#6075245

Даже если не соединять контуры, то насколько их надо разнести и каким проводником тянуться, чтоб наводка не накрыла? Так что, делайте общий, ставьте УЗИП.

аматор1 написал:

Smily написал :
В любом случае контур заземления и контур молниезащиты - соеденяются между собой.

маленькое НО - обьединяются в земле (грунте), никак не раньше

аматор1, "Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов." Это из Инстркукции по устройству молниезащиты. Так что однозначно надо надо через шину уравнивания потенциалов или ГЗШ.

аматор1 написал :
маленькое НО - обьединяются в земле (грунте), никак не раньше

Даже если принято, и обоснованно, решение о применении 2-х "контуров" - молниезащиты и повторного заземления, то соединяться они должны на ГЗШ.

Smily написал :
В любом случае контур заземления и контур молниезащиты - соеденяются между собой.

маленькое НО - обьединяются в земле (грунте), никак не раньше

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Перец написал :
Это ваше личное мнение? Если нет, приведите нормативы.

А также ПУЭ:

ПУЭ-7 написал :
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);

4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

Тут на форуме приводили неплохую "хрестоматийную" схему ЗУ, с присоединением под землей к одному ЗУ (контуру) двух проводников в разных углах контура: заземляющего проводника к ВРУ и токоотвода молниезащиты. Жалко, ссылку не записал.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Перец написал :
Это ваше личное мнение? Если нет, приведите нормативы.

В РФ это СО 153-34.21.122-2003
3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

Это требование ести и у буржуев, и в нашей нормативке.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Smily написал :
В любом случае контур заземления и контур молниезащиты - соеденяются между собой.

Это ваше личное мнение? Если нет, приведите нормативы.

spirt написал :
Так вот спецы (завод наш курируют по защите всяческой в области электрики) настоятельно советуют сделать два раздельных контура заземления для сети и для грозозащиты...

Спецы советуют потому, что это дороже
В любом случае контур заземления и контур молниезащиты - соеденяются между собой.

Правильно советуют. Иначе при ударе молнии от заземленного прибора может и "шарахнуть" Сопротивление контура заземления отнюдь не нулевое, токи огромные.... "Шаговое напряжение" в действии...

Регистрация: 10.11.2006 Днепропетровск Сообщений: 192

GRIZLY написал :
Молниезащита
Требуется сделать молниезащиту котеджа, подскажите пожалуйста сайты где есть подробное описание таких систем желательно иллюстрированное.

Сам живу в грозобойной зоне, котеджу уже 50 лет вся крыша в пыли и паутине.
И сосед еще идиот, насмотрелся рекламы, крышу себе покрыл ондулином, а он горит как порох, при этом дома в 11 метрах...
Через дом орех молния долбанула, так сгорел орех почти!
Решил вообщем тоже ставить защиту..
Так вот спецы (завод наш курируют по защите всяческой в области электрики) настоятельно советуют сделать два раздельных контура заземления для сети и для грозозащиты...

Регистрация: 27.06.2009 Лермонтов Сообщений: 24

GRIZLY написал :
подскажите пожалуйста сайты где есть подробное описание таких систем желательно иллюстрированное.

зао "Хакель Рос" (Германия) Грозозащита.
www.hakel.ru загляните, рекомендую.
С уважением, ems.

Ключевое слово "obo bettermann" - немецкие производители систем молниезащиты. Каталоги есть и на русском. Как пример .

2GRIZLY
Лучше закажите проект.

GRIZLY написал :
желательно иллюстрированное.

Набираете в Яндексе "молниезащита" и смотрите картинки.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 13.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 41

Требуется сделать молниезащиту котеджа, подскажите пожалуйста сайты где есть подробное описание таких систем желательно иллюстрированное.