратится они могут вам посчитать
Да вот проблема найти на месте квалифицированного специалиста, собрать готовое - пожалуйста, а о переделках слушать не хотят, вы уж извините, что задаю столько вопросов.
pol66 написал :
А можно чуть чуть подробнее о подборе длины капилярки.
это и сложно и просто - берется определенная длина капилярной трубки в вашем случае я бы взял в два раза длинее штатной перед ней ставится фильтр-осушитель, собирается система, вакумируется, заправляется штатное количество фреона затем запускаешь и смотришь если будет сильно низкая температрура охладителя - значит стоит трубку укоротить если температура выше необходимой - трубку надо удлинить (чтобы фреон зря не стравливать стоит поставить два отсечных крана до фильтра и после трубки )
pol66 написал :
Вместо термореле поставлю устройство с регулировкой периодического включения-выключения, и опытным путём буду подбирать нужное охлаждение (что бы не намерзала шуба).
только учтите шуба (если хотите получить в помещении 0+5 а это до -10грС фреона после капилярки) будет намерзать обязательно и охладитель кондея буквально за несколько минут может превратися в глыбу льда непроходимую для обдува... дальше придется выключать и ждать когда лед растает а частые короткие циклы включения компрессор долго не выдержит.
Уважаемые!
А если я найду б/у агрегат от пром.холодильника, то тоже будет много проблем с настройкой или там попроще. Длина магистрали от компрессора до охладителя не менее 3 метров.
johnlc написал :
это конечно несколько уменьшит количество гемора с настройками но не решит остальных.
трв решит главную проблему - не даст жидкарю добраться до компрессра при +5 , контроллер решит проблемы обмерзания испарителя...
остается две проблемы - найти бабос и спеца который в этом разбирается
pol66 написал :
то тоже будет много проблем с настройкой или там попроще. Длина магистрали от компрессора до охладителя не менее 3 метров.
конечно проще , а трассу можно хоть 30м сделать главное фреон не забыть добавить (рекомнедую сразу запастись новым фильром осушителем и смотровым стеклом с индикатором влажности.)
тад написал :
Что-то мне подсказывает,что стоимость БК как минимум 20 летней давности изготовления не превышает стоимость трафика, потраченного на это обсуждение
Стоимость, самого маленького, среднетемпературного сплита, это как минимум десять лет безлимитного трафика.
pol66 написал :
Стоимость, самого маленького, среднетемпературного сплита, это как минимум десять лет безлимитного трафика.
Ну это считать нужно.
Без обид. Сам присматривался, как из БК сделать сплит, сплиты тогда стоили немеряно, а нам БК 10шт выбросили на разборку. Если бы тогда увлекся идеей, имел бы уже наверняка солидную фирму по холоду. А так пошел по другому пути, тоже не жалею.
Так что удачи!