2-х-этажный кирпичный дом. Напряжение 220. К щитку идут 2 провода и от ГШЗ.
Провода в доме электрик все раскидал, на ванную установлено УЗО.
Но не все понятно с СУП. Надо его делать?
Заземление на улице сделано, как положено. Полосой 40Х4 заведено на ГШЗ, далее в щиток.
В ванной будут полипропиленовые трубы.
Из металла:
ванна,
полотенцесушитель,
смесители,
металл. сетка в стяжке пола ( теплый водяной пол),
еще, может быть, алюминиевый реечный потолок.
Нужно ли все это соединять в КУП, с РЕ розеток в ванной, а потом вести к счетчику на РЕ? Делать ДСУП.
А делать сначала коробочку СУП в ванной?
Или ванну и сетку в полу отдельными проводами вести до ГШЗ?
Я думала, что надо сначала все в ванной в коробочке на шине уравнять, туда же РЕ от розеток в ванной (их будет даже две, одна для стиралки, вторая для фена), а потом все одним проводом на ГШЗ.
Сложность еще в том. что сама скважина находится наверху в большом железном кольце, D=1м, где-то глубиной 1,5м и 15см над землей. Это маленькое пространство зимой будет утепляться и крышка сверху будет.
Если это кольцо присоединить к ГШЗ, а металл. трубу скважины нет, то не будет ли плохо тому, кто туда запрыгнет и будет возиться с кважиной, прикасаясь одновременно к метровому кольцу?
Kameya г.Москва написал :
то не будет ли плохо тому, кто туда запрыгнет и будет возиться с кважиной,
плохо бывает относительно фазы и чего-то.если за оголенный фазовый провод насоса одной рукой,а любой другой частью тела на корпус кольца...должно сработать УЗО.лучше к ГЗШ однозначно.
Kameya г.Москва написал :
К щитку идут 2 провода и от ГШЗ.
Ввод наверное скорей всего воздушный? Есть ли повторные заземления нейтрали на стольбах улицы и на столбе от которого идет ответвлении к дому? Линия улицы однофазная или трехфазная? Провода улицы изолированые? Провода от линии улицы к дому изолированные и какого сечения?
Kameya г.Москва написал :
на ванную установлено УЗО
На весь дом как минимум надо однофазное селективное УЗО S 2Р 63А 100 мА.
Kameya г.Москва написал :
Но не все понятно с СУП. Надо его делать?
Надо, под отдельные болты медным проводником сечением не менее 10 мм2 на ГЗШ или шине СУП, которая подключается к ГЗШ.
Kameya г.Москва написал :
Заземление на улице сделано, как положено.
Как положено для системы ТТ или повторного заземления на вводе системы TN, или как для молниезащиты?
Kameya г.Москва написал :
Из металла:
ванна,
полотенцесушитель,
смесители,
металл. сетка в стяжке пола ( теплый водяной пол),
еще, может быть, алюминиевый реечный потолок.
Нужно ли все это соединять в КУП, с РЕ розеток в ванной, а потом вести к счетчику на РЕ? Делать ДСУП.
Да, все это обязательно соединить в КУП, которая расположена в ванной, но только вести не к счетчику, а к ГЗШ. От розетки в ванной должно идти 2 защитных желто-зеленых проводника, один в КУП другой в составе питающего кабеля на шину РЕ щитка. Это и есть ДСУП которую делать нужно обязательно.
Kameya г.Москва написал :
А потолок обязательно или нет?
Если он в далекой недосягаемости то можно не подключать, но в любом случае желательно.
Kameya г.Москва написал :
Еще молниезащиту делать...
СУП и ДСУП одно из звеннев молниезащиты, так как молния это тоже электричество. Если дом находится в низине или по близости есть более высокие сооружения, деревя то заморачиватся не стоит, дорого, но самое главное это требует глубокого понимания нюансов построения молниезащиты как внешней так и внутренней.
Kameya г.Москва написал :
Скважину тоже, наверно, будем подсоединять к ГШЗ.
Да, к ГШЗ.
Kameya г.Москва написал :
В цоколе - котел на газу дает горячую воду, теплый пол и отопление.
Если без электрики то только к ГЗШ, а если с электрикой так дополнительно само собой через защитный желто-зеленый проводник питающего кабеля к шине РЕ щита.
Kameya г.Москва написал :
Газ магистральный, от общей магистрали идет пластик, а у самой стены дома переходит на металл.
К ГЗШ. Вожможно, в зависимости от расположения и подключения достаточно будет одного проводника для для подключения газопровода и котла к ГЗШ.
Kameya г.Москва написал :
Еще в ванной будет металлическая батарея. А с ней что делать?
К КУП.
4Серый написал :
не надо заземлять
Подключать к СУП нужно, как минимум чтоб следовать ПУЭ, ну и молниезащитой не стоит принебрегать.
Kameya г.Москва написал :
Стальной, а снаружи пластиковой, то тоже присоединять?
Только к стальной.
Kameya г.Москва написал :
А делать сначала коробочку СУП в ванной?
Не коробочку СУП, а коробочку КУП! Да в ванной и от КУП одним проводником подключить к ГЗШ, на которой скороей всего будет построена Ваша СУП.
Kameya г.Москва написал :
Или ванну и сетку в полу отдельными проводами вести до ГШЗ?
Так не правильно! Это будет обычная СУП, а в опасном помещении требуется ДСУП!
Kameya г.Москва написал :
Я думала, что надо сначала все в ванной в коробочке на шине уравнять, туда же РЕ от розеток в ванной (их будет даже две, одна для стиралки, вторая для фена), а потом все одним проводом на ГШЗ.
Да именно так, чтоб снизить вероятность повреждения защитных проводников ДСУП. Повторюсь, обратитте внимание что от клем РЕ розеток должно идти по 2 проводника один к КУП, второй в составе питающего кабеля на шину РЕ щитка.
Kameya г.Москва написал :
Если это кольцо присоединить к ГШЗ, а металл. трубу скважины нет, то не будет ли плохо тому, кто туда запрыгнет и будет возиться с кважиной, прикасаясь одновременно к метровому кольцу?
Kameya г.Москва написал :
И кольцо и скважину?
Железное кольцо и железную трубу подключить к КУП скважины, а КУП скважины подключить к ГЗШ.
темы читали? Кажется там довольно полно перечислено, что включается в (Д)СУП, в т.ч. что касается газовых труб.
По металлическому потолку вроде когда-то где-то видел требование о его присоединении к РЕ (защитному нулю), но быстро нашел лишь требование о защитном занулении светильников, устанавливаемых на таком потолке. В любом случае подключить потолок к РЕ будет полезно.
Kameya г.Москва написал :
Если это кольцо присоединить к ГШЗ, а металл. трубу скважины нет, то не будет ли плохо тому, кто туда запрыгнет и будет возиться с кважиной, прикасаясь одновременно к метровому кольцу?
Формально включать отдельностоящую скважину в СУП не требуется, нужно включить в СУП лишь входящие в дом трубопроводы. Но это не исключает присоединения кольца скважины к ГЗШ в качестве естественного заземлителя (еще одного), наоборот, так будет только плезней. А чтобы "тому, кто туда запрыгнет" не было плохо, в рамках кольца д.б. выполнено уравнивание потенциалов - соединение внешнего кольца с трубой скважины и проч.