Доброй ночи.Интересует технология Концевой термоусадки кабеля 185 мм.кв.,чтобы не вытекало масло.Знакомый просит сделать эту работу,хотя этим я не занимался раньше.Стоит ли браться,либо этот процесс требует специальных навыков?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Есть готовые ""

Screen написал :
Стоит ли браться,либо этот процесс требует специальных навыков?

Это только со стороны кажется , что все легко и просто. особенно ВВ.

LAV написал :
Есть готовые "перчатки"

До 1000 В по ссылочке а речь шла о кабеле с маслом в изоляции, это не 0.4

Screen написал :
либо этот процесс требует специальных навыков?

Особых-то вроде никаких. Нужно понимание того, что делаешь и к чему приведёт то или иное действие (или нарушение технологии). Подводные камни есть и не один. Море ошибок допускают даже профессиональные кабельщики монтажных организаций. И не мудрено. Смонтировал и ушёл. А что через пару лет или стрельнёт или испытаний не выдержит - ему по барабану. И чаще они с 0.4 кВ дело имеют, с высоковльтными - реже и теряют "нюх". Дошло до того, что кабельщики подрядчиков сдают нам, эксплуатации, "экзамен" сначала. Т.е. несколько разделок выполняют под наблюдением, после чего им - каждому персонально, а не конторе в целом- разрешают монтировать муфты и концевые разделки высоковольтных кабелей.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

rele_svg написал :
каждому персонально, а не конторе в целом- разрешают монтировать муфты и концевые разделки высоковольтных кабелей.

Я только ЗА!!! Поэтому давал ссылку не на

Спасибо всем!