Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 18.03.2015 Раменское Сообщений: 10
#5980766

И вот так бывает . Я думаю , что это крыльцо надо было гидроизолировать на момент заливки бетоном . Тем самым исключить капиллярный подсос влаги из глинистого грунта . Думаю , что причина именно в этом . С другой стороны дома ещё одно такое же разрушенное , развалившееся крыльцо .
Почему отвалился камень ? Что нам надо делать , чтобы этого явления не произошло с нашим крыльцом ?
Да , я бы на момент отливки сделал бы маршевую подоснову , чтобы минимизировать пятно контакта с грунтом . И покрыл гидроизоляционным составом корыто для заливки бетона . А что ещё ?
Возможно талая вода и атмосферные осадки проникли в щели межу камнем , напитали их , а ночной мороз превратил их в гидроклин . И оторвал пластинки камня от бетонной поверхности . Что ещё ?
Возможно шевеление именно этой нижней ступени было причиной разрушения . Возможно глинистые грунты поднимались и опускались зимой и вкупе с вышеназванными факторами дополнили процесс разрушения .
Против такого разрушительного пучения надо делать эффективный дренаж вокруг крыльца , закладывать мощный противоморозный слой из песка или щебня .
А есть ещё один способ - надо заложить в подоснову плотный дорожный пенополистирол и отсечь грунты от зимнего промораживания . Они и не пучинят .
В последнюю очередь я предполагаю , что разрушающим фактором был плохой клей .

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Палецкий написал :
Впредь для таких работ используйте клей например Церезит СМ117

А лучше Церезит СМ17 - он сразу еще и эластичный: у Вас же и подогрев, и промерзания возможны. А СМ117 требует эластификатора

2omak И все-таки, не смотря ни на что, первые три причины по отдельности или в комплексе есть виновники Вашей проблеммы. Впредь для таких работ используйте клей например Церезит СМ117 и хорошую затирку типа Церезит СЕ40

Регистрация: 03.01.2008 Днепропетровск Сообщений: 521

Навес над крыльцом нужно делать.

Если я не ошибаюсь полы с подогревом надо включать не ранее чем через 28 суток после укладки,я один раз переделывал кухню,ошибка мастера была в том,что он загнал теплый пол "матрас" под 3 см ЦПС,а ошибка клиента-сразу включил обогрев(проверить),а так как мощности "матраса" не хватало прогреть пол,он оставлял его включенным на длительное время и удивлялся-почему не греет?в итоге швы потрескались,плитка в разных местах взбухла и кое где ее порвало на части,так как плиточный клей был хороший при демонтаже % 30 разбилось,а на остальной остался клей на подошве,результат взыскали с мастера универсала(один 3-ку под ключ делал) 1000уе,по факту на 5рублей больше потратили,да забыл черкануть клиент был майором то ли УБОПА,то ли ОБЭПА,а мастер с краев озера Байкала

Уточните, пожалуйста, что подразумевается под "подогрев раньше времени включали"?

Согласен кроме одного,клей был плохим,т.к на последнем фото видно,что сцепления с керамогранитом не было,есть вариант,что плитка в пыли была,но и до кучи-подогрев раньше времени включали,хотя по идее она раньше бы отвалилась,а не через 3 года.

omak написал :
Прилагаю фотографии объекта, может что-то уточнится.

судя по фото, клей у вас хороший, так как трещин по самому клею нет( тем более при использовании снеготаяния). Виной всему плохая работа, плитку необходимо было промазывать клеем. Видно, что плитка ложилась на большие слоя. И плюс затирка. Вы сказали, что затирали тем же клеем.
Вывод: так как сама плитка не промазывалась, а слой был большой, а значит погуще, то прилипание плитки было минимальное, плюс протикание воды в швы.В слое раствора видны пустоты. И процессы замерзания - размерзания плитку оторвали.

Прилагаю фотографии объекта, может что-то уточнится.

omak написал :
Клей обычный плиточный, отечественный

в 99 процентах случаев проблема в клее

+1,дело в клее

2omak Клей- 100%. Имею два крыльца. Для первого покупал клей для керамогранита для уличных работ. Всё держится уже 5 лет. Трещина при усадке пошла посередине плитки. Плитку потом отбивал перфоратором для замены.
На втором крыльце- клей обычный, недорогой. Осталась пара мешков после котельной. Два раза уже переклеивал- опять бухтит. Надоел локальный ремонт, а руки (поменять всё полностью)- не доходят...

Первые 3 пункта точно. Причем все ! Остальные вряд ли.

Наиболее вероятная причина - неподходящий для данной плитки (керамогранита) клей.
сфотайте отпавшую плитку, тогда экспертиза будет достовернее)))

Здравствуйте!

Имеем крыльцо подъезда дома, облицованное плиткой (грес) три года назад. Клей обычный плиточный, отечественный. Швы между плитками заполнены, похоже, тем же клеем. Под плиткой - электроподогрев. Часть плитки отпала, часть "бухтит", т.е. требуется ремонт. Что, наиболее вероятно, является причиной:
1) попадание воды на и под плитку;
2) клей не морозостойкий;
3) клей не расчитан на подогрев полов;
4) под плитку надо было укложить сетку;
5) плитка вообще не будет надежно держаться в таких условиях.
Заранее благодарю за отклики.