#1303483

mr_vl написал :
1.7.101.

Вы же для себя подстанцию не ставили и ВЛ не вели, нет, так какого они этот пункт тулят! То есть сами проплужили и оказали не требующуюся услугу, это как минимум халатность, а по большому счету злоупотребление служебным положением или мошеничество.

mr_vl написал :
" Надо было отключить заземление от общей линии, а раз ВЫ этого не сделали - замерили как было.."

Вам должо быть отказано в измерении, так как заземление не было отсоединено для проведения измерения его сопротивления. Тоже они наплужили! Они по крайней мере должны были сами отключить. И мерить должны были только Ваше сопротивление, а так как 9 Ом из 30 положенных есть, все в норме, должны подписать и все, или отсоединить и перемерить, а так сами прозевали что меряли подключенное и съежают!

mr_vl написал :
А какого... я должен отвечать за ВСЕ заземлители линии, и почему я должен делать заземление на своем участке для ВСЕЙ линии?"

да-а,а это плохо что у вас такое заземление ВЛ,мой вам совет:не подключать свое к общему заземлению всей ВЛ,если замеры у вас покажут норму.

Регистрация: 11.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 31

В общем ситуация дошла до абсурда...
Вчера общался с главным инженером лично, оказалось что замер сопротивления заземления проводился БЕЗ отключения от линии, т.е. с УЧЕТОМ всех повторных заземлителей линии.. а там должно быть 4 Ом. На вопрос: " А какого... я должен отвечать за ВСЕ заземлители линии, и почему я должен делать заземление на своем участке для ВСЕЙ линии?" главный инженер ответил: - " Надо было отключить заземление от общей линии, а раз ВЫ этого не сделали - замерили как было..".
Весь прикол в том что фактически за мой счет ( все измерения встали больше чем в 7000 руб.) наши доблестные электрики замери сопротивлдение линии, которую сами же и обслуживают, после чего предъявляют претензии мне.
После непростого разговора и СОВМЕСТНОГО ЧТЕНИЯ ПУЭ!!! в итоге договорились до того что они еще раз придут к нам и замериют сопротивление нашего контура, НО уже ОТСОЕДИНЕННОГО от сети. Эти работы я должен буду оплатить отдельно ( сумма 500 руб.), на что я плюнув согласился.. Теперь жду повторную бригаду замерщиков..
Вот так разводят нашего брата!

Повторное заземление наверняка до коммутирующих устройств, но даже в случае ТТ ток мгновенного расцепления 3-5 номинальных при типе автомата "В". Вообщем по формуле там будет 1.1 Ом что учитывая норма на заземление КПТ нереально.

4Серый написал :
если вдруг....

если вдруг на ВЛ произойдет обрыв нуля или фазовый провод на нулевой сломаным деревом закоротит.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

4Серый написал :
это те циферьки заземления при которых должен сработать ваш вводной автомат если вдруг....

Не сработает, если присоединить к заземлителю. Забыли про сопротивление заземлителя КТП... При TN (у автора) - сработает независимо от заземлителя.

Kirill5

Да как обычно - TN с ТТ перепутали.

4Серый написал :
220В/40А=5,5.это те циферьки заземления при которых должен сработать ваш вводной автомат если вдруг....

Сработать от чего ?

mr_vl написал :
в момем случе этот пункт не приминим, т.к. отностится к КТП?

Вернее, к энергоустановке в целом - с учётом всех заземлений.

мне нужно смотреть на пункт 1.7.103

Разумеется.

Регистрация: 11.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 31

Завтра собираюсь ехать к ним лично и будем вместе читать ПУЭ. ПОМОГИТЕ!!!

Регистрация: 11.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 31

Не складывается что-то у меня общение с электриками...
Общался сегодня по телефону с зам. гл. Инженера наших электросетей.
Он УПОРНО настаивает на цифре в 4 ОМ. ссылаясь на пункт ПУЭ 1,7,101
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений - или -проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

Правильно ли я понимаю что в момем случе этот пункт не приминим, т.к. отностится к КТП?
В моем случае имеет место "Повторное зазамление"
и соответственно мне нужно смотреть на пункт 1.7.103

1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений -проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

При удельном сопротивлении земли >100 Ом•м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного.

Smily написал :
10 Ом - из-за наличия молниезащиты.

Газовщики также требуют обычно в ТУ на подключение газа 10Ом.

