Уважаемые специалисты-электронщики, ответьте пожалуйста на вопрос.

Ситуация такая.Есть галогенки 35вт 12в, электронный трансформатор noname 105вт без защиты и плавного пуска.Все куплено и человек менять ничего не будет.Неожиданно встал вопрос что неплохо было бы получить плавный запуск ламп.Когда-то ставил блоки защиты "Гранит" и помнил,что они работают только с намоточными трансформаторами.Поэтому при разговоре сказал что скорее всего ничего не получиться,но обещал подумать.

Сегодня в "Метизах" увидел блок защиты галогенных ламп "Feron" 300вт.На упаковке написано дословно:"БЗ рассчитаны на совместную эксплуатацию с лампамина напряжение 220в и на 12в (последнии питают через обычный или
электронный трансформатор".Решил попробовать,но поскольку ели сомнения,сначала поэксперементировать в домашних условиях.

Результат эксперемента:
Плавный пуск присутствовал.
Визуально лампа горела вполнакала в лучшем случае.
Через несколько минут после начала опыта лампа замигала и погасла.
Обнюхивание всех устройств позволило сделать вывод, что сгорел блок защиты.(Подтвердилось отдельными подключениями).

После поисков в интернете понял,что есть мнение (не очень уверенное),что блоки защиты принципиально не сочетаются с электронными трансформаторами, и соответственно получается фирма "Feron" нормально брешет.

Так все-таки можно или нельзя совместно подключать блоки защиты и электронные трансформаторы? Или это бракованный блок ?

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Ishmael написал :
Неожиданно встал вопрос что неплохо было бы

Чудес не бывает - доказано опытом..
Либо брэндовый электронный транс по заявленым параметрам, либо блок "гранит" + медный транс.. Не хочет заказчик ничего менять - пусть сидит, как дурак, без плавного пуска; надо только это обьяснить ему доступным языком..
А то, что в инструкции Ферон пишет - просто кривой двойной перевод с китайского на английский, и с английского - на русский..

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Ishmael написал :
Так все-таки можно или нельзя совместно подключать блоки защиты и электронные трансформаторы? Или это бракованный блок ?

Ishmael написал :
блоки защиты принципиально не сочетаются с электронными трансформаторами

Вот именно! Если провода длинные, то это и обеспечит некоторую (правда, не такую медленную) плавность пуска. Можете поиграться с ферритовыми кольцами одеваемыми на провода идущие с электронного трансформатора (количество подбирайте до едва заметного снижения светимости ламп, одевать их нужно на провода независимо, т.е., на каждый в отдельности).

Ishmael написал :
Так все-таки можно или нельзя совместно подключать блоки защиты и электронные трансформаторы? Или это бракованный блок ?

Посмотрел на сайте Гранита
Есть "ГРАНИТ" БЗ-300-Т, написано: "Данная модификация работает как с обычными, так и с электронными трансформаторами."

Timans написал :
Посмотрел на сайте Гранита
Есть "ГРАНИТ" БЗ-300-Т, написано: "Данная модификация работает как с обычными, так и с электронными трансформаторами."

"Сайт Гранита" - это вы лихо! Тогда уж сайт "Гранита-Т"

Кстати отправил им вопрос в техподдержку. Дождусь ответа - опубликую тут.

Ответили: да, работает при условии правильного подключения в соответствии со схемой. И эксплуатации в заданном диапазоне температур.

Регистрация: 25.04.2010 Великие Луки Сообщений: 84

На производстве года 1,5-2 назад для защиты галогенок 150 Вт установил БЗ Ферон-150 Вт,4 штуки на 4 светильника,и вот они по-тихому "скончались".Вскрытие показало-обгорели резисторы,типа МЛТ,2 штуки,похоже ,стоят в цепи питания блока.Причем их номинал сохраняется,от перегрева ножки выпаиваются из платы,впаял-работает.Блоки устанавливал в распредкоробках,в неотапливаемом сыром помещении,освещение работает каждый день по 12-20 часов.Сейчас установил Граниты-150,посмотрю,сколько они выдержат.