Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 332
#1285956

Есть квартира с колонкой. Колонка - в ванной. Делали ремонт, в т.ч. подвесной потолок (реечный). Что получилось: в том месте, где труба дымохода от колонки входит в стену, в стене изначально отверстие было существенно больше диаметра трубы дымохода (дымоход - 115диаметр, а в стене - 250 точно будет), более того, это отверстие в стене вплоть до плиты перекрытия. В общем, сейчас все заделано, но есть одно но: осталась часть отверстия между подвесным потолком и непосредственно плитой перекрытия, по площади - около 60-100кв.см.=0,006-0,01кв.м. (т.е. если снять трубу дымохода, то есть доступ через это отверстие к пространству между подвесным потолком и непосредственно плитой перекрытия). Таким образом, теоретически, через это отверстие угарный газ может попасть от соседей сверху под мой подвесной потолок.

Теперь вопрос - данную ситуацию нужно как-то исправлять, иль опасности никакой нет?

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

Serg21220 написал :
через это отверстие угарный газ может попасть от соседей сверху под мой подвесной потолок.

вобчето можно таким способом и своего собственного угарного газа надышаться - заделывайте обязательно.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

честно говоря-не страшно. с таким же успехом от соседей к вам через вашу же колонку придет. к тому же у колонки имеется тягопрерыватель-то есть опять же прямой путь угару. следите за состоянием дымохода -и все будет нормально.

Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 332

johnlc написал :
вобчето можно таким способом и своего собственного угарного газа надышаться - заделывайте обязательно.

Т.е. через подвесной потолок может проникнуть? Проблема еще в том - что не ясно как заделывать. Там щель-то небольшая и сверху (между подвесным потолком, каналом к основному дымоходу и плитой перекрытия) - и сверху... Естественно, с вставленной трубой-дымоходом от колонки никаких щелей снаружи нет (а есть внутри, т.е. из пр-ва в основном межквартирном дымоходе можно через небольшую щель площадью 0,006-0,01кв.м. попасть в простр-во между подвесным потолком и плитой перекрытия)...

Пижон написал :
следите за состоянием дымохода -и все будет нормально.

да его состояние вроде бы нормальное. Только вот сегодня газовики приходили, тягу проверяли - все ок.

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

Serg21220 написал :
небольшую щель площадью 0,006-0,01кв.м.

однако ваша так называемая "небольшая щель" соизмерима с сечением трубы от газовой колонки...

Serg21220 написал :
тягу проверяли - все ок.

русская рулетка тоже рулит до поры до времени.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

присоединюсь к Пижону -тяга есть -и нормально. а не будет тяги -угорите что с дыркой, что без дырки...

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Дырку можете смело заделать любым теплоизолятором, например Rockwool или Isover, пойдет и отечественная стекловата. Температура там небольшая, так что проблем не возникнет. Хотя лучше специальный высокотемпературный теплоизолятор, как в сендвич-дымоходах.

Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 332

dmvt1 написал :
Хотя лучше специальный высокотемпературный теплоизолятор, как в сендвич-дымоходах.

А можно ссылку на то, о чем идет речь, т.к. ни разу не сталкивался (обычный isover, кстати, лежит недалеко).

Встречал инструкции от китайских газовых водогреек, так там были модели вообще без дымохода, все продукты горения выходили под потолок помещения, а в инструкции рекомендовали на время работы форточку пошире открывать. В продаже таких не видел, наверно только в Китае. Ну что же у них можно, их более миллиарда............

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

dmvt1 написал :
Дырку можете смело заделать любым теплоизолятором, например Rockwool или Isover

а не проще штукатурочным раствором заделать "в раз и навсегда" ?

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

КПД написал :
так там были модели вообще без дымохода, все продукты горения выходили под потолок помещения

видимо это эксклюзив для монголо-чукотских пользователей чтобы в юрте без горячей воды не кантоватся.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Можно и раствором заделать, никакой разницы не будет. Только пенить не надо.