Sha, Узлы переделали. Везде поставили полноценные редукторы FAR 2835 12. Шум исчез. Проблема с шумом была в редукторах. В итоге, конечно, я попал я на деньги, т.к. и мини-редукторы и новые редукторы пришлось оплачивать из своего кармана. А редукторы далеко недешевые и нужно их целых 4 штуки. Также пришлось еще оплачивать и работы по их установке (ставил другой мастер).
delirium_tremens написал :
Проблема в следующем: когда соседи включают горячую воду, труба в месте изгиба (изгибается труба под потолком, перед уходом в смежную с соседями стену) начинает ужасно шуметь. Шумит именно в месте сгиба - проверял! Что-нибудь можно с этим сделать?
У знакомого такая же проблема только на пятом этаже 9-ти этажного дома. Стояк имеет П-образный компенсатор и когда соседи открывают сильно воду, шумит. Сделали ему шумоизоляцию, поверх обмотали стеклотканью, стало немного получше, но полностью избавиться от шума не удалось...
Gendalf, если еще не покупали редуктор, может поможет мой опыт.
Стоят такие же мини-редукторы, настроены на 3атм. Пока небыло разводки, ветки ГВ и ХВ заканчивались просто гибкой подводкой с шаровыми кранами на концах - шумов при пользовании водой небыло, даже если открывали краны не полностью. Перед пломбированием счетчиков (разводки все еще небыло) подключили единственным потребителем однорукий смеситель на рукомойник в туалете. Смесителю 6лет, снял на другой квартире, где он работал без редукторов и никаких шумов небыло. Перед установкой здесь тесть его зачем-то разобрал, посмотрел на внутренности, собрал, и через некоторое время появилась проблема вроде вашей: на малом и полном расходе ГВ все нормально, в промежуточном положении идет "вой", стрелка манометра на редукторе дрожит. Когда сделал разводку и подключил смеситель к водорозеткам, ситуация не изменилась, при разборе воды через ГП с шаровым краном в других местах "визга" нет. Это я к чему? Возможно у Вас виноват не редуктор и не счетчик. И ИМХО Вашему мастеру никак не избежать визита к Вам, несмотря на загруженность и дальность проживания, по причине
Bubinga написал :
Собрано неправильно. Фильтр ставится ДО редуктора, а не после, как у вас. ОК ставится после счетчика, а не до. Ну и т.д. В общем - переделывать.
Заодно может и с шумом получится поэкспериментировать.
Дмитрий_Ос, Совет хороший, но не для меня. Редуктор и всю разводку делал приглашенный сантехник, поэтому сам туда не полезу. Он мне предложил купить другой редуктор, на этом мы и остановились. Можно, конечно было заняться экспериментами, но у него времени нет (работа с другими клиентами и живет далеко от меня). Поэтому попробую поставить редуктор FAR 2835, по результатам отпишусь.
Gendalf написал :
Наверное, буду покупать другой редуктор (полноразмерный FAR) и ставить его. Денег только потраченных жалко на мини-редукторы.
Сначала попробуйте без редуктора запустить систему. В тестовом режиме откройте все краны. Если трубы не загудят, значит причина - редуктор, если повторится гул, ищите причину в подаче ГВС. Потому как редуктором Вы не измените скорость потока, всего лишь снизите давление. Или же еще один вариант устранения: увеличьте диаметр редуктора на один порядок, следовательно при расширении у Вас спадет скорость, и может, причина исчезнет( в этом я не уверен, но как вариант, теоретически приемлем... на практике такого я не делал)
BV написал :
по инструкции к вашей модели редуктора.
Искал, но, к сожалению, не нашел. Мастера выкинули их вместе с коробками еще при установке (летом).
Дмитрий_Ос написал :
Единственная тогда причина - это редуктор, попробуйте убрать редуктор на время, поэкспериментируйте.
Да мы тоже на нем остановились. Наверное, буду покупать другой редуктор (полноразмерный FAR) и ставить его. Денег только потраченных жалко на мини-редукторы.
Gendalf написал :
Фильтры не шумят, я их трогал, на них нет вибрации. На редукторе же ощутима вибрация и стрелка манометра дрожит. Счетчик проверенный - не до разводки не шумел. Обратный клапан заменен на новый.
Единственная тогда причина - это редуктор, попробуйте убрать редуктор на время, поэкспериментируйте.
BV написал :
попробуйте оба редуктора зажать до 4 бар, потом до 3-х - что будет?
А как это делается?
Дмитрий_Ос написал :
А возник он скорее всего из-за того, что когда пошел постоянный разбор воды, в подвале открыли вентили на всю... увеличился поток вот и загудело...
Да у меня разводку труб сделали недавно и гул появился сразу после после запуска воды в новых трубах. Ранее стояла оцинковка без редукторов и фильтров. После счетчиков был небольшой участок труб до смесителя из металлопласта.
Нет, если сделать максимальный или минимальный напор горячей воды, то не шумит.
Medtech написал :
почистите фильтры (все), снимите сетки в фильтрах, махните местами счётчики, обратные клапана, установите в телефон\планшет\компьютер анализатор спектра и ищите источник звука с помощью него.
Фильтры не шумят, я их трогал, на них нет вибрации. На редукторе же ощутима вибрация и стрелка манометра дрожит. Счетчик проверенный - не до разводки не шумел. Обратный клапан заменен на новый.
При любом расходе шумит?
Открыть редуктор совсем, чтоб не было редуцирования.
Но если редуктора меняли местами, то скорее всего проблема не в этом, придётся искать методом перебора, почистите фильтры (все), снимите сетки в фильтрах, махните местами счётчики, обратные клапана, установите в телефон\планшет\компьютер анализатор спектра и ищите источник звука с помощью него. Где то возникает кавитация.
Gendalf написал :
Скорость потока воды до и после монтажа разводки не менялась. Почему же гул возник? И потом, гул возникает только на ГВС, на ХВС его нет.
Гул возникает при циркуляции воды, в ХВС нет циркуляции, только в ГВС. А возник он скорее всего из-за того, что когда пошел постоянный разбор воды, в подвале открыли вентили на всю... увеличился поток вот и загудело...
BV написал :
Может быть комбинация счетчика с изгибом. Вставьте вместо счетчика кусок трубы.
И еще - получится махнуть местами трубу с синей гофрой и красной?
Да у меня счетчик стоял и с прямой трубой и с изогнутой раньше. Дальше была небольшая разводка из металлопласта. В обоих случаях никаких шумов не было. Насчет махнуть трубу - я не знаю. Я - заказчик, а монтаж делал сантехник. Это надо с ним разговаривать, а он уже деньги-то получил за работу и ехать повторно не хочет. Говорит, что монтаж сделан правильно, а то, что гудение происходит, это, якобы, не его забота...
Дмитрий_Ос написал :
Но это распространенная причина.
Скорость потока воды до и после монтажа разводки не менялась. Почему же гул возник? И потом, гул возникает только на ГВС, на ХВС его нет.
Gendalf написал :
Недавно сделали подключение приборов в санузле. На входе c горячей водой стоит запорный шаровый кран Oventrop - косой фильтр - обратный клапан Itap - счетчик Itelma - редуктор давления FAR с манометром - фильтр FAR с манометром. При открытии любого смесителя на горячую воду, либо краника промывки фильтра возникает гудящий звук где-то в районе узла ввода. Сантехник уже поменял местами редукторы с холодного на горячий, поменял обратный клапан, но звук все равно остался. Причем, мой сантехник считает, что причина звука именно в редукторе. Но тогда мне непонятно, почему звук остается даже если на эту трубу привинтить другой редуктор, снятый со стояка холодной воды. В чем причина и что делать?
Я как-то в другой теме писал, что детонация трубы все равно будет происходить, потому как скорость потока воды в железных трубах не должна превышать 1 м/с. а в наших водопроводах достигает до 2-2.5 м/с. происходит микро-гидроудар. Если бы была возможность придавить в подвале вентиль подачи воды, то проблема решится, хотя не факт... на практике это действует не во всех случаях. Но это распространенная причина.
А если совсем редукторы снять, чем это грозит? Из потенциально опасных приборов стоит только стир. машина, которую можно перекрывать своим кранчиком после каждой стирки.
Inch1964 написал :
С таким ником можно и самому все вопросы решить.
А более дельные мысли будут у кого-нибудь? Вопрос срочный.. Нужно определяться что надо заменить. То ли поменять редуктор на аналогичный, то ли купить и поставить другой редуктор, например Far FA 2835 12? Правда этот редуктор будет подороже и побольше габаритами.
Gendalf написал :
Сфотографировал узел ввода. Прошу оценить монтаж и подсказать, что может гудеть при включении горячей воды. Гул стоит при определенном напоре воды.
С таким ником можно и самому все вопросы решить.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Недавно сделали подключение приборов в санузле. На входе c горячей водой стоит запорный шаровый кран Oventrop - косой фильтр - обратный клапан Itap - счетчик Itelma - редуктор давления FAR с манометром - фильтр FAR с манометром. При открытии любого смесителя на горячую воду, либо краника промывки фильтра возникает гудящий звук где-то в районе узла ввода. Сантехник уже поменял местами редукторы с холодного на горячий, поменял обратный клапан, но звук все равно остался. Причем, мой сантехник считает, что причина звука именно в редукторе. Но тогда мне непонятно, почему звук остается даже если на эту трубу привинтить другой редуктор, снятый со стояка холодной воды. В чем причина и что делать?