Господа, имеется квартира 80 кв.м. Новый дом. Есть желание сделать хорошо. Читал, перед УЗО нужен автомат номинальным током никак не больше УЗО. Итак, схемка:
АВ 50А тип С - ввод (10 мм)
АВ 16А тип В 1р - УЗО 25А тип А - стиралка (2.5 мм)
АВ 10А тип В 1р - УЗО 16А тип А - ТВ, свет, фен в с/у (1.5 мм)
АВ 16А тип В 1р - УЗО 25А тип А - посудомойка, тёплый пол (2.5 мм)
АВ 10А тип В 1р - УЗО 16А тип А - холодильник (вдруг в отпуск) (1.5 мм)
АВ 16А тип В 1р - УЗО 25А тип А - розетки кухни (2.5 мм)
АВ 16А тип В 1р - УЗО 25А тип А -
--- АВ 16А тип В 2р - розетки комнаты 1 (2.5 мм)
--- АВ 16А тип В 2р - розетки комнаты 2 (2.5 мм)
--- АВ 16А тип В 2р - розетки комнаты 3 (2.5 мм)
hobtaroma написал :
может и впрямь 6-ку кинуть, тогда и на вторую розетку тоже...?
Смысла класть для розетки духовки 6-ку я не вижу: духовки максимум на 3,5 кВт, так что 2.5 кв. как раз хватает, даже обычная 16А розетка держит. Ну а если варочная панель будет зависимая (то есть духовка и варка питаются из одного разъёма) - совокупная мощность будет не больше 7 кВт, вот и запитаете её от шестёрки.
Так что кладите 3*6 + 3*2,5 и автоматы ставьте, соответственно, 32А и 16А.
hobtaroma написал :
в смысле поставить 1р или вообще не ставить?
Вообще не ставить нельзя, так как УЗО (не дифавтомат) защищает только от утечек, а не от перегруза или короткого замыкания фазы на ноль.
Ставьте 1р - и по цене, и по месту выгоднее.
УЗО 40А тип А 10мА:
--------------------- 1 - АВ 16А тип В 2р - стиралка, посудомойка (2.5мм)
--------------------- 2 - АВ 16А тип В 2р - тёплый пол, розетки в с/у (2.5мм)
УЗО 63А тип А 10мА:
---------------- 1 - АВ 16А тип В 2р - розетки комнаты 1 (2.5 мм)
---------------- 2 - АВ 16А тип В 2р - розетки комнаты 2 (2.5 мм)
---------------- 3 - АВ 16А тип В 2р - розетки комнаты 3 (2.5 мм)
---------------- 4 - АВ 10А тип В 2р - холодильник (1.5мм)
УЗО 25А:
---------- 1 - АВ 10А тип В 2р - свет 1 (1.5 мм)
---------- 2 - АВ 10А тип В 2р - свет 2 (1.5 мм)
УЗО 63А 30мА:
---------- 1 - АВ 32А тип В 2р - варочная панель (6 мм)
---------- 2 - АВ 16А тип В 2р - духовка (2.5 мм)
---------- 3 - АВ 16А тип В 2р - розетки кухни (2.5мм)
А если так объединить.
А на ввод УЗО какого номинала необходимо взять?
hobtaroma написал :
А на ввод УЗО какого номинала необходимо взять?
Простите мне самоцитирование, но в соседней ветке про мою схему пришли к следующему:
"Схема, в которой диф стоит на этаже, а выключатель (не автомат) - в квартире, самая оптимальная. И безопасно, и денег лишних не тратим".
Получается, нужен Диф на 50А, 100мА, и выключатель на те же 50А.
Zion написал :
УЗО 63А тип А 10мА:
Ну Вы и фантазер.
А можно без намёков, а конкретно: в чём косяк?
И УЗО какого типа (А или АС) и в каком случае нужно использовать? Просмотрел кучу тем, к однозначному выводу так и не пришёл. БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН.
