имеется двухпроводка. нужен удлинитель для работы ручным электроинструментом. наверно будет включаться ещё что нибудь. для увеличения безопасности работы вилку заменим на вилку-узо. есть ли смысл в нашем случае удлинитель покупать трёхжильный?
понедельник написал :
нужен удлинитель для работы ручным электроинструментом.
Обычно в ручном инструменте нет третего защитного проводника, клас защиты 2.
понедельник написал :
есть ли смысл в нашем случае удлинитель покупать трёхжильный?
Ни в коем случае, например если Вы в удлинитель включите 2 холодильника с третим защитным проводником и в одном из холодильников произойдет пробой опасное напряжение через третий защитный проводник появится на втором холодильнике.
Обычно удлинители без защитного проводника некрасивые и не имеют общего выключателя, я как вариант, для двухпроводки беру понравившийся с защитным проводником и утапливаю защитные клеммы так чтоб они не могли коснутся защитных клемм вилок электроприборов класс 1.
Всем
Обратите внимание на опасность при ползовании удлинителями, тройниками и т. п. с защитными клеммами в быту при питании от двухпроводки! Особенно если нет дифзащиты!
Маугли7111 написал :
противопожарный
Зануления нет, провод, возможно, будет подключен только к корпусам электроприборов класса 1. За счет чего противопожарность? Разве только снижение безопасности при плавлении изоляции и закорачивании на защитный проводник, который будет соединен только с корпусами электроприборов класс 1, фазы.
Посититель написал :
Разве только снижение безопасности при плавлении изоляции и закорачивании на защитный проводник, который будет соединен только с корпусами электроприборов класс 1, фазы.
ну так вроде что закорачивание произойдёт на защитный нуль, что на рабочий, результат будет в виде сработавшего автомата выше вилки-узо.
ну наверно больше опасений за провод. он будет и уличным, относительно длинным, метров 40. мало ли кто по нему шпилькой пройдётся. или ломом. пути господни неисповедимы
понедельник написал :
ну наверно больше опасений за провод. он будет и уличным, относительно длинным, метров 40. мало ли кто по нему шпилькой пройдётся. или ломом. пути господни неисповедимы
ну я бы не стал так делать. если покупать провод 40 метров из опасения 2 жилы вместо трёх.... то рано или поздно нужен будет трёхжильный. скупой платит дважды. кстати можно и одножильный провод... подключить к нему только ноль, тогда фазу никто не перерубит:yu
понедельник написал :
ну так вроде что закорачивание произойдёт на защитный нуль, что на рабочий, результат будет в виде сработавшего автомата выше вилки-узо.
Откуда защитный нуль в двухпроводке?
понедельник написал :
имеется двухпроводка.
понедельник написал :
он будет и уличным
Тогда тем более электромеханическое УЗО с двухпроводным или, с отогнутыми защитными контактами в розетках, трехпроводным удлинителем, а для защиты от косвеного прикосновения электроприборы на улице требующие подключения защитного проводника перед включением вилки удлинителя в питающую розетку заземлить. Так как УЗО сложное электромеханическое устройство лучше применить двухуровневую дифзащиту.
Дом часный?