шпийон написал :
Автор, дай заявку на замену крана, попутно со слесарями в процессе замены установите тройник.
Шпийон дал совет по существу проблемы.
То, что из резьбовых соединений тройника в будущем, как здесь писали, возможна утечка, - не страшно, так как перед тройником есть кран, который в любой момент закрывается и утечка устраняется. Тройник опасен перед краном.
Заодно замените входной кран на кран со штуцером, на который и навернется тройник (так на одно резьбовое соединение будет меньше). Похоже, входной кран у вас диам. 20, ищите такого же диаметра, но со штуцером.
А стоить всё будет раз в десять меньше первоначально озвученной суммы (кран и тройник не в счёт).
Не пошутили они.Да и ставить тройник в неразборное резьбовое соединение опасно для себя и соседей(см. телевизор).Рано или поздно любое соединение потечет.На сколько рано-зависит от мастерства и материалов.Лен с краской-2-3 года .Фум(фторопластовая лента)-дольше ,но собрать нужно грамотно и прочно ,что не всегда получится.Лучше всего резьбы вворачиваемые тройник сделать длинными для установки контргайки.Такое соединение можно перемотать в любое время без разборки всей системы.Проверить лучше накачав в систему воздух 500мм вод. столба.Стыки полить мыльной эмульсией(не пеной) -утечки проявятся сразу.Если есть манометр-это давление должно держатся 5 минут.
скорее всего кто-то из слесарей, к которым автор обратился, пошутил - "лоха" почуяли....
Другой вариант - автор что-то не так описал и ему надо проект переделывать (делать).
SlimPraddd написал :
Нужно снять всю трубу (свентить) после входного крана.
производное от слова "винт", а не "Вентиль".
SlimPraddd написал :
Называют это дело перемантожом газовых труб....
Манто - это что-то женское
Извини, не удержалси, ничего личного.
mihamaster написал :
Найдите кого -нибудь и сами сделайте.
Очень опасный совет. Особенно если этот кто-нибудь, вкупе с автором, никогда не занимался паковкой резьбовых соединений.
mihamaster написал :
3.Самый правильный( все-таки) обратиться в газовую службу,чтобы сделали.
Вот это уже лучше.
Ленгаз, конечно, охренел, если по прейскуранту такие расценки.
Интересно, сколько у них стоит замена газового крана?
Автор, дай заявку на замену крана, попутно со слесарями в процессе замены установите тройник.
Если у них и замена газового крана порядка 10 тыр, то придется искать "дядю Васю", у которого руки растут не из ж.... Потом необходимо проверить все соединения на утечку, хотя бы мыльной водой.
Не понимаю газовую службу с их расценками. По этой причине среднестатистический россиянин сам полезет подключать новую газплиту, чем отдаст её стоимость на откуп газовщикам. Потом наблюдаем в новостях последствия этих подключений.
SlimPraddd написал :
Нужно снять всю трубу (свентить) после входного крана.
Заодно уж и входной можно заменить.
Вариантов несколько.
1.Можно все сделать самому.Давления там никакого.
2.Если опыта нет,тогда позвать у кого есть.
3.Самый правильный( все-таки) обратиться в газовую службу,чтобы сделали.