Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1284532

Если можете, помогите пожалуйста советом - будет ли такая система НОРМАЛЬНО работать? (схему прилагаю) 3 этаж 17-ти этажного дома. Диаметр воздуховодов 160.
Сомнения:

  • будет ли вытяжная решетка установки подтягивать воздух с санузла, ванной, и кухни (если создать подпор за счет большего притока)?
  • как можно еще доработать схему?
    Спасибо.

  • будет ли вытяжная решетка установки подтягивать воздух с санузла, ванной, и кухни (если создать подпор за счет большего притока)?
  • будет, и еще как)))
    а) схему нужно пересмотреть с учетом разводки вытяжки по комнатам.
    б) дело хозяйское конечно, но я бы не стал ставить шумоглушители. Тем более между улицей и установкой. Их с успехом заменяет отрезок гибкого воздуховода, типа "изодек".
    в) какое количество людей будет проживать в квартире? При расчетах по 20кб.м. (в спокойном состоянии) на человека , на 4-х человек необходимо 80 кб.м. Не считал давление воздуховодов, но думаю что не более 150 Pa. Т.е. мощность установки для данной квартиры считаю завышенной.
    Вот что на первый взгляд пришло в голову))))

Спасибо огромное за информацию!!!