проблема такая.имеется две видеокамеры ET-CY4211SA,ток потребления 0.12А.
БП стабилизированый до 3 Ампер.
схема питания собрана- включаю БП-нет видеосигнала.
отключаю "+" одной камеры,подключаю-появляется видеосигнал.
отключаю "+" второй камеры,подключаю-появляется видеосигнал.
выключаю БП кнопкой-включаю-нет видеосигналов.
видеосигнал пробовал принимать на разные устройства,результат одинаковый.
у кого какие мысли по этому поводу?
и - не перепутаны, иначе камера вообще бы не включилась.(и в полумраке видно свечение ИК подсветки,хотя ИК диапазон как-бы не виден).
кста-ти такая ерунда хоть с одной камерой, хоть с двумя, хоть по раздельности.
после включения БП ждал 20мин.-ничего.
проводок отключил-подключил, сразу включается.
spiro написал :
отключаю "+" одной камеры,подключаю-появляется видеосигнал.
отключаю "+" второй камеры,подключаю-появляется видеосигнал.
Идея у меня только одна - такое поведение похоже на защиту от перенапряжение,
при включении, ЭДС блока питания выше рабочего U , и у камеры идёт сработка,
после отключения и включения камеры через клеммник, такое не происходит,
ибо блок питания уже в рабочем режиме.
Хотя мож всё же косяк в камерах?
spiro написал :
у кого какие мысли по этому поводу?
возможно у БП чересчур плавное нарастание выходного напряжения - внутри камеры не проходит
системный сброс.
Замерьте напряжение на выходе БП в разных режимах ( на ХХ, подключив нагрузочное сопротивление для создания тока 0,1-0,15А, коммутируя цепь по входу и выходу )
ВСЕ,нашел причину.
причина в стабилизаторе БП(микросхема). идет плавное нарастание напряжения.
при подключении до стабилизатора начинают работать как надо
подключил камеры через обычный адаптер без всякой стабилизации.
ТЕМА ЗАКРЫТА.СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