Тогда и на каждый отопительный прибор по автоматическому газоотводчику не помешает поставить.
Но не такие, а пробки-автоматы, если конструкция батарей позволяет.
Клапан Маевского. насколько я понял, ручной. Согласен, что ручной надежнее автоматического да еще и дешевле. Но как за ним следить? В квартире будут жить пожилые люди, я хотел бы сделать по принципу "поставил и забыл". У батареи нижняя подводка как на нее поставить термоголовку?
ВТБ! написал :
А трубы до коллектора как дотянутся?
Конечно, надо наращивать. Другой вопрос "чем" и "как". Можно сталью на резьбе, в данном случае это не сложно.
ВТБ! написал :
Чем?
У меня были случаи, золотник травил, а герметичность крышечки можно проверить, только когда травит. Да и не должна она быть герметичной, иначе это не автомат, а полуавтомат, т.е. ручной, а раз так, то нах. он нужен, маевский проще.
Чем? При скачке давления раньше МП из фитингов вырвет, чем корпус автоматов разорвёт.
И никто не мешает использовать эти автоматы в "полуавтоматическом" режиме.
NNN написал :
Ставьте тройник вертикально сразу за грязевиком и краном вместо загибона из МП, в верх его воздухоотводчик (лучше заменить на маевский), вниз вертикально коллектор, на выводы коллектора можно отводы, чтобы вниз смотрели.
kalinin_serg написал :
что за штука рядом с колекторами
Это автоматический воздухоотводчик.
kalinin_serg написал :
можно ли колекторы поставить верткально
Можно.
Ставьте тройник вертикально сразу за грязевиком и краном вместо загибона из МП, в верх его воздухоотводчик (лучше заменить на маевский), вниз вертикально коллектор, на выводы коллектора можно отводы, чтобы вниз смотрели.
В новом доме отопление выполнено по лучевой схеме (трубы в стяжке, стояки в прихожей) интересует: что за штука рядом с колекторами и можно ли колекторы поставить верткально, а то очень много места занимают. Заранее благодарен