УЗО обеспечивает селективность защит,а само УЗО не является защитой от короткого замыкания и поэтому я на вашем месте поставил узохи на 40А с дифференциальным током 30ма
hobtaroma написал :
УЗО 63А тип А 10мА:
Ну Вы и фантазер.
asvan написал :
УЗО обеспечивает селективность защит,а само УЗО не является защитой от короткого замыкания и поэтому я на вашем месте поставил узохи на 40А с дифференциальным током 30ма
Пардон, ошибся, УЗО на розетки 63А 30мА.
По типу как выбрать (А или АС)?
Дифф 63А - щиток на площадке - ввод в квартиру
-переключатель 63А:
УЗО 40А тип ? 10мА:
--------------------- 1 - АВ 16А тип В 2р - стиралка, посудомойка (2.5мм)
--------------------- 2 - АВ 16А тип В 2р - тёплый пол, розетки в с/у (2.5мм)
УЗО 63А тип ? 30мА:
--------------------- 1 - АВ 16А тип В 2р - розетки комнаты 1 (2.5 мм)
--------------------- 2 - АВ 16А тип В 2р - розетки комнаты 2 (2.5 мм)
--------------------- 3 - АВ 16А тип В 2р - розетки комнаты 3 (2.5 мм)
--------------------- 4 - АВ 10А тип В 2р - холодильник (1.5мм)
УЗО 25А 30мА тип ?:
---------------- 1 - АВ 10А тип В 2р - свет 1 (1.5 мм)
---------------- 2 - АВ 10А тип В 2р - свет 2 (1.5 мм)
УЗО 63А 30мА тип ?:
---------------- 1 - АВ 32А тип В 2р - варочная панель (6 мм)
---------------- 2 - АВ 16А тип В 2р - духовка (2.5 мм)
---------------- 3 - АВ 16А тип В 2р - розетки кухни (2.5мм)
Я думаю АС , а дифференциальный ток осечки 10ма только для помещений с повышенной опасностью тоесть для ванной комнаты.Схема которая у вас была выше рабочая.Необходима небольшая корректировка.Зачем вам АД если у вас все на УЗО -лишние деньги на ветер. На вводе можете оставить АВ50А 2Р,а вот групповые АВ должны быть однополюсные 1Р,да и продумайте номиналы узох.
Sandman написал :
Простите мне самоцитирование, но в соседней ветке про мою схему пришли к следующему:
"Схема, в которой диф стоит на этаже, а выключатель (не автомат) - в квартире, самая оптимальная. И безопасно, и денег лишних не тратим".
Получается, нужен Диф на 50А, 100мА, и выключатель на те же 50А.
asvan написал :
а вот групповые АВ должны быть однополюсные 1Р
hobtaroma написал :
как раз думаю, как место съэкономить, но при утечке, если автомат 2р, проще найти проблему. отключил поочереди и всё
asvan написал :
да и продумайте номиналы узох.
hobtaroma написал :
Номинал УЗО (который в Амперах) не должен быть ниже СУММЫ номиналов автоматов запитаных от его, но не ВЫШЕ Вводного АВТОМАТА!
Да-а-а... начитался,запутался окончательно, сам не знаю кого теперь слушать
Я же тебе написал 40А 30ма все узохи ,а если будешь много читать голова совсемь закружится ,а еще лучше пообщайся с ребятами которые работают на электромантаже
hobtaroma написал :
Корел, акробат, не получается.
На крайняк, воспользуйтесь бумагой и карандашиком... затем сканер или фотик помогут сделать необходимое...
Схему то по любому лучше нарисовать, даже для себя. имхо
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
подскажите в таком случае, КАК найти хорошего электрика? Как? Всё проверяется опытным путём! По советам друзей и знакомых, которые в этом не шарят? Или допуск должен быть, или лицензия, или в ЖЭК сходить?