Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 462
#1277947

Собственно, соединений два: у 3-ходового клапана с накидной гайкой, и от клапана к теплообменнику, с резинкой по кольцу выемки. Все на фото.
Можно ли в первом случае просто использовать прокладки (там их не было), и если да, то какие - резина или паронит? Во втором случае, если не найду штатного уплотнителя, то намотать плотно кольцом лен с пастой, и попробовать запихнуть в патрубок теплообменника. Котел Vaillant настенник.

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

В первом случае ставте прокладку, родные были фибровые. А во втором ищите колечко подходящего размера. Лен потечет.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 462

Спасибо.
Тем, кто в Питере, могу порекомендовать контору под названием "Компания РОСТ" на Кантемировской, 39. тел. 305-25-61. Пусть это реклама, но ребята стоят того.
Я приехал туда со снятыми трубками и клапаном, там прямо при мне сняли все одеревеневшие прокладки и колечки, подобрали по каталогам и замерам такие же, и там же и поставили. Все вместе мне обошлось в 20 рублей Счастлив, как слон!!!