Обычно так реагируют редуктора, когда вода грязная или попало что-то. Главным условием нормальной работы любого поршневого редуктора является наличие фильтра. А еще, если вода жесткая, то надо ставить еще и магнитный нейтрализатор. И еще. Стоять должны редуктора строго вертикально. Допускается установка "верх ногами". А что у вас стоит перед редуктором?
Поставил где-то с месяц назад два редуктора RBM, вот такие
Вчера обратил внимание, что горячая вода стала течь как-то лениво...
Хотя статическое выходное давление так и осталось на уровне 3 бара
(входное где-то около 6-6.5), но если раньше при одном открытом смесителе
оно падало до 2 бар, то теперь - почти до нуля...
Попробовал еще раз отрегулировать редуктор.
Закрыл входной кран, сбросил давление, открутил нижний винт
(пока он не стал ощутимо "болтаться" в резьбе).
Открыл входной кран, аккуратно закрутил винт до 3 бар.
Открыл смеситель - вода течет нормальным потоком. Закрыл.
Открыл снова - уже медленнее. Еще так несколько раз - и привет...
первоначальная ленивая струйка...
Повторил процедуру регулировки. Где-то на уровне 1,5 бар внутри редуктора
раздался металлический щелчок - и регулировочный винт опять начал болтаться...
Вода льётся еле-еле...
Можете как-то прокомментировать? Снимать и тащить назад в магазин?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.