[QUOTE=4Серый]максимально допустимая величина сопротивления заземляющего устройства должна быть не более Rmax

"...электроснабжение жилого дома выполнить от опоры №... четырехжильным кабелем.на отпаячной опоре выполнить повторное заземление нулевого провода [B]Rзаз

Kamikaze написал :
Цифра 4 Ома довольно прочно "вбита в головы" электрикам

Правильно, заземление КТП делали всегда, а повторные заземления на вводе в деревенские и дачные дома - только последние лет десять.

Некоторые до сих пор выключатели на ноль ставят - крепко "вбили", полвека выбить не получается.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Цифра 4 Ома довольно прочно "вбита в головы" электрикам, но мало кто знает или задумывается, что это - общее сопротивление всех заземлений нейтрали, а не каждого в отдельности.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 11.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 31

to Kamikaze: ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
это похоже на правду! (у соседа именно эти 30 Ом и указаны) видимо мне каие-то странные электирики попались.. и бумагу ведь выдали про 4 ОМ! пойду разбираться, взяв с собой ПУЭ.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ПУЭ-7 написал :
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении земли r > 100 Ом*м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.

ПУЭ-7 написал :
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли r > 100 ОмЧм допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.

"заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора" - это ЗУ КТП, Вас оно совершенно не касается, равно как и "Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений". Вы должны обеспечить свои 30 Ом, что Вы и сделали.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

mr_vl написал :
Только такой цифры я не нашел нигде в ПУЭ, чтобы взять и ткнуть носом электриков в справочник.

сорри,но ткнуть носом может и не получится.для этого надо побольше знать нормативно-технической документации,а не только допустимое значение сопротивления заземления.для начала хотя бы выясните действующий у вас сезонный коэффициент,зависящий от сопротивления грунта и глубины промерзания.

Регистрация: 11.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 31

Еще раз прошу обратить внимание что намерили 9 ом!, т.е. меньше 10 о которых вы пишете.
Только такой цифры я не нашел нигде в ПУЭ, чтобы взять и ткнуть носом электриков в справочник.
В документах, которыя я получил указано 4 Ом. У соседа, указано 30 Ом. (делал в другой конторе), а я обратился непосредственно к электрикам, думал так будет проще.. Хочу разобраться.

mr_vl написал :
еще один городить что-ли?

придется городить,только не еще один,а к этому же "наращивать".в коце-концов это же безопасность ваша и вашей семьи.и еще совет,но это так от себя:у вас 9кВт,значит автомат 40А.220В/40А=5,5.это те циферьки заземления при которых должен сработать ваш вводной автомат если вдруг....

это не в ПУЭ.это в СНиПе смотреть надо.

mr_vl написал :
и так вкопан приличный контур,

все зависит от грунта.если суглинок или глина то три электрода из уголка50*50*5 может и дадут 10ом,а если песок-мне довелось один раз и 6 уголков заколотить и то 10ом не набрал,пока до забора не дотянул и полосу4*40 и забору приварил.

Регистрация: 11.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 31

Если возможно, прошу дать ссылку на конкретный пункт ПУЭ, тчобы была весомая аргументация при предстоящем разговоре с электриками. Дом-то не здан, и как добиться требуемых 4-х Ом не представляю, и так вкопан приличный контур, еще один городить что-ли?

30ом это для повторного заземления,для основного треугольника не более 10ом,НО есть хитрый коэффициент,его еще называют сезонный равный 1,75 то есть если при замере сопротивления прибор показывает 5,7ом то 5,7*1,75=10ом(приблизительно).но этот коэффициент может быть для нашего региона,а в вашем он больше(может 2,5),я не знаю.

Регистрация: 11.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 31

Неожиданно столкнулся с проблемой при проведении сдаточных испытаний на новый дом 220V 9кВт. 1 фаза. Глухозазаемленная нейтраль
Проблемы с измерением сопротивления заземления. Изменрители намерили 9 Ом и говорят что очень много. Выдали офоциальные бумаги где русским по белому указано что макс. допустимое сопротивеление 4 Ом. ОТКУДА такие цыфры???
Читаю ПУЭ пункт. 1,7,103 -там сказано что макс. 30 Ом. НО! в описании приемо-сдаточных испытаний ПУЭ пункт 1.8.39 макс сопротивление указано 8 ом. или 30 но - в непосредственной близости от нейтрали. Прошу помощи. Что значат слова в "непосредственной близости" какое все же макс. сопротивление допускается